16  E-logger®, Logger 2020, Logger 3030, Logger 1010 & LoggerSoft / Övrigt / A/DMIQ 230v - > digital ingång skrivet: 2010-10-29 18:04
Tips för den som är sugen,

För att sätta en ingång hög(digital in 1 - 4) på A/DMIQ från 230V så kan man använda en mobil-laddare, ex. gamla Ericsson-laddare(bäst) har 7.6V DC utspänning, klipp kabeln vid 230V kontakten och anslut till förbrukaren så kommer du få 7.6V DC ut som du kan ansluta till den digitala ingången på A/DMIQ-modulen.
Billiga att köpa på Tradera eller Blocket. Exempel: http://www.tradera.com/Laddare-till-Ericsson-mobil-auktion_341073_120931131
17  E-logger®, Logger 2020, Logger 3030, Logger 1010 & LoggerSoft / Önskemål / SV: A/DMIQ mjukvarudefinition analog ingång skrivet: 2010-10-29 17:47
Verkar inte vara så många som använder analoga ingångar.

Jag tycker fortfarande att det vore MYCKET bra att kunna sätta spänningen för 0% respektive 100% i mjukvaran.

Har en prototypinstallation av givaren för shuntventilen till golvvärmen, enligt bild.
18  E-logger®, Logger 2020, Logger 3030, Logger 1010 & LoggerSoft / Hjälp / SV: A/DMIQ - Analog ingång skrivet: 2010-10-25 17:59
Du skulle inte kunna bygga någon form av utväxling på överföringen ställmotor - vridmotstånd?

Har kollat på detta lite men det blir en mekaniskt alltför komplicerad sak.
Tror jag kör med motståndet jag har och "vet om" vilken procent som motsvarar 100%.

// Anders
19  E-logger®, Logger 2020, Logger 3030, Logger 1010 & LoggerSoft / Hjälp / SV: Hur börjar man? skrivet: 2010-10-22 20:51
Jag håller med, det är hur roligt som helst.

Jag tycker att du bör överväga att skaffa en elmätare till, det är MYCKET bra att kunna skilja hushållsel och "värme"-el.

Finns ett kit med det mesta du behöver: http://www.varmepumpsforum.com/catalog/product_info.php?cPath=38&products_id=112.
Komplettera med det antal givare du vill mäta temperatur med, det går att köpa givare och kabel lösa och löda själv om du kan/vill, du sparar några kronor men det tar mer tid. Jag är snål så jag körde egen tillverkning på tempgivare, men som sagt, det tar tid och behöver göras rätt.

//Anders
 
20  E-logger®, Logger 2020, Logger 3030, Logger 1010 & LoggerSoft / Hjälp / SV: A/DMIQ - Analog ingång skrivet: 2010-10-10 21:59
Det jag vill göra är att mäta shuntventilens läge med hjälp av ett vridmotstånd.


//Anders

Det gick inte att använda 12 volten från A/DMIQ-modulen att mata kretsen med, jag antar att det endast går att använda 5 volten på plint 9 för de analoga ingångarna. 
I det fallet så går det ju att koppla vridmotståndet direkt på plinten (då återstår bara problemet med att 0-100%(0-5 volt) inte är lika med 0-90 grader, jag har inte lyckats hitta ett vridmotstånd på 0-90 grader).

Finns det några andra ideér? Annat koncept?

//Anders
21  E-logger®, Logger 2020, Logger 3030, Logger 1010 & LoggerSoft / Hjälp / SV: A/DMIQ - Analog ingång skrivet: 2010-10-06 23:40
Det jag vill göra är att mäta shuntventilens läge med hjälp av ett vridmotstånd.

Bifogar en bild på kretsen för att mäta, ska försöka få ihop en ritning.




//Anders
22  E-logger®, Logger 2020, Logger 3030, Logger 1010 & LoggerSoft / Hjälp / SV: A/DMIQ - Analog ingång skrivet: 2010-10-06 22:00
Nu så löser jag det med mekanisk begränsning(efter montering) då är det ganska riskfritt.

Lagt frågan om volt->procent i Önskemål.

//Anders
23  E-logger®, Logger 2020, Logger 3030, Logger 1010 & LoggerSoft / Önskemål / A/DMIQ mjukvarudefinition analog ingång skrivet: 2010-10-06 21:55
Hej

Ett önskemål...

Det vore mycket bra att i mjukvaran(E-logger och LoggerSoft) kunna sätta vilken spänning som motsvarar 0% respektive 100% på de analoga ingångarna. Detta ger en mycket bra flexibilitet vid bygge av olika tillämpningar för denna expansionsmodul.

// Anders
24  E-logger®, Logger 2020, Logger 3030, Logger 1010 & LoggerSoft / Hjälp / SV: A/DMIQ - Analog ingång skrivet: 2010-10-05 22:19
Så är det gjort, problemet är att poten går att vrida mer än 90 grader. Kan begränsa med annan zenerdiod så att spänningen vid max vridning blir 5 volt, men då blir det bara 4 volt vid 90 grader. Ska kolla om det mekaniskt går att begränsa rörelsen. Den ska ju monteras på en shuntventil och den kan ju inte vrida mer än 90 grader(så det är egentligen inget stort problem då den väl är monterad, men man vill ju vara på den säkra sidan).

Skulle det gå att ställa i mjukvaran (LoggerSoft eller e-logger) vilken spänning som är 0% respektive 100%?

//Anders
25  E-logger®, Logger 2020, Logger 3030, Logger 1010 & LoggerSoft / Hjälp / A/DMIQ - Analog ingång skrivet: 2010-10-04 20:23
Har en lite pryl som matas med 12V från loggern och kommer att ge 0-5V 25mA till en av de analoga ingångarna genom ett vridmotstånd (0 - 90 grader) på 5kohm, dock så ger den 6.5V om man vrider max (mer än 90 grader). Normalt kommer inte vridningen vara mer än 90 grader. Men för att vara på den säkra sidan vill jag ändå kolla.

Klarar den analoga ingången 6.5V?

// Anders
26  E-logger®, Logger 2020, Logger 3030, Logger 1010 & LoggerSoft / LoggerSoft / SV: LoggerSoft - felmeddelande 11 X 120 skrivet: 2010-09-17 01:57
Jag har haft felet en gång ytterligare sedan första gången, dock så blinkade inte loggern rött denna gång så jag vet inte vad som stod i logger-displayen vid det första tillfället.

Jag har inte ändrat något vare sig namn eller givare.

Jag misstänker dock att det kan vara glapp, jag kände på skruvarna senast och de satt bra men då jag tryckte anslutningsplinten nedåt så tappade jag givarna på sensors 1, (kanske en kallödning på plinten). Ska kolla på detta vid något tillfälle. Har nu tryckt på uppåt på plinten så det fungerar.
Har lagt in larm som mailar mig då jag tappar någon tempgivare så nu går det inte obemärkt förbi.

Tack för tipset då det tog mig i rätt riktning.

//Anders
27  E-logger®, Logger 2020, Logger 3030, Logger 1010 & LoggerSoft / LoggerSoft / LoggerSoft - felmeddelande 11 X 120 skrivet: 2010-08-19 22:51
Jag såg ett larm i LoggerSoft idag: Händelse 11. X 120. Det var inga temperaturgivare som fungerade.
Jag kollade Loggern och den blinkade rött, drog ur strömförsörjningen och satte tillbaka den och nu funkar det igen.

Jag har inte gjort några ändringar eller någonting i anläggningen.

Någon som kan tipsa vad som är fel, felet uppkom den 16/8 08.27 och inga temperaturgivare har loggat något sedan denna tidpunkt. Elmätare och expansionsmodul fungerade utan problem hela tiden.

//Anders
28  E-logger®, Logger 2020, Logger 3030, Logger 1010 & LoggerSoft / Önskemål / SV: Rörliga bilder...animering... skrivet: 2010-08-03 02:56
Skulle det vara OK med något slags standardsymboler för statusindikering som gick att fälla in på valfri position i systembilden? Jag menar alltså ett litet bibliotek med symboler som var tillgängligt för alla användare. Det skulle göra det enklare att ordna detta.

Det tycker jag skulle vara ok.

// Anders
29  E-logger®, Logger 2020, Logger 3030, Logger 1010 & LoggerSoft / Elmätaravläsning / SV: får man koppla in sig på S0 ingången? skrivet: 2010-07-07 17:32
Håller med, optiskt är bättre ur flera perspektiv. Framförallt om du vill mäta på någon "annans" mätare.

Själva fastsättningen löste jag med självhäftande kardborreband, stansa ut ett hål stort som sensorn(typ 3 -5 mm) och fäst den ena delen på mätaren och den andra delen på sensorlådan (byggde in min sensor i en plastlåda för hörselproppar), tryck fast den på mätaren. Inga ingrepp och tillräckligt ljustätt.
// Anders

Sensor: 25 kr WebIQ energibutiken http://www.varmepumpsforum.com/catalog/product_info.php?cPath=38&products_id=122

Lådan: ca. 80 kr då får du med hörselproppar, eller annan valfri svart plastlåda

Kardborreband (Coop, alla sybehörsaffärer, ca. 15 kr)

Lite kabel, krympslang och lödtenn.
Annars finns en färdig, mer avancerad:http://www.varmepumpsforum.com/catalog/product_info.php?cPath=38&products_id=142
30  E-logger®, Logger 2020, Logger 3030, Logger 1010 & LoggerSoft / Hjälp / SV: Störningar eller fel intervall på lagring av mätvärde? skrivet: 2009-12-02 17:58
Installerade en CTC Ecoheat 5 i slutet på september och har loggat en knapp månad.
Jag har golvvärme som jag kör med en kurvinställning på 32, ingen justering. Har tidigare haft elpanna(tub med elpatron) och justerat in alla slingor i samband med installationen av tuben 2001. Är mycket nöjd än så länge.
Loggern fungerar mycket bra och var relativt lätt att köra igång.

Har försökt att hitta orsaken till "taggigheten" men inte lyckats finna något som stämmer överens med de tider då det yttrar sig.
Mellan topp och dal skiljer sig värdet ca. 0,05-0,2. Tittar man på bilden med fyra-timmars trend så syns en våg.

*ed 22:16
Kollat lite mer under kvällen, det verkar som fenomenet INTE inträffar mellan 05.00 och 17.00, tror inte att jag har nåt speciellt igång under denna tid eller tvärtom, under den andra tiden. Går upp runt kl.5, men förstår inte sambandet runt kl. 17 händer inget speciellt.

//Anders