Har du provat köra via LoggerSoft, ser det bra ut där?
Förutsatt att det inte ser bra ut i LoggerSoft heller så är tre möjliga fel:
1) Nätaggregatet. Det är vanligaste felkällan, ett nätaggreat som ger risig spänning och orsakar störningar. Prova byta till ett annat 12V DC nätagg med plus på mittstiftet.
2) Är givarna kopplade i 2- eller 3-trådsläge? Om givarna strömförsörjs via separat 5V-plint och den är överbelastad kan det bli störningar. Prova byt maningspliont.
3) Glappkontakt/begynnande kortslutning/fukt i någon av plintarna eller i skarv eller i givare. Felsök genom att byta till andra plintar och koppla ur givarna en och en.
Läs mer i avsnittet Anslutningar->Anslutningsplint->Vid givarproblem
http://e-logger.se/wiki/index.php/Manual_Logger_2020