Kjell
Medlem
Antal inlägg: 442
|
|
« skrivet: 2017-04-30 05:30 » |
|
Vad händer här? SDM630
|
|
« Senast ändrad: 2017-04-30 05:33 av Kjell »
|
Loggat
|
Parhus 175 m2 Solfångare 6m2 vakuum + 500l Ack Solceller 1,6kW Temp/tryck reglerad frånluft. Mål 13500 kWh/år
|
|
|
Andreas
|
|
« Svara #1 skrivet: 2017-04-30 15:41 » |
|
Förstår jag rätt, med rubriken "L3030 hänger sig" så menar du inte att hela loggern hänger sig utan att den uppmätta elförbrukningen från elmätaren SMD630 fastnar på samma värde längre perioder?
Vad är det för förbrukare? Du är helt säker på att det inte är förbrukaren som beter sig som i grafen?
Annars kan det vara kommunikationsproblem mellan logger och elmätare. Hur är elmätaren inkopplad? Har du någon gång sett något givarfelslarm i loggerdisplayen?
|
|
|
Loggat
|
Läs igenom manualen och sök efter svar i forumet innan du frågar. Ställ dina frågor i forumet, vi ger ej personlig support. Obs! Regel 2: dålig stämning = avstängning, i detta forum är vi hjälpsamma och trevliga!
|
|
|
Kjell
Medlem
Antal inlägg: 442
|
|
« Svara #2 skrivet: 2017-04-30 15:47 » |
|
Fel beskrivning: Ja bara effektkanalen för elradiatorerna låser sig. Det är elradiatorer och inkoppling indikeras med en diod, så jag är säker på att det inte är de som hänger sig. Displayen för smd630 går tillbaka till noll. Inga fel indikeras av L3030 den visar bara värdet tills den av någon anledning börjar visa normal förbrukning Hur den är inkopplad! L1/L2/L3 utan Nolla
|
|
« Senast ändrad: 2017-04-30 15:58 av Kjell »
|
Loggat
|
Parhus 175 m2 Solfångare 6m2 vakuum + 500l Ack Solceller 1,6kW Temp/tryck reglerad frånluft. Mål 13500 kWh/år
|
|
|
Andreas
|
|
« Svara #3 skrivet: 2017-05-01 14:45 » |
|
Är det enbart när förbrukningen är noll och SDM630 visar noll i displayen som elförbrukningen i Logger 3030 fastnar på samma värde?
Hur är SDM630 hopkopplad med Logger 3030? a) Modbus b) Pulsutgång direkt till intern pulsingång Logger 3030 (PD1-6) c) Pulsutgång till pulsmodul p3iq till sensoringång Logger 3030 (sensors1-3)
|
|
|
Loggat
|
Läs igenom manualen och sök efter svar i forumet innan du frågar. Ställ dina frågor i forumet, vi ger ej personlig support. Obs! Regel 2: dålig stämning = avstängning, i detta forum är vi hjälpsamma och trevliga!
|
|
|
Kjell
Medlem
Antal inlägg: 442
|
|
« Svara #4 skrivet: 2017-05-01 15:26 » |
|
Nu förstod jag inte vad du menade. Det är tre olika grupper av element därav de olika höjderna på grafen, så svaret blir att den låser sig när gruppen är "på". Displayen på smd630 fortsätter att visa till/-frånslag korrekt. Mätaren är kopplad via modbus.
|
|
|
Loggat
|
Parhus 175 m2 Solfångare 6m2 vakuum + 500l Ack Solceller 1,6kW Temp/tryck reglerad frånluft. Mål 13500 kWh/år
|
|
|
Andreas
|
|
« Svara #5 skrivet: 2017-05-01 16:40 » |
|
Aha, då förstår jag, trodde först att du menade att felet inträffade när SDM630 visade noll. Men det värde som Logger 3030 läser ut från SDM630 via Modbus kan alltså frysa när som helst om jag förstår rätt.
Märkligt att du inte får givarfelslarm då, vilken mjukvaruversion har du i Logger 3030?
Vilken baudrate kör du på, har du provat köra på lägsta hastighet?
|
|
|
Loggat
|
Läs igenom manualen och sök efter svar i forumet innan du frågar. Ställ dina frågor i forumet, vi ger ej personlig support. Obs! Regel 2: dålig stämning = avstängning, i detta forum är vi hjälpsamma och trevliga!
|
|
|
Kjell
Medlem
Antal inlägg: 442
|
|
« Svara #6 skrivet: 2017-05-01 18:52 » |
|
Version 170407 och 9,6 baud
|
|
|
Loggat
|
Parhus 175 m2 Solfångare 6m2 vakuum + 500l Ack Solceller 1,6kW Temp/tryck reglerad frånluft. Mål 13500 kWh/år
|
|
|
Andreas
|
|
« Svara #7 skrivet: 2017-05-02 11:35 » |
|
Ok. Det kan vara kommunikationsproblem mellan Logger 3030 och elmätaren som kan avhjälpas genom att du sänker från 9600 till lägsta möjliga hastighet 2400 baud. 1) Sudda givaren och den seriella enheten i E-logger. 2) Gå in i inställningsmenyn på SDM630 och ändra hastighet till 2400 (står hur man gör i bruksanvisningen som medföljer elmätaren). 3) Sök på nytt reda på den seriella enheten i E-logger, lägg till givaren, koppla ihop givaren med befintlig kanal.
|
|
|
Loggat
|
Läs igenom manualen och sök efter svar i forumet innan du frågar. Ställ dina frågor i forumet, vi ger ej personlig support. Obs! Regel 2: dålig stämning = avstängning, i detta forum är vi hjälpsamma och trevliga!
|
|
|
Kjell
Medlem
Antal inlägg: 442
|
|
« Svara #8 skrivet: 2017-05-02 18:37 » |
|
Nu har det fungerat ett tag, sänka farten skall provas om problemet återkommer
|
|
|
Loggat
|
Parhus 175 m2 Solfångare 6m2 vakuum + 500l Ack Solceller 1,6kW Temp/tryck reglerad frånluft. Mål 13500 kWh/år
|
|
|
Andreas
|
|
« Svara #9 skrivet: 2017-05-16 14:03 » |
|
Nu har det gått två veckor! Fungerar det fortfarande, och om ja, vad tror du orsaken till problemet var?
|
|
|
Loggat
|
Läs igenom manualen och sök efter svar i forumet innan du frågar. Ställ dina frågor i forumet, vi ger ej personlig support. Obs! Regel 2: dålig stämning = avstängning, i detta forum är vi hjälpsamma och trevliga!
|
|
|
Heddan
Medlem
Antal inlägg: 50
|
|
« Svara #10 skrivet: 2017-05-18 06:42 » |
|
Jag har samma problem som TS, effektavläsningen låser sig i timmar och flera ggr varje dygn, ska prova att sänka baudraten, men borde inte en korrekt terminering vara den rätta vägen att gå? Är Loggern terminerad i sin ända eller behöver jag terminera båda ändar på bussen(kabeln)?
|
|
|
Loggat
|
|
|
|
Heddan
Medlem
Antal inlägg: 50
|
|
« Svara #11 skrivet: 2017-05-18 07:26 » |
|
Har nu terminerat bägge ändar av modbus-bussen med 120ohm motstånd, får se ikväll om det verkar stabilare. Jag har 15meter mellan Logger och SDM630 och använder en partvinnad 2-pars telefonkabel typ EKKX. Vet inte om 120ohm är rätt terminering för den kabeln men har förstått att man ska använda samma resistans på termineringen som impedansen på kabeln.
|
|
|
Loggat
|
|
|
|
Andreas
|
|
« Svara #12 skrivet: 2017-05-18 09:21 » |
|
Hoppas det fungerar!
Nej, det sitter ingen terminiering på loggerändan. Terminering i onödan skall undvikas eftersom det drar ström.
Vid de hastigheter vi kör skall terminering teoretiskt inte behövas om inte kabeln är flera hundra meter.
|
|
|
Loggat
|
Läs igenom manualen och sök efter svar i forumet innan du frågar. Ställ dina frågor i forumet, vi ger ej personlig support. Obs! Regel 2: dålig stämning = avstängning, i detta forum är vi hjälpsamma och trevliga!
|
|
|
Andreas
|
|
« Svara #13 skrivet: 2017-05-18 15:33 » |
|
Tittat lite på koden och eventuellt kan det vara så att efter sökning av nya seriella enheter (E-logger->Inställningar->Givare->Seriella enheter->Sök enheter) kan det då och då bli pauser på upp till några timmar i loggningen Modbus/M-bus. Om det är det problemet skall det försvinna efter loggeromstart. Alltså: när loggern är omstartad finns inte problemet, men vid sökning av seriella enheter kommer problemet, och om loggern startas om igen försvinner problemet.
|
|
|
Loggat
|
Läs igenom manualen och sök efter svar i forumet innan du frågar. Ställ dina frågor i forumet, vi ger ej personlig support. Obs! Regel 2: dålig stämning = avstängning, i detta forum är vi hjälpsamma och trevliga!
|
|
|
Heddan
Medlem
Antal inlägg: 50
|
|
« Svara #14 skrivet: 2017-05-19 05:39 » |
|
Tyvärr så hjälper inte låg baudrate heller, jag har även startat om Loggern efter sökning. I natt är två värme och VV körningar borta.
|
|
|
Loggat
|
|
|
|
|