1  E-logger®, Logger 2020, Logger 3030, Logger 1010 & LoggerSoft / Elmätaravläsning / SV: Hushållsel resp. vp? skrivet: 2014-04-05 12:58
Får se hur det blir nu och skulle ju kollat där innan jag postade men..

Det var sensorn/givaren som kommit pyttelite fel.. nu ser allt ut stämma igen.

 Tunga
2  E-logger®, Logger 2020, Logger 3030, Logger 1010 & LoggerSoft / Elmätaravläsning / SV: Hushållsel resp. vp? skrivet: 2014-04-04 17:38
Ser ju nästan ut som att du ändrat pulstal/kWh i inställningarna.
Har du kollat så det stämmer?
Annars, om du har en sensor som läser av dioden, så kan ju dioden ha rubbats så den inte mäter alla blinkningar, men det känns inte så troligt.

Om pulstalet är rätt, men det har hänt nåt i webbtjänsten kan det kanske hjälpa om du ställer om från (t.ex.) 1000 pulser, till 999 och sedan tillbaks igen.

Om det inte hjälper dig måste nog Andreas se om det blivit nåt knas i webbtjänsten.

Kom på så fort jag postat att jag måste kolla in mätaren i garaget (den mäter vp) och verkar som givaren där rubbats lite. Jag har ju möjlighet koppla in mig på S0 men kör med sensor på den (noggrannare). Får se hur det blir nu och skulle ju kollat där innan jag postade men..
3  E-logger®, Logger 2020, Logger 3030, Logger 1010 & LoggerSoft / Elmätaravläsning / Hushållsel resp. vp? skrivet: 2014-04-04 17:26
Hej.
Vad har hänt sista 1-2 dygnen nu med elmätningen, eller rättare sagt nån gång i går (torsdag) eftermiddag.
Den visar färgen för hushållsel (orange) istället för den gröna som är värmepumpen. Känns som det bara är visningen av grafen som är fel.

Se bild.

4  E-logger®, Logger 2020, Logger 3030, Logger 1010 & LoggerSoft / Buggrapporter / SV: Flödesmätaren blir galen skrivet: 2012-10-18 18:32
Postar en bild till på en "nollpuls" med. Jag tror inte CP ska stanna men här har den visat detta en enda puls också.

Jag kan ju tänka fel här då jag är helt grön på detta.. men jobbat med service typ sånt här i 30 år  Leende (smiley)
5  E-logger®, Logger 2020, Logger 3030, Logger 1010 & LoggerSoft / Buggrapporter / SV: Flödesmätaren blir galen skrivet: 2012-10-18 18:24
Då ska vi se då, här tycker jag ju det är en enda puls som felar enligt bilden. Jag har varit ner och känt på skruvarna lite och verkar ha 4-5 spikar per dag (har ju bara kört mot detta några dagar nu) och ska se om jag kan löda ihop de som sagt och de ska ju in i plinten med då.

Jag har ju ett motstånd 10k (som följde med) anslutet också mellan plint 3 och 4 på P3IQ (mellan brun och grön tråd till flödesmätaren) och ska se om jag kan löda fast lite på det motståndet och krympslang m.m. så jag bara får en tråd skruva fast.
6  E-logger®, Logger 2020, Logger 3030, Logger 1010 & LoggerSoft / Buggrapporter / SV: Bara flödesmätningen kvar... skrivet: 2012-10-17 15:18
Fick en spik vid 4-tiden och 2st nu vid 14..

Ser ut så här:

7  E-logger®, Logger 2020, Logger 3030, Logger 1010 & LoggerSoft / Buggrapporter / SV: Bara flödesmätningen kvar... skrivet: 2012-10-17 15:14
Flödesmätare som spikar har det rapporterats om förut, inkl jag själv. Verkar vara glapp som orsakar;
http://e-logger.se/forum/index.php?topic=842.0


Tackar!

Jag såg den där igår med men tänkte titta till mina prylar lite. Är ju så smått då det gäller plinten och i en av "hålen" har jag ju 3st trådar då ett är motståndet som följde med. Hade ju tänkt löda ihop alla innan jag stoppar in de i plinten men frågan är om man får in i denna då.

Fick en spik vid 4-tiden och 2st nu vid 14..
8  E-logger®, Logger 2020, Logger 3030, Logger 1010 & LoggerSoft / Buggrapporter / SV: Bara flödesmätningen kvar... skrivet: 2012-10-16 21:40
Jag har så här:
1) Kanal "El Värme"
2) Kanal "Flöde"
3) Kanal Temp "FramLed"
4) Kanal Temp "Retur"
5) Beräknad kanal typ "Effekt från temperaturer och flöde"
  * Namn = "Effekt VP"
  * Temp "FramLed"
  * Temp "Retur"
  * Flöde "Flöde"
  * Värmekapacitivitet =4,2
6) Beräknad kanal typ "Effektfaktor från in- och uteffekt"
  * Namn = "COP VP"
  * Kanal Ineffekt="El Värme"
  * Kanal Uteffekt="Effekt VP"
  * Gränsvärde=50

Toppen!
Fick som inte till det själv då jag bara hittat/lagt till det första och då bara effekten som ligger runt 11-12kW (är en Nibe1245-12).

Nyss startat värmepumpen och den ser ut räkna nått runt 3,5 vad gäller COP men jag fick nyss en sån där jättehög "spik" på flödesmätaren så det blev knas i alla siffror (då den sade 850 l/m mot 20 l/m det ska vara ungefär.).

 Obeslutsam

Får ta kolla upp pulsmodulen.. men tycker mig inte ha nått glapp eller så.
9  E-logger®, Logger 2020, Logger 3030, Logger 1010 & LoggerSoft / Temperatur / SV: Lägger till 1-wiregivare, all visning försvinner. skrivet: 2012-08-24 21:00
Logger 2020 fungerar lika bra med 18B20 och 18S20.

Aha, bra veta.
Just nu sitter jag och testar för fullt med det som kom på posten idag.
10  E-logger®, Logger 2020, Logger 3030, Logger 1010 & LoggerSoft / Temperatur / SV: Lägger till 1-wiregivare, all visning försvinner. skrivet: 2012-08-23 20:09
Är frågan allmän eller till mig?

Mina givare är alla av samma sort, och jag har redan ett tiotal av dessa anslutna utan problem. Leende (smiley)

Jag bara frågade lite samtidigt som jag kanske skulle få dig reagera till lite  Med glimten i ögat (blinkande)
Sett de lite dyrare som säljs till logger 2020 står att det är 18S20 (beställt själv 8st för rörmontage) men undrade vad som händer om man kopplar in 18B20 och om det kan sänka systemet.
11  E-logger®, Logger 2020, Logger 3030, Logger 1010 & LoggerSoft / Temperatur / SV: Lägger till 1-wiregivare, all visning försvinner. skrivet: 2012-08-23 19:38
Jag har inte hunnit komma igång själv med loggning men visst måste det vara en 18S20-givare mot Logger 2020?
Vad händer om man man kopplar in en 18B20?

Känns som dessa är lite vanligare nu ifall men kollar runt lite.