Loggerforum - supportforum

E-logger®, Logger 2020, Logger 3030, Logger 1010 & LoggerSoft => Hjälp => Ämnet startat av: rca1959 skrivet 2017-12-15 11:23



Titel: Innetemp givare försvunnen
Skrivet av: rca1959 skrivet 2017-12-15 11:23
Fick precis min Logger 3030 Pro med en massa givare. Har testat lite.

Nånstans hickade det, fick givarfel. Löste sig med radering av minne. Innegivaren dök fortfarande dock inte upp. Provade radering av minne en gång till utan framgång.

Se bild.

Tips?


Titel: SV: Innetemp givare försvunnen
Skrivet av: Andreas skrivet 2017-12-15 15:23
Titta om givaren visas i skärmen på Logger 3030. Om inte starta om loggern och se om antal givare som visas vid start stämmer. Om inte är det troligtvis kabelglapp i plint eller skarv.


Titel: SV: Innetemp givare försvunnen
Skrivet av: rca1959 skrivet 2017-12-15 18:41
Nu blir jag lite osäker.

Sitter det inte en tempgivare på kretskortet som är döpt till Innetemp?

Om det inte finns en sådan, kan vi glömma ärendet. Hittar dock loggning från Innegivare och Barometer från vad som måste vara min första inkoppling av loggern.


Titel: SV: Innetemp givare försvunnen
Skrivet av: Andreas skrivet 2017-12-18 11:52
Med "på kretskortet" så menar du på kretskortet i själva Logger 3030? Om du menar det så, nej där finns ingen inbyggd temperaturgivare, i och med att loggern har viss självuppvärmning av alla elektronikkomponenter skulle den visa flera grader för mycket.

Alla temperaturgivare är såna som kopplas in externt och när de kopplas in heter de generella saker som "temp" eller "t01", "t02" osv. Har du en givare som heter "innetemp" har du antingen döpt den genom att skriva texten själv eller klickat på förvalda länkar för "innetemp" och "utetemp".


Titel: SV: Innetemp givare försvunnen
Skrivet av: rca1959 skrivet 2017-12-19 07:17
Ja, jag menade på Logger 3030 kretskortet.

Minnet är bra med kort.... Har nog rört ihop det.