E-logger | Manualer | Forum
Loggerforum - supportforum
2024-05-14 23:39 *
Välkommen Gäst. Var snäll och logga in eller registrera dig som ny medlem.

Logga in med användarnamn, lösenord och önskad sessionslängd
 
   Forum   Hjälp Sök Logga in Registrera  
Sidor: [1]
  Skriv ut  
Författare Ämne: Skalfaktor för analoga och digitala ingångar.  (läst 5216 gånger)
Lennart49e
Medlem

Antal inlägg: 10


Visa profil
« skrivet: 2013-01-23 23:15 »

Hej
Har en A/DMIQ som jag använder till att registrera energiförbrukning från förbrukare med en ganska konstant förbrukning när de är på som värmeelement och värmegolv.
Jag omvandlar värdet för den analoga/digitala ingången (100%) till motsvarande förbrukning i kW. Om förbrukningen är låt säga 2,4kW bör skalfaktorn vara satt till 0,024. Om förbrukningen är 0,8kW blir skalfaktorn endast 0,008. 
Nu finns det en begränsning på skalfaktorn att den inte kan vara mindre än 0,01.  Skulle önska att gränsen var lägre tex 0,001
I definitionsbilden visas skalfaktorn endast med 2 decimaler. Dvs om jag matar in 0,024 visas endast 0,02.  Skulle önska att den visades med 3 decimaler.
Mvh
Lennart
Loggat
Andreas
Administrator
*****
Antal inlägg: 4059


Visa profil
« Svara #1 skrivet: 2013-01-25 13:52 »

Jo det skulle gå att ordna men kan inte säga när.

Du kan inte tänka dig att visa förbrukningen i watt i stället för kilowatt?
Loggat

Läs igenom manualen och sök efter svar i forumet innan du frågar. Ställ dina frågor i forumet, vi ger ej personlig support. Obs! Regel 2: dålig stämning = avstängning, i detta forum är vi hjälpsamma och trevliga!
Lennart49e
Medlem

Antal inlägg: 10


Visa profil
« Svara #2 skrivet: 2013-01-25 14:15 »

Andra givare för elmätare mäts i kW. Om alla mäts i kW kan de enklare visas tillsammans i grafer och användas tillsammans i beräknade kanaler.
Loggat