Bychen,
Menar du att du bara fär +0,6 °C felvisning genom att bara stoppa in givaren under isoleringen bredvid originalgivaren?
Ja, så var det när jag cirkulerade brine i samband med avluftning, omgivningstemperaturen i pannrummet var ungefär samma +8 grader som brinetemp då jag avluftade, därför såg jag ingen skillnad på VP-givare och logger-givare. Det samma gällde då jag körde igång. Givarna stämde mycket bra överens tills det blivit varmt vid kompressorn, då visade sig en större diff.
Jag har därför gjort lite prov och förändringar. 13 mm armaflex ändrade temp med ~-3 grader(naturligtvis beroende på omgivningstemperatur).
Så det är helt avgörande med isolering, men det har jag sett att du redan konstaterat, jag har nu monterat givaren i det ditlödda röret som originalgivaren sitter i (loggergivaren sitter mitt emot i röret). Satt 2 x 13 armaflex över givaren, jag har tänkt att sätta aluminiumtejp utanför för att mota bort strålningsvärmen.
Hinner jag så ska jag följa upp differenserna och skriva ned dom med olika alternativa isoleringspinciper.