Loggerforum - supportforum

E-logger®, Logger 2020, Logger 3030, Logger 1010 & LoggerSoft => Elmätaravläsning => Ämnet startat av: Viktor skrivet 2021-05-13 13:32



Titel: Efter installation av ny elmätare - fel värde
Skrivet av: Viktor skrivet 2021-05-13 13:32
Problem:
Expanderade med en till P3IQ , elmätarsensor, och elmätare. Elmätarsensorn hittas av logger och i er mjukvara men ger konstiga mätvärden. Kan ni hjälpa mig hitta felet?

Vad jag försöker uppnå:
Installerade ny AC hemma och vill mäta dess förbrukning.

Vad jag har:
Logger 2020 med senaste firmwaren.
  • 3 elmätare sedan tidigare. Två är inkopplade på vanliga portarna, den tredje är inkopplad på plint 4,5,6 mha P3IQ.
    Nu, iom denna expansion, sitter även den nya P3IQ på plint 4,5,6.
    Elmätare 1-fas SDM230 modbus MID för att kunna mäta AC-förbrukningen. AC är 1-fas, så jag antog att pulsmätaren också ska vara det.

Bilder bifogade.

Min publika address är:
http://e-logger.se/pub?Ribby&p=1


Titel: SV: Efter installation av ny elmätare - fel värde
Skrivet av: Viktor skrivet 2021-05-13 13:34
AC drar ca 940 watt, men det står alltså varken på loggern eller online.


Titel: SV: Efter installation av ny elmätare - fel värde
Skrivet av: Andreas skrivet 2021-05-14 07:47
Hej!

Ja det verkar som att P3IQ inte levererar några värden.
1) Är P3IQ inkopplad via elmätarens pulsutgång, eller läses den blinkande dioden av?
2) Blinkar lysidoden på P3IQ i takt med elmätarens lysdiod?
3) Har du ställt in rätt pulstal i givarinställningarna i E-logger?


Titel: SV: Efter installation av ny elmätare - fel värde
Skrivet av: Viktor skrivet 2021-05-14 09:49
1) Är P3IQ inkopplad via elmätarens pulsutgång, eller läses den blinkande dioden av?
Den läser av den blinkande dioden.

2) Blinkar lysidoden på P3IQ i takt med elmätarens lysdiod?
Nej. Nu är det t.ex. 0 watt som dras och pulsmätaren blinkar ca 1ggr per sekund.

3) Har du ställt in rätt pulstal i givarinställningarna i E-logger?
Ja. 1000 på båda.


Titel: SV: Efter installation av ny elmätare - fel värde
Skrivet av: Andreas skrivet 2021-05-14 11:42
4) Har du byglat pinne 3 och 4 på P3IQ?

5) Har du skärmat av elmätare/sensor mot omgivande ljus så att avläsningen inte störs?

6) Vad händer om du blinkar med en ficklampa mot sensorn på P3IQ (samma här - skärma av mot omgivande ljus) ? Lysdioden på P3IQ skall blinka till varje gång ficklampan blinkar.

7) Den mätare du har sedan innan och läser av med P3IQ, är det en likadan SDM230?


Titel: SV: Efter installation av ny elmätare - fel värde
Skrivet av: Viktor skrivet 2021-05-14 16:53
4) Har du byglat pinne 3 och 4 på P3IQ?
Osäker på vad du menar. Jag har bifogat en bild på hur kopplingen ser ut. De kablarna (från P3iq) går sedan in i plint 4,5,6 på loggern.

5) Har du skärmat av elmätare/sensor mot omgivande ljus så att avläsningen inte störs?
Ja jag tror det? Det är del kolsvart i rummet när jag inte är där, sedan sitter de fästa med kardborren ni skickade med.


6) Vad händer om du blinkar med en ficklampa mot sensorn på P3IQ (samma här - skärma av mot omgivande ljus) ? Lysdioden på P3IQ skall blinka till varje gång ficklampan blinkar.
När jag lyser på elmätarsensorn (ej P3IQ) så blinkar P3IQ i takt med att jag lyser på den.
När jag lyser på P3IQ med ficklampa så reagerar den inte på det, dvs den lyser inte i takt med mina blinkningar.


7) Den mätare du har sedan innan och läser av med P3IQ, är det en likadan SDM230?
Nej. Jag har 3 elmätarsensorer sedan tidigare.
En läser av själva elcentralen.
En läser av en DTS353 (inköpt hos er har jag för mig).
En läser av en SDM72Bi (inköpt hos er)
Den nya är då SDM230, också från er.


Titel: SV: Efter installation av ny elmätare - fel värde
Skrivet av: Viktor skrivet 2021-05-14 18:55
Nu har jag provat köra bygel mellan 3 och 4, och skippa den extra elmätarsensorn, men det ger ingen skillnad. P3IQ reagerar inte på ljus heller.

På Elmätaravläsare 3, som också är kopplad via en P3IQ så blinkar P3IQ när jag blinkar ficklampan på elmätarsensorn och på P3IQ.


Titel: SV: Efter installation av ny elmätare - fel värde
Skrivet av: Viktor skrivet 2021-05-14 19:30
Hej!

Jag har löst det. Jag vet inte hur. Jag testade att:
1: koppla bort elmätarsensorn och brygga.
2: nollställa mätaren och testa att använda P3IQ direkt.
Detta funkade inte.
Då kopplade jag in elmätarsensorn igen i P3IQ, jag testade också att omansluta alla kablarna i plintarna enligt manualens instruktioner. Och, voila. Nu funkar det helt plötsligt. Ingen aning om varför. Men gladast är nog räven (jag).

Tack för hjälpen!


Titel: SV: Efter installation av ny elmätare - fel värde
Skrivet av: Andreas skrivet 2021-05-17 12:39
Hej! Vad bra att det ordnade sig till sist! Tack för att du återkopplade det!