Kjell
Medlem
Antal inlägg: 442
|
|
« skrivet: 2017-05-19 07:49 » |
|
Se bifogad: Vad beror detta givarproblem på?
|
|
|
Loggat
|
Parhus 175 m2 Solfångare 6m2 vakuum + 500l Ack Solceller 1,6kW Temp/tryck reglerad frånluft. Mål 13500 kWh/år
|
|
|
Andreas
|
|
« Svara #1 skrivet: 2017-05-19 10:22 » |
|
Kanske något med själva givarbussen, att den precis ligger på gränsen att fungera. Är givarna anslutna i treledarläge (gnd, +5, data) eller tvåledarläge/parasit (gnd, data)?
|
|
|
Loggat
|
Läs igenom manualen och sök efter svar i forumet innan du frågar. Ställ dina frågor i forumet, vi ger ej personlig support. Obs! Regel 2: dålig stämning = avstängning, i detta forum är vi hjälpsamma och trevliga!
|
|
|
Kjell
Medlem
Antal inlägg: 442
|
|
« Svara #2 skrivet: 2017-05-19 11:16 » |
|
Den är kopplad med två givare(T-korsning 8m+1,5m+3,5m) 3-tråds och inga andra givare på den bussen. Upptäckte kul fenomen igår: Jag hade den nedre givaren mellan mina fingar och då stack även den övre temperaturen i väg upp, se bifoga kl 22:43
|
|
« Senast ändrad: 2017-05-19 12:32 av Kjell »
|
Loggat
|
Parhus 175 m2 Solfångare 6m2 vakuum + 500l Ack Solceller 1,6kW Temp/tryck reglerad frånluft. Mål 13500 kWh/år
|
|
|
Andreas
|
|
« Svara #3 skrivet: 2017-05-19 11:31 » |
|
Ser dessvärre inget bifogat.
Men om det är något som glappar/ligger på gränsen så kan andra givare påverkas genom att kablaget påverkas med ändrad kapacitans när du håller i en givare. Är nåt mer anslutet till samma 5V-plint som matar givarna? Vad händer om du kör dem i parasitläge, dvs flyttar den ledare som nu är kopplad till 5V på loggern till jord på loggern?
|
|
|
Loggat
|
Läs igenom manualen och sök efter svar i forumet innan du frågar. Ställ dina frågor i forumet, vi ger ej personlig support. Obs! Regel 2: dålig stämning = avstängning, i detta forum är vi hjälpsamma och trevliga!
|
|
|
Kjell
Medlem
Antal inlägg: 442
|
|
« Svara #4 skrivet: 2017-05-19 12:33 » |
|
Så se nr #2 Inget annat är kopplat till denna bus, nej, jag har inte provat paraist
|
|
« Senast ändrad: 2017-05-19 12:35 av Kjell »
|
Loggat
|
Parhus 175 m2 Solfångare 6m2 vakuum + 500l Ack Solceller 1,6kW Temp/tryck reglerad frånluft. Mål 13500 kWh/år
|
|
|
Kjell
Medlem
Antal inlägg: 442
|
|
« Svara #5 skrivet: 2017-05-20 07:29 » |
|
Nu har jag kört parasit över natten...
|
|
|
Loggat
|
Parhus 175 m2 Solfångare 6m2 vakuum + 500l Ack Solceller 1,6kW Temp/tryck reglerad frånluft. Mål 13500 kWh/år
|
|
|
Andreas
|
|
« Svara #6 skrivet: 2017-05-20 16:09 » |
|
Ja det hjälpte helt klart inte. Jordledaren sitter ordentligt om du rycker i kabeln i plinten? Antar att problemet försvinner om du kör bara en av givarna?
|
|
|
Loggat
|
Läs igenom manualen och sök efter svar i forumet innan du frågar. Ställ dina frågor i forumet, vi ger ej personlig support. Obs! Regel 2: dålig stämning = avstängning, i detta forum är vi hjälpsamma och trevliga!
|
|
|
Kjell
Medlem
Antal inlägg: 442
|
|
« Svara #7 skrivet: 2017-05-21 06:54 » |
|
16.00 byttes dallas (som låg i lådan) på den övre då hoppade störnigarna ner.
|
|
« Senast ändrad: 2017-05-21 08:11 av Kjell »
|
Loggat
|
Parhus 175 m2 Solfångare 6m2 vakuum + 500l Ack Solceller 1,6kW Temp/tryck reglerad frånluft. Mål 13500 kWh/år
|
|
|
Kjell
Medlem
Antal inlägg: 442
|
|
« Svara #8 skrivet: 2017-05-24 12:24 » |
|
Jag fortsätter med mina galna givare....eller vad det nu är
De två "raka graferna" är kopplade till bus 3 i 3-tråds konfig (kablar dragna i kabelkanaler) Den "livligare grafen" är kopplad till bus 2 i parasite, den ligger ihoprullad på golvet Vad är det som gör att bus3 ser ut att vara låsta, är det något i e-logger som stör busstrafiken med tanke på att det är ganska mycket data som saknas...(givare 2 & 3.1 är på samma våningsplan)
|
|
« Senast ändrad: 2017-05-24 12:26 av Kjell »
|
Loggat
|
Parhus 175 m2 Solfångare 6m2 vakuum + 500l Ack Solceller 1,6kW Temp/tryck reglerad frånluft. Mål 13500 kWh/år
|
|
|
Andreas
|
|
« Svara #9 skrivet: 2017-05-24 17:29 » |
|
16.00 byttes dallas (som låg i lådan) på den övre då hoppade störnigarna ner.
Ah, men du svarade inte på frågan om problemet försvinner om du kör bara en av givarna?
|
|
|
Loggat
|
Läs igenom manualen och sök efter svar i forumet innan du frågar. Ställ dina frågor i forumet, vi ger ej personlig support. Obs! Regel 2: dålig stämning = avstängning, i detta forum är vi hjälpsamma och trevliga!
|
|
|
Andreas
|
|
« Svara #10 skrivet: 2017-05-24 17:32 » |
|
Jag fortsätter med mina galna givare....eller vad det nu är
De två "raka graferna" är kopplade till bus 3 i 3-tråds konfig (kablar dragna i kabelkanaler) Den "livligare grafen" är kopplad till bus 2 i parasite, den ligger ihoprullad på golvet Vad är det som gör att bus3 ser ut att vara låsta, är det något i e-logger som stör busstrafiken med tanke på att det är ganska mycket data som saknas...(givare 2 & 3.1 är på samma våningsplan)
Jag tycker väl snarare att det är den livliga grafen på sensors 2 som ser onormal ut!?
|
|
|
Loggat
|
Läs igenom manualen och sök efter svar i forumet innan du frågar. Ställ dina frågor i forumet, vi ger ej personlig support. Obs! Regel 2: dålig stämning = avstängning, i detta forum är vi hjälpsamma och trevliga!
|
|
|
Kjell
Medlem
Antal inlägg: 442
|
|
« Svara #11 skrivet: 2017-05-24 18:13 » |
|
Då passar jag på att svara på frågan nu: Nej det blir inte bättre. Nu är det bara en givare nstallerad. (3-tråd) vid 18.00 togs de övriga bort. Den övre är en PT1000 givare (ser den normal ut?)
|
|
« Senast ändrad: 2017-05-24 20:54 av Kjell »
|
Loggat
|
Parhus 175 m2 Solfångare 6m2 vakuum + 500l Ack Solceller 1,6kW Temp/tryck reglerad frånluft. Mål 13500 kWh/år
|
|
|
Morby
Medlem
Antal inlägg: 238
|
|
« Svara #12 skrivet: 2017-05-25 19:03 » |
|
Har du kollat strömförsörjning med en anan spänningseliminator? Det ser ju ut som du har dålig spänning med rippel.
|
|
|
Loggat
|
Harry Callahan: I know what you're thinking. "Did he fire six shots or only five?"
|
|
|
Kjell
Medlem
Antal inlägg: 442
|
|
« Svara #13 skrivet: 2017-05-27 21:13 » |
|
Är inte det standard Nej, jag tror jag har hittat den skyldige till mina problem....En felaktigt installerad frekvensomriktare. Saknade korrekt motorkabel hela vägen till fläkten+ jag hade inte monterat skärmade signal/-styrkablar
|
|
|
Loggat
|
Parhus 175 m2 Solfångare 6m2 vakuum + 500l Ack Solceller 1,6kW Temp/tryck reglerad frånluft. Mål 13500 kWh/år
|
|
|
Rickard
|
|
« Svara #14 skrivet: 2017-07-04 07:01 » |
|
Vi kan väl passa på att informera om att våra CE-tester baseras på konsumentmarknaden, inte på industriell standard. Invertrar och annat som är designade för industri kan ha högre nivåer på störningar som i sin tur kan störa ut loggern. Speciellt om de inte installeras enligt alla instruktioner som skall göra att de uppfyller kraven på stördämpning.
|
|
|
Loggat
|
|
|
|
|