Från databladet för elmätaren:
2 Programmable LED indicators
Det innebär att de kan visa lite vad som helst beroende på vad beställaren av elmätaren vill.
Alltså i princip omöjligt att svara på.
Det troliga är att den visar import också, men med färre pulser/kWh.
Eller att du ha export på en fas samtidigt som du importerar mer än du exporterar totalt sett.
Exportdioden skulle i så fall kunna indikera din bruttoexport, och importdioden indikerar nettoimporten.
Men troligast är att de båda indikerar import men med olika frekvens.
På min elmätare SDM72DR har jag specialbeställt mätaren med funktioner så att man skall kunna logga både import och export enligt följande:
Funktion:
Om det går 1 kW import på fas 1 och 2 (totalt 2 kW import) och 1 kW export på fas 3 så visar momentaneffektmätaren för import 2 kW, momentaneffektmätaren för export visar 1 kW.
Importdioden blinkar med en frekvens motsvarande 2 kW
Exportdioden blinkar med en frekvens motsvarande 1 kW
Pulsutgången pulsar med en frekvens motsvarande 2 kW
Fasta räkneverket för import räknar 2 kWh/timme
Fasta räkneverket för export räknar 1 kWh/timme
Samma gäller trippräkneverken.
Pulsutgången på denna elmätare pulsar alltså enbart motsvarande den nettoimport som gäller för tillfället.
På denna mätare ser man alltså inte nettoexport, utan man kan logga hur mycket av produktionen som faktiskt skickats ut på nätet.
De flesta andra mätare indikerar bara export om det är Nettoexport.
På samma sätt visar importmätaren bruttoimport, alltså all import.
I exemplet ovan skulle en vanlig elmätare visa 1 kW import och 0 kW export.
Monterar man denna elmätare i en anläggning utan elproducent så funkar den precis som vanligt, all ström går ju på import.
När det gäller din inverter så hittar jag ingen info om några pulsutgångar, så troligen går den inte koppla till Loggern.
Vill man ha full koll på anläggningen så bör man sätta in tre elmätare typ SDM72DR som enbart visar import.
En på kabeln mellan inverter och elnät som visar produktion.
En mellan huvudelmätaren och elcentralen som visar nettoimport.
En mellan elcentral och alla förbrukare i huset som visar total förbrukning.
Bara på detta sätt kan du se hur mycket som de facto producerats, importerats, exporterats och förbrukats.
Det hade ju varit trevligt med en elmätare som kunde visa allt detta, men jag har tyvärr inte lyckats övertyga någon av de tillverkare jag samarbetar med att utveckla en sådan elmätare.
Den skulle i så fall behöva ha 10 plintar.
3 för inkommande produktion
3 för inkommande el från nät
3 för utgående el till förbrukarna i huset.
1 nollplint.
Jag fick svar nu från min nätägare:
Hej Kent!
Svarar på ärende från dig angående mätarens energi puls för export.
Efter anslutning till mätaren så hittade jag ett fel i mätarens setup.
Pulsen för export var istället programmerad för import och med 500 imp/kWh.
Jag har nu ändrat det så att pulsen genererar 1000 imp/kWh Export vid produktion.
Jag beklagar vårt misstag.
Med vänlig hälsning
Problemet fixat med reservation för att jag inte undersökt det visuellt ännu.
Nu kan jag alltså koppla in två sensorer, en för varje LED och mäta med Logger 2020
Dels export till nätet och dels import, resten är matematik (antar jag).