Författare Ämne: Maxvärde=3553.60 på A/DMIQ analoga ingångar varje dygn  (läst 12265 gånger)
eero
Medlem

Antal inlägg: 94



Visa profil
« skrivet: 2010-12-19 19:52 »

De analoga ingångarna på A/DNIQger ett maxvärde på 3553.60 varje dygn.
Brukar vanligtvis dyka upp mellan 00:00 och 04:00, (aldrig samma tid och
alltid samtliga analoga ingångar vid samma tid).
Kör Loggersoft 101019
//Eero
Loggat

mvh Eero
Rickard
Global Moderator
*****
Antal inlägg: 1753



Visa profil Hemsida
« Svara #1 skrivet: 2010-12-19 21:00 »

Har du något som startar om Loggern, PC:n eller routern en gång/dygn?
Kör du mot PC eller webtjänst?
Loggat

eero
Medlem

Antal inlägg: 94



Visa profil
« Svara #2 skrivet: 2010-12-19 21:17 »

Inga omstarter av PC/Logger/Router.
Kör PC mot e-logger. Har haft detta igång över en månad utan problem.
Upptäckte maxvärdena för en vecka sedan då jag kollade "Översikts-sidan" lite mer ingående.
Man kan inte se topparna i graferna så de måste vara tidsmässigt korta, ändock dyker detta
upp varje dygn vid olika tillfällen.
Loggat

mvh Eero
Rickard
Global Moderator
*****
Antal inlägg: 1753



Visa profil Hemsida
« Svara #3 skrivet: 2010-12-19 22:28 »

Om jag inte missminner mig så får man alltid maxvärden vid omstart av Loggern (lite osäker), det var därför jag frågade.
Kör du automatisk virusscanning av hårddiskarna på natten?
Om du gör det, prova ställa ned prioriteten på scanningen så att hårddisken inte binds upp totalt av detta.
Loggat

eero
Medlem

Antal inlägg: 94



Visa profil
« Svara #4 skrivet: 2010-12-20 06:52 »

Nej Rickard, inga scanningar igång - PC:n avstängd nattetid.
Det enda som är på är Loggern och ADSL modemet (Telia Smart + 2 inspelningsbara TV boxar)
Testat att ha TV boxarna avstängda, (strömlösa) men problemet kvarstår.
Tiden det händer är olika, svårt se ngt mönster mer än att det sker varje natt.
Har samlat skärmdumpar på Översiktsbilden i Word-doc men hittar inte hur jag skall attacha (om det är till ngn hjälp)
Loggat

mvh Eero
Rickard
Global Moderator
*****
Antal inlägg: 1753



Visa profil Hemsida
« Svara #5 skrivet: 2010-12-20 07:42 »

OK, när du skrev "kör PC mot e-logger" trodde jag att du körde PC-programmet med internetläge aktiverat.
Kör du via router så borde det inte bli nåt fel, men å andra sidan är det inte alls omöjligt att Telia startar om sitt modem varje natt om/när tillfälle ges.
Detta borde dock inte ge några spikar på mätvärdena.

Hoppas Andreas kan bidra med några teorier nu när vi fått lite mer kött på benen angående hur du kopplat.
Loggat

Andreas
Administrator
*****
Antal inlägg: 4053


Visa profil
« Svara #6 skrivet: 2010-12-20 16:42 »

Kör Loggersoft 101019

Du använder alltså inte pc-programmet LoggerSoft, däremot har du mjukvara 101019 i din logger som är direktkopplad mot webbtjänsten?

Vad har du för typ av signaler inkopplade till de analoga ingångarna?

Skärmdumpar på översiktsbilden är inte intressant. Men hur ser kurvorna ut där kring tolvslaget om du gör en 15 minuter lång graf från 23:55? Välj antingen "Svara" eller "Förhandsgranska" i snabbsvar, sen "fler alternativ...", kryssa "Bifoga" och klicka "Browse...".
Loggat

Läs igenom manualen och sök efter svar i forumet innan du frågar. Ställ dina frågor i forumet, vi ger ej personlig support. Obs! Regel 2: dålig stämning = avstängning, i detta forum är vi hjälpsamma och trevliga!
eero
Medlem

Antal inlägg: 94



Visa profil
« Svara #7 skrivet: 2010-12-20 18:00 »

Hej Andreas

Japp, 101019 i Logger och direktkopplad mot webbtjänsten.

I morse (05:31) var maxvärdet på de analoga 3553.60.
Bifogar grafer på dessa ingångar. Man ser ett hack i grafen strax innan 05:31 på alla analoga ingångar.
A1... och A2... har ljussensorer kopplade (5V)
A3... kopplad till brytare i "offläge" (5V i onläge)
A4... Inget anslutet
Loggat

mvh Eero
Andreas
Administrator
*****
Antal inlägg: 4053


Visa profil
« Svara #8 skrivet: 2010-12-21 17:25 »

Tack för mkt. bra grafer. Där fanns alltså ett litet hack innan ändå, bra, då har vi något att gå på. Återkommer till detta framöver, tyvärr hinns det inte med innan helgerna.
Loggat

Läs igenom manualen och sök efter svar i forumet innan du frågar. Ställ dina frågor i forumet, vi ger ej personlig support. Obs! Regel 2: dålig stämning = avstängning, i detta forum är vi hjälpsamma och trevliga!
eero
Medlem

Antal inlägg: 94



Visa profil
« Svara #9 skrivet: 2010-12-22 06:38 »

Andreas,
Installerade ytterligare en A/DMIQ och flyttade över alla analoga till digitala ingångar på den nya.
Fortfarande peakar den gamla på de analoga ingångarna (inatt 04:44). Inga peakar på den nya.

Kan det vara så att det är något fel på den gamla A/DMIQ:n?  Bifogar pdf med dumpar.
Loggat

mvh Eero
Rickard
Global Moderator
*****
Antal inlägg: 1753



Visa profil Hemsida
« Svara #10 skrivet: 2010-12-22 11:22 »

Har du kopplat den på samma kabel och på samma ställe som den gamla modulen?
Har du fortfarande en analog ingång "öppen", alltså bara tre anslutna analoga sensorer?
Annars kan det ha att göra med nätverket, någon form av störning alltså, eller en dålig koppling.

Sitter den på samma ställe som den gamla skulle det vara bra om du kopplade tillbaks den gamla och testade med den igen.

Visst kan modulen vara trasig, men det är mer långsökt än att det skulle bero på en glappande koppling eller en bugg i mjukvaran.
Vore det ett hårdvarufel borde det kunna hända när som helst på dygnet.
Loggat

eero
Medlem

Antal inlägg: 94



Visa profil
« Svara #11 skrivet: 2010-12-22 22:07 »

Sorry, var lite otydlig - Kopplad på samma ställe med samma kabel. På den som peakar så finns just nu inget kopplat på de analoga ingångarna, ändå peakar den.
Loggat

mvh Eero
Andreas
Administrator
*****
Antal inlägg: 4053


Visa profil
« Svara #12 skrivet: 2010-12-27 13:26 »

Får du fortfarande samma toppar i maxvärdet i webbtjänsten?
Loggat

Läs igenom manualen och sök efter svar i forumet innan du frågar. Ställ dina frågor i forumet, vi ger ej personlig support. Obs! Regel 2: dålig stämning = avstängning, i detta forum är vi hjälpsamma och trevliga!
eero
Medlem

Antal inlägg: 94



Visa profil
« Svara #13 skrivet: 2010-12-27 18:23 »

Har inte kollat på ett tag. Mycket riktigt så peakar inte de analoga längre, (finns inget kopplat till dem nu).
Skall testa lite senare, återkommer med en uppdatering då.
Loggat

mvh Eero
eero
Medlem

Antal inlägg: 94



Visa profil
« Svara #14 skrivet: 2011-01-11 18:18 »

Kopplat tillbaka allt på de analoga ingångar. Inga peakar har synts till. 
Säkerligen glappkontakt någonstans tidigare.
Tack för engagemanget. Föreslår att vi droppar denna tråd.
Loggat

mvh Eero