 skrivet: 2024-02-28 10:52 
Startat av DennisCA - Senaste inlägg av Andreas
Skärm brukar i princip aldrig behövas. Men om det mot förmodan skulle behövas så ansluts skärmen till någon gnd-plint på loggersidan och lämnas oansluten i andra änden. (Modbus-gnd skall aldrig någonsin anslutas till skärmen utan i det fall den används skall den gå i egen ledare innanför skärmen.)

 92 
 skrivet: 2024-02-28 10:02 
Startat av DennisCA - Senaste inlägg av DennisCA
OK nu har jag testat och det verkar funka, plockade en tvinnad partråd (solid) ur en bit ethernetkabel och det funkar bra, allt i en modullåda.

Men om man i framtiden skulle behöva en skyddad kabel (längre avstånd t.ex.) så borde väl skyddshöljet jordas åtminstone, kan man bara använda nån av de andra GND utgångarna isåfall? Eller behövs det ens i sådana fall?

 93 
 skrivet: 2024-02-27 22:42 
Startat av AL - Senaste inlägg av AL
Inget synligt, tänkte mäta upp den och jämföra med en likadan. dock tidigast till veckan.

Inte så vanligt att dom pajjar gissar jag.. ser fin ut och har te.x. några som ligger i is på brinerören och dom funkar fint.. trodde det var dom så klart först men nää

 94 
 skrivet: 2024-02-27 13:46 
Startat av DennisCA - Senaste inlägg av Andreas
Hej!

Nej precis, GND behövs inte, lämna den plinten oansluten på på elmätaren.

 95 
 skrivet: 2024-02-27 13:35 
Startat av DennisCA - Senaste inlägg av DennisCA
Hej!

Jag tänkte börja installera en Logger 1010 + Eastron SDM230 med hjälp av modbus, jag märker dock det finns bara A och B utgångar för modbus på loggern. Jag sökte manualerna men hittade inget som nämde detta.

Så min fråga är vart lägger jag GND, på nån av de andra utgångarna, eller anser ni att det inte behövs då det inte finns med?

 96 
 skrivet: 2024-02-27 07:37 
Startat av Anders72 - Senaste inlägg av Andreas
Hej,

Ajdå, jag tittade på dina data här tidigare, men tydligen för lite och råkade välja tidpunkter när det stämde bra.

Har gått igenom mer utförligt nu och håller med om att det vanligtvis blir ett betydligt högre värde av dagsgrafsmedelvärde*24 än för staplarna i rapporten eller i ett stapeldiagram. Beräkningen i rapporten sker med lägre tidsupplösning pga kontinuerlig nedsampling, men har inte tidigare noterat så stor skillnad. Tyvärr inte tvärenkelt att göra om detta, men kanske måste till.

Frågan är om dina mätvärden är ovanligt stökiga/ogynnsama? Om man plottar dina temperaturer, flöde och effekter i en timsgraf, så sker ofta dippar i ineffekten under några minuter mitt i cykeln. Då sjunker framledningen 5 grader under returen samtidigt som cirkpumpen går. Vilket leder till en kraftig negativ dipp i beräknad uteffekt. Är ineffektdippen normal, vad sysslar värmepumpen med då?

Sitter tempgivarna optimalt placerade?

 97 
 skrivet: 2024-02-26 15:13 
Startat av SvenE - Senaste inlägg av SvenE
Hej Anders,

Jag skulle uppskatta om du kunde lägga till 30 i skalningen under kanaler, vid tillfälle.
Det hade underlättat enormt för mig.

Sen en andra fråga.
Hur får jag enklast över värdena till min 3030 ?
Så jag kan använda dem i mina regler/funktioner.

//SvenE


 98 
 skrivet: 2024-02-23 20:48 
Startat av Anders72 - Senaste inlägg av Anders72
Hej

Jo

 99 
 skrivet: 2024-02-23 17:02 
Startat av Lars52 - Senaste inlägg av Lars52
Mailade Effecta, dom svarade avvisande på min förfrågan och sa att det inte funkade att logga några signaler. Väldigt kort och ointresserat. Omformulerade frågan något men har inget svar än.Det gäller en Pelletsbrännare Effecta Super om du är intresserad att försöka. För mej är det ett skott i luften för att förhoppningvis kunna optimera driften. Men som sagt, bara om du ser nån vinning, den jag dick svar ifrån heter Hannes. Senast fråga jag om dom hade nån expert på området, du svaret var klart avvisande.

 100 
 skrivet: 2024-02-23 15:37 
Startat av AL - Senaste inlägg av Andreas
Var den trasig i höljet/tätningen på något sätt? Eller är det själva givaren inuti som bara lagt av?