E-logger®, Logger 2020, Logger 3030, Logger 1010 & LoggerSoft / Hjälp / SV: Uträkning av rapporten
|
skrivet: 2024-03-28 07:12
|
Hej,
Behövs lite mer utredning innan det går säga vad som är fel.
1) Så om du bara kör ”total system power” så blir det inte fel, men så fort du kör både ”total system power” och ”total system power export” blir det fel, korrekt?
2) Vad händer om du kör enbart ”total system power export”, fungerar det utan fel?
3) Vad händer om du kör ”total system power” tillsammans med andra parametrar från SDM630 än ”total system power export”, fungerar det utan fel?
|
|
|
18
|
E-logger®, Logger 2020, Logger 3030, Logger 1010 & LoggerSoft / Hjälp / SV: Uträkning av rapporten
|
skrivet: 2024-03-27 15:23
|
Hej,
Bra gjort att ringa in problemet till modbus-mätaren! Nu gäller det bara att lista ut vad där som orsakar felet, självklart skall du kunna läsa ut alla parametrar du vill från mätaren.
1) När du säger "kopplade ur givaren för Total system export" menar du då att du gick till inställningar->kanaler->klickade kanalen och sen "koppla loss"? Eller kopplade du loss rent fysiskt?
2) Har du bara en enda SDM630 ansluten till loggern, eller är det något annat anslutet via Modbus/M-bus?
3) Vilka parametrar loggade du från den SDM630 som gav problem?
|
|
|
20
|
E-logger®, Logger 2020, Logger 3030, Logger 1010 & LoggerSoft / Hjälp / SV: Uträkning av rapporten
|
skrivet: 2024-03-21 07:25
|
Hej,
Du skriver att du tycker det verkar som problemet är relaterat till högre elförbrukning. Hade du ordentlig elförbrukning när du tittade på loggerdisplayen?
Sen skriver du att det blir fel till exempel när värmepumpen startar. Kan du få fram det med andra elförbrukare, om du till exempel slår på ugnen eller kupevärmaren eller liknande som drar mycket ström?
|
|
|
22
|
E-logger®, Logger 2020, Logger 3030, Logger 1010 & LoggerSoft / Hjälp / SV: Tända diod med PDx fungerar ej
|
skrivet: 2024-03-18 08:36
|
Hej,
Ser du har tre PDx när det bara borde finnas två. Vad är "PD6" för något, det är ju bara PD4 och PD5 som skall kunna vara utgångar? Plus att du har massa reläutgångar som inte finns i 1010, är det något gammalt som ligger kvar sen tidigare logger?
Verkar som loggern hamnat ur synk. Om du tittar noga i givarlistan, finns någon av PD4 eller PD5 där? I så fall borde du kunna klicka "Ändra" för den givaren och sedan "Ändra till utgång" för att få tillbaka den som utgång.
|
|
|
29
|
E-logger®, Logger 2020, Logger 3030, Logger 1010 & LoggerSoft / Hjälp / SV: Uträkning av rapporten
|
skrivet: 2024-03-13 08:13
|
Hej, Ser ut som det är lite ”avbrott” i läsningen från HAN porten.
Så länge det försvinner data där så är det omöjligt få det stämma... Hur täta/långvariga är luckorna, finns något system i dem? Är det luckor i alla signaler du tar ut från huvudmätaren? Visst är det så om jag läser från dioden med en P3IQ istället får jag importerad el, men i mitt fall även exporterad el. Det går väl inte att stänga av ”blinkningarna” när jag exporterar el. Jag tror att detta problem startade när jag bytte från logger 2020 till 1010. Med 2020 (som jag en massa år ) läste jag av elmätaren med en P3IQ och då hade jag inte dessa problem.
I vissa fall så kan nog nätägaren ställa in vad dioden skall indikera. En tanke slog mig….. kan det vara nätverkskabeln mellan loggern och routern.
Har du avbrott i mätdata på något annat än från huvudelmätaren?
|
|
|
|