Författare Ämne: Miljömodul Maxi - saknade mätvärden i graf  (läst 387 gånger)
AndreasK
Medlem

Antal inlägg: 11


Visa profil
« skrivet: 2024-05-07 15:17 »

Har anslutit miljömodul Maxi och märkt att data från VOC och ena "damm" -givaren inte uppdaterats fullständigt,
Samma i textlogg. Se bilagor.

Har inte märkt liknande problem med övriga givare, som t ex temp, luftfuktighet, osv.
Tacksam om supporten kan kolla på problemet, eller om någon med liknande erfarenhet kan tillföra felsökningen något.

(Har fler frågor om miljömodulen, t ex ljud och ljus men inte lika prioriterat)

Annars väldigt bra produkt,
Tack på förhand!
« Senast ändrad: 2024-05-07 15:23 av AndreasK » Loggat
AndreasK
Medlem

Antal inlägg: 11


Visa profil
« Svara #1 skrivet: 2024-05-07 17:10 »

Här ett till exempel,
Framgår även att mätvärdena skalas annorlunda i Loggersoft jämfört med e-logger.

Loggersoft verkar vara stabilare för att motta all data. Antagligen är det utanför lokala nätverket, dvs "internetrelaterat".
Tacksam för tips på felsökning och ev konfigurerings-råd för brandvägg.
Loggat
AndreasK
Medlem

Antal inlägg: 11


Visa profil
« Svara #2 skrivet: 2024-05-08 13:20 »

Fler exempel, kanske till nytta framåt i felsökning och produktutveckling.

PM
databortfall:
240505 19:28:00 - 20:01:00
240506 11:39:00 - 12:26:00

VOC
data saknas:
240505 19:29:00 - 21:42:00
240506 11:39:00-11:41:00 - OK logg (att jämföra med bortfall av PM data samma tid)
data saknas mellan 11:41:00-12:21:00
Syns tydligt att just denna givare drabbas mest.

Bifogar även visuell graf för samtliga kanaler.

Som sagt, endast dessa två kanaler med tydlig förlust av data, eventuellt förekommer några mindre omfattande förluster på övriga som kan analyseras fram(?)
Någon kanske kan rekommendera en funktion, eller tillvägagångssätt för att effektivt scanna fram samtliga bortfall?

OBS.
Loggern är inte konstant uppkopplad mot internet, den ska klara att spara loggningar offline.

Mitt främsta behov är att få så exakt loggning som möjligt av luftkvalitet, krävs det att begränsa till lokalt nätverk via Loggersoft är det gott nog. Har ingen egen nytta av att datan ska flöda över vilda internet,
Tyvärr verkar LS vara ganska nedprioriterad.


Loggat
AndreasK
Medlem

Antal inlägg: 11


Visa profil
« Svara #3 skrivet: 2024-05-09 10:44 »

...och modulen är ansluten med partvinnad (AWG22 solid core) data+jord och separat 12V matning. Även testat med <100ohm motstånd på datakabel.

"Typ av kabel, lägre resistans och kapacitans är bättre, partvinnat (data & jord i samma par) är bättre än icke-partvinnat, tätare tvinning är bättre än gles tvinning
Impedansanpassning av kablaget, ett motstånd på 70-100 ohm mellan dataingången på loggern och givarnätet kan ibland göra skillnad. Motståndet ansluts enligt följande: Koppla loss den kabel som sitter ansluten till data. Anslut den nyss lossade kabeln till ena änden av motståndet. Skruva fast andra änden av motståndet i polskruven."
Loggat
Andreas
Administrator
*****
Antal inlägg: 4059


Visa profil
« Svara #4 skrivet: 2024-05-10 10:05 »

Hej,

Hur lång är kabeln till miljömodulen? Är någon fler givare ansluten på samma kabel?

På graferna du skickat ser det ut som om det blir luckor i värdena för VOC bara när det är höga toppar, stämmer det?
Loggat

Läs igenom manualen och sök efter svar i forumet innan du frågar. Ställ dina frågor i forumet, vi ger ej personlig support. Obs! Regel 2: dålig stämning = avstängning, i detta forum är vi hjälpsamma och trevliga!
AndreasK
Medlem

Antal inlägg: 11


Visa profil
« Svara #5 skrivet: 2024-05-10 14:52 »

Hej

Ca 1m.
Endast miljömodul.
OBS. 8 givare är tillgängliga (7-14). "Maxi tar upp totalt 9 givarplatser i loggern", heter det på energibutiken.se.

Verkar som att CO2 givaren inte är med...

Givare,Typ,ID   
7   Temp   0000000344A400D1   
8   Luftfukt   0000000344A400D2      
9   Ljus           0000000344A401D8      
10   VOC          0000000344A402DA      
11   Damm   0000000344A403D9      
12   Damm   0000000344A404D9      
13   Digital in   0000000344A404D7      
14   Digital in   0000000344A405D7   


Vid stigande värde syns bortfall tydligast, men möjligt det förekommer i fler fall.
Har inte gett mig in på att analysera loggarna än. Vill först och främst få bekräftat att modulen är hel och fungerar som den ska, så den inte bör reklameras.
Loggat
Andreas
Administrator
*****
Antal inlägg: 4059


Visa profil
« Svara #6 skrivet: 2024-05-13 08:25 »

Hej,

Det är precis om modulen är hel och fungerar som den skall som vi håller på att utreda. Och det underlättar om vi fokuserar på en sak i taget, så låt oss nu först bli klara med frågan om VOC.

Om vi utgår från att VOC bara faller ifrån vid höga toppar och att det bara sker i webbtjänsten så kan det eventuellt problemet vara att du får in så höga värden att den kanalen bottnar. Vad är det som givaren utsätts för när du får in så höga värden? Sitter den monterad i besvärlig miljö eller är det något du utsätter den för vid testning?

Om du raderar kanalen för VOC i webbtjänsten och sen skapar om den och låter där komma in ny data, kvarstår problemet?
Loggat

Läs igenom manualen och sök efter svar i forumet innan du frågar. Ställ dina frågor i forumet, vi ger ej personlig support. Obs! Regel 2: dålig stämning = avstängning, i detta forum är vi hjälpsamma och trevliga!
AndreasK
Medlem

Antal inlägg: 11


Visa profil
« Svara #7 skrivet: 2024-05-13 14:25 »

Jo, bortfallen verkar oftare förekomma när värdena ökar, men ingen regel utan undantag...

Hemma i lägenhet,
just nu är modulen placerad plant på tv-bänk.

Värdena pendlar dag som natt, utan känd orsak Obeslutsam
Loggat
AndreasK
Medlem

Antal inlägg: 11


Visa profil
« Svara #8 skrivet: 2024-05-13 14:27 »

Om du raderar kanalen för VOC i webbtjänsten och sen skapar om den och låter där komma in ny data, kvarstår problemet?

Ok, ska pröva det senare under dagen.
Just för stunden kör jag loggning mot SD kort, som verkar vara stabilaste driften.

Loggat
AndreasK
Medlem

Antal inlägg: 11


Visa profil
« Svara #9 skrivet: 2024-05-13 20:44 »

I väntan på färska mätvärden kanske ni kan ge snabbt svar på varför co2-givaren inte syns bland övriga,
Den finns uppenbart med i moduen:


PS. Jag ändrar rubriken, det är inte enbart i grafen
Loggat
AndreasK
Medlem

Antal inlägg: 11


Visa profil
« Svara #10 skrivet: igår kl. 00:21 »

Upptäckte nu att PM2,5 kanalen nyligen hade en kortare störning / bortfall, så jag följde tidigare rekommendation och tog bort / la till den.

Exempelloggar, innertemp och PM2,5 bifogade.

Klart vanligare med "nollade" mätvärden när värdena legat högt.
Temperaturgivaren har något enstaka bortfall men mer kortvarigt.
Loggat
Andreas
Administrator
*****
Antal inlägg: 4059


Visa profil
« Svara #11 skrivet: igår kl. 08:29 »

Hej!

Som sagt, låt oss ta en sak i taget och reda ut VOC först. Du jobbar på alla fronter samtidigt vilket leder till tappat fokus och att saker görs i onödan. Då jag bad dig att ta bort och lägga tillbaka kanalen så var det inget generellt råd, det gällde enbart VOC, inte PM 2.5 eller någon annan kanaltyp.

Ser du någon skillnad på VOC vad gäller luckor vid höga nivåer efter du skapade om kanalen?

Vi återkommer till CO2 men det är olämpligt göra det som kan lösa problemet - omdetektering av modulen - eftersom det påverkar allt annat.
Loggat

Läs igenom manualen och sök efter svar i forumet innan du frågar. Ställ dina frågor i forumet, vi ger ej personlig support. Obs! Regel 2: dålig stämning = avstängning, i detta forum är vi hjälpsamma och trevliga!
AndreasK
Medlem

Antal inlägg: 11


Visa profil
« Svara #12 skrivet: igår kl. 09:11 »

Ok, en sak i taget;
Sen VOC-kanalen är inlagd på nytt syns inga bortfall (senaste 12timmarna).


Loggat
AndreasK
Medlem

Antal inlägg: 11


Visa profil
« Svara #13 skrivet: igår kl. 17:12 »

Ny VOC-kontroll, nya bortfall.