E-logger®, Logger 2020, Logger 3030, Logger 1010 & LoggerSoft => Hjälp => Ämnet startat av: Byggjanne skrivet 2021-06-01 21:39



Titel: Kontroll av en programmering - styrning
Skrivet av: Byggjanne skrivet 2021-06-01 21:39
Hej.

Jag har ändrat villkoren för den styrning av poolvärmen som jag bl.a. använder min 3030 till.

Men nu blev jag osäker på om temp-styrning ska ligga efter tid-styrning eller tvärtom? Eller spelar det ingen roll?

Jag bifogar bild på hur jag tänkt.

Sedan undrar jag om effektiviteten på en uppvärmning av poolen blir bättre av att inte köra långa pass jämfört med korta och tätare pass?


(http://)


Titel: SV: Kontroll av en programmering - styrning
Skrivet av: Andreas skrivet 2021-06-02 09:39
Hej!

Hur har du kopplat? För att tid- och villkor skall fungera samtidigt behövs två reläutgångar där du kör tidsstyrningen på den ena och villkoret på den andra och kopplar reläerna i serie. (Det är inte så att villkorstyrningen aktiveras/deaktiveras av tidsstyrningen utan det är utgången. Vi jobbar på en ny styrfunktion där flera villkor går kombinera, men den är ett bra tag bort fortfarande.)

Borde inte villkoret vara ON<20?

Hur tänker du ang. långa/korta pass, här styr väl framförallt villkoret?