Loggerforum - supportforum

E-logger®, Logger 2020, Logger 3030, Logger 1010 & LoggerSoft => Buggrapporter => Ämnet startat av: Kjell skrivet 2020-04-01 17:05



Titel: Logger 3030 bara slutar att fungera
Skrivet av: Kjell skrivet 2020-04-01 17:05
Nu på senare tid så slutar L3030 att fungera och jag behöver göra den strömlös och då hoppar den igång.
Nytt nätaggregat (DIN 12V/2.0A), de övrigt inkopplade sakerna fungarer.
Kan det någon lödning som som spökar? (Därav störningar vid iAD jag har upplevt? se tidigare post) 



Titel: SV: Logger 3030 bara slutar att fungera
Skrivet av: Andreas skrivet 2020-04-01 18:22
Har du en voltmeter du kan mäta spänningen ut från nätagget med?


Titel: SV: Logger 3030 bara slutar att fungera
Skrivet av: Kjell skrivet 2020-04-01 18:28
12,01V ;D


Titel: SV: Logger 3030 bara slutar att fungera
Skrivet av: Andreas skrivet 2020-04-01 18:37
Det skulle kunna vara att nätagget brusar/ripplar. Logger 3030 har ett överspänningsskydd som stänger av om det kommer in för hög spänning. Vad är det för nätagg?


Titel: SV: Logger 3030 bara slutar att fungera
Skrivet av: Kjell skrivet 2020-04-01 18:44
Phoenix Contact STEP-PS/1AC/12DC/3 DIN


Titel: SV: Logger 3030 bara slutar att fungera
Skrivet av: Andreas skrivet 2020-04-02 09:33
Ja det nätagget borde vara bra, men det kan kanske vara något annat du kopplat in parallellt med loggern som rycker och stör? I alla fall, om överspänningsskyddet på Logger 3030 slår till så ser du det genom att en liten röd lysdiod lyser på kretskortet ungefär 1 cm upp från nedre högra hörnet på displayen. Så öppna lådan och kolla det nästa gång.


Titel: SV: Logger 3030 bara slutar att fungera
Skrivet av: Kjell skrivet 2020-04-02 10:35
Jo det vet jag, när det händer så reagerar inte displayen för tryck. Därav att jag behöver göra loggern strömlös.


Titel: SV: Logger 3030 bara slutar att fungera
Skrivet av: Andreas skrivet 2020-04-02 10:56
Aha, så du har alltså sett den där lysdioden lysa rött?


Titel: SV: Logger 3030 bara slutar att fungera
Skrivet av: Kjell skrivet 2020-04-02 12:32
Inte i detta sammanhang, utan när jag hade frågor kring iAD ingångna


Titel: SV: Logger 3030 bara slutar att fungera
Skrivet av: Andreas skrivet 2020-04-02 13:05
Fast den lysdiod jag pratar om kan inte lysa utan att loggern är svart. Du kanske såg någon annan varningsdiod?  På vissa loggrar finns ett par dioder bredvid AD-ingångarna (dvs till vänster om displayen) som kan lysa.

Varningsdioden för överspänningsskyddet sitter ungefär 1 cm upp från nedre högra hörnet på displayen, inte så långt ifrån den vanliga blinkande statusdioden. Som sagt, nästa gång loggern inte fungerar, lyft på locket och kontrollera varningsdioden för överspänningsskyddet.


Titel: SV: Logger 3030 bara slutar att fungera
Skrivet av: Kjell skrivet 2020-04-02 14:02
 :D
Nej den har jag inte sett... (det är fler lock som behöver lyftas på) ::)


Titel: SV: Logger 3030 bara slutar att fungera
Skrivet av: Andreas skrivet 2020-04-02 14:49
:)


Titel: SV: Logger 3030 bara slutar att fungera
Skrivet av: Kjell skrivet 2020-04-04 14:11
Nope, inga små dioder som lyser. Loggern är bara död.
Det som däremot händer är att dioden för (5V) iAD blinkar till när jag drar ur strömförsörjningen?


Titel: SV: Logger 3030 bara slutar att fungera
Skrivet av: Kjell skrivet 2020-04-06 18:37
Nu blev det en annan variant på felet.
Den "vanliga" blinkdioden lyser med fast rött sken, displayen reagerar inte på tryck...
Gör strömlös = hoppar loggern igång.


Titel: SV: Logger 3030 bara slutar att fungera
Skrivet av: Andreas skrivet 2020-04-07 09:43
Ja det låter inte som överspänningsskyddet utan som att loggern nyper i nåt läge, vilket den inte borde göra, utan fastnar den skall den visa en blåskärm. Har du möjlighet att mäta hur mkt ström loggern drar när den är i det där läget? Jag tänker då att du kopplar en amperemeter (multimeter) i serie med loggern och låter den sitta där, och sen kollar du strömmen när loggern fastnar.


Titel: SV: Logger 3030 bara slutar att fungera
Skrivet av: Kjell skrivet 2020-04-07 23:00
Låter spännande och ha en multimter hängande där, absolut ska jag det...återkommer med svar


Titel: SV: Logger 3030 bara slutar att fungera
Skrivet av: Kjell skrivet 2020-04-09 17:35
Vet inte om det är displayen som spelar spratt eller något annat.... tittar jag under displayen så blinkar nätverks dioden, men jag får inte upp någon info till e-logger från loggern.
Linkstatus=OK på switchen


Titel: SV: Logger 3030 bara slutar att fungera
Skrivet av: Kjell skrivet 2020-04-15 18:09
Hoppas jag hittade "spöket" nu....
GND för reläutgångarna hade lossnat så där lagom mycket så den satt fast med ett strå!


Titel: SV: Logger 3030 bara slutar att fungera
Skrivet av: Andreas skrivet 2020-04-20 09:42
Hoppas. Aha, ja det kan säkert hända oförutsedda saker med loggern om något ligger och glappar sådär. Bra att veta om detta nu var boven så kan vi tipsa andra ifall någon fler får mörk skärm.

(Jag flyttade frågan om blåskärmen till separat tråd så att innehållet stämmer med rubriken.)


Titel: SV: Logger 3030 bara slutar att fungera
Skrivet av: Kjell skrivet 2020-04-21 15:33
Nehäpp, inte glappet som orsakade "låsningen".
En undrar: varför indikerar nätverkskortet kontakt men ingen data skicka till e-logger medans displayen är svart och "o-petbar"?


Titel: SV: Logger 3030 bara slutar att fungera
Skrivet av: Andreas skrivet 2020-04-24 09:40
Det låter som att processorn på loggern av någon anledning slutat göra det den skall, nätverket kan indikera länk och blinka ändå av aktivitet utifrån, även om inget skickas.

Har du möjlighet, så prova koppla bort inkopplade saker i omgångar för att se om felet försvinner, och på så sätt ringa in det.


Titel: SV: Logger 3030 bara slutar att fungera
Skrivet av: Kjell skrivet 2020-04-24 19:21
En sak som noteras är att när Modbus mA inte stiger i konstant takt,händer inte nämnda problem. Loggern låser sig vid samma tid (12.00 +/- 1 timme)... jag har använt den kanalen för styrning av ett 12V-relä.
Att Modbus skulle ställa till det ser jag som osannolikt eftersom det är data som skickas och inte spänning som läses av loggern.
  


Titel: SV: Logger 3030 bara slutar att fungera
Skrivet av: Andreas skrivet 2020-04-27 08:29
En sak som noteras är att när Modbus mA inte stiger i konstant takt,händer inte nämnda problem.

Kan du beskriva lite mer hur du menar att Modbus mA inte stiger in konstant takt? Vilken Modbus mA?

Loggern låser sig vid samma tid (12.00 +/- 1 timme)... jag har använt den kanalen för styrning av ett 12V-relä.

Styrs det reläet vid 12-tiden varje dag? Är det något annat som händer där vid 12-tiden?

Att Modbus skulle ställa till det ser jag som osannolikt eftersom det är data som skickas och inte spänning som läses av loggern.

Om det är något programfel som gör att loggern fastnar så kan det vara vad som helst. Ett sätt att utesluta är som sagt att koppla bort inkopplade saker i omgångar för att se om felet försvinner.




Titel: SV: Logger 3030 bara slutar att fungera
Skrivet av: Kjell skrivet 2020-04-27 16:14
Nu svarar jag inte på dina frågor i detta svar:

Jag tro jag hittat "boven" kopplade bort Mbus konvertern då försvann låsningen.
Nu är frågan: Är det värmemätaren eller är det konvertern som spökar?

Är det konvertern så är det den andra som slutar att fungera!
RX & TX blinkar som ett eget disco inte var 10:e sek eller vilken intervall som är inställt..... Tråden "Blåskärm "Error MDDF 02" kanske har något med låsningen att göra trots allt


Titel: SV: Logger 3030 bara slutar att fungera
Skrivet av: Andreas skrivet 2020-04-29 15:21
Nu tror jag att jag har förklaringen till den här tråden. Att loggern blev svart beror nog på att loggern inte gick ur skärmspararen vid blåskärm. Om du uppdaterar till version 200429 så skall detta vara löst. Har dessutom lagt in en, jämfört med blåskärmen, snällare "lilaskärm" som kan visa mindre allvarliga fel utan att loggern stannar och som går att trycka bort.

Sen har du troligtvis problem med störningar på de seriella enheterna (Modbus/M-bus-slingan) som gör att det blir otillåtna data för M-bus och blåskärm. M-buslampan på konvertern blinkar av all trafik, även modbustrafiken, så den kan beroende på antal enheter och avläsningsintervall blinka rätt mycket.

Om du får fortsatta "Error MDDF"-meddelanden från M-bus efter mjukvaruppdateringen så diskuterar jag gärna dem i tråden jag skapade om dem.