ulfmod
Medlem
Antal inlägg: 138
|
|
« skrivet: 2012-01-04 11:22 » |
|
Efter uppdatering till version 111223 får jag felmeddelande på den ena elmätardioden, det står: Larm #2 El värme Givarfel i mailet jag får och det återkommer efter varje gång jag startar om loggern. Efter omstart ser allt bra ut i 20-30 minuter sen kommer larmet igen och loggern blinkar rött. Enligt dygnsrapporterna tycker jag att alla värden verkar normala trotts detta fel.
|
|
|
Loggat
|
/Uffe
|
|
|
Andreas
|
|
« Svara #1 skrivet: 2012-01-04 12:06 » |
|
Det låter egendomligt, i alla fall om det är loggerns interna pulsingångar du pratar om, de borde inte kunna ge givarfel. Hur är elmätardioden i fråga inkopplad?
|
|
|
Loggat
|
Läs igenom manualen och sök efter svar i forumet innan du frågar. Ställ dina frågor i forumet, vi ger ej personlig support. Obs! Regel 2: dålig stämning = avstängning, i detta forum är vi hjälpsamma och trevliga!
|
|
|
ulfmod
Medlem
Antal inlägg: 138
|
|
« Svara #2 skrivet: 2012-01-04 13:49 » |
|
Elmätarsensorn är inkopplad på plint 9 & 10, då jag aktiverar eltest-läge kan jag inte höra några felräkningar, i alla fall då tillsattsvärmen på pumpen inte är i drift, då den är i drift piper det och blinkar väldigt tätt och jag kan höra att ett pip på 6-8 pip som låter lite avvikande men jag uppfattar att antalet pip stämmer överens med antalet blinkningar.
|
|
|
Loggat
|
/Uffe
|
|
|
Rickard
|
|
« Svara #3 skrivet: 2012-01-04 13:52 » |
|
Och du har inget larm inställt på elmätningen, så att det är ett vanligt larm som kommer, men att larmtexten i mailet har blivit fel på något sätt?
|
|
|
Loggat
|
|
|
|
ulfmod
Medlem
Antal inlägg: 138
|
|
« Svara #4 skrivet: 2012-01-04 19:47 » |
|
Gränsvärdena i larmen är lika som på totalelmätaren så eftersom inte den larmar så är det väll märkligt?
|
|
|
Loggat
|
/Uffe
|
|
|
ulfmod
Medlem
Antal inlägg: 138
|
|
« Svara #5 skrivet: 2012-01-05 09:33 » |
|
Nu har jag tagit bort larmet på aktuell kanal men larmet kommer tillbaka på loggern ändå, enda skillnaden är att jag inte får något mail nu. På loggern står det: Givarfel 2 P.
|
|
|
Loggat
|
/Uffe
|
|
|
|
ulfmod
Medlem
Antal inlägg: 138
|
|
« Svara #7 skrivet: 2012-01-14 10:11 » |
|
Nu har jag raderat minnet men samma problem återkommer igen.
|
|
|
Loggat
|
/Uffe
|
|
|
Rickard
|
|
« Svara #8 skrivet: 2012-01-14 10:17 » |
|
Om du kopplar ut tempgivarna, får du fortfarande fellarm på elmätningen? Anledningen till frågan är att jag misstänker störningar från tempgivarbussen som ger "orimliga" värden på elmätaringången. Men bara Andreas kan svara på om programmet alls skall kunna trigga den typen av larm - jag känner inte igen larmet alls.
|
|
|
Loggat
|
|
|
|
ulfmod
Medlem
Antal inlägg: 138
|
|
« Svara #9 skrivet: 2012-01-14 12:34 » |
|
Problemet tillbaka ändå fast det kom en stund efter tempgivarfelen.
120114 10:58:11 2 2 El värme Givarfel 120114 10:41:57 3 4 Temp KV Givarfel 120114 10:41:57 4 6 Temp BV Givarfel 120114 10:41:57 5 5 Temp Ute Givarfel 120114 10:41:57 6 3 Temp ÖV Givarfel 120114 10:41:57 7 7 Garage Givarfel
Allt funkade klockrent innan uppdatering till 111223.
|
|
« Senast ändrad: 2012-01-14 15:14 av ulfmod »
|
Loggat
|
/Uffe
|
|
|
Rickard
|
|
« Svara #10 skrivet: 2012-01-14 15:25 » |
|
Blir det samma fel på samma ingång om du växlar elmätaringångarna? Vilken typ av kabel har du till sensorn? Man kan inte dra två elmätargivare i en fyrledarkabel eller i en nätverkskabel, de måste ha var sin kabel.
|
|
« Senast ändrad: 2012-01-14 15:26 av Rickard »
|
Loggat
|
|
|
|
Andreas
|
|
« Svara #11 skrivet: 2012-01-14 16:52 » |
|
Saken är den att det egentligen är omöjligt med givarfel på loggerns interna pulsingångar. Givarfel indikeras när en onewiregivare eller modul glappar eller går sönder så att loggern inte hittar igen dem. Men de interna pulsingångarna kan inte glappa.
Så här är det något riktigt lurt. Antagligen ett sällsynt mjukvarufel, hinner förhoppningsvis titta närmare på detta till veckan. Det märkliga är att ingen annan har samma problem, i princip alla använder sina interna pulsingångar.
|
|
|
Loggat
|
Läs igenom manualen och sök efter svar i forumet innan du frågar. Ställ dina frågor i forumet, vi ger ej personlig support. Obs! Regel 2: dålig stämning = avstängning, i detta forum är vi hjälpsamma och trevliga!
|
|
|
ulfmod
Medlem
Antal inlägg: 138
|
|
« Svara #12 skrivet: 2012-01-14 17:02 » |
|
Jag har separata kablar till elmätarna, båda kablarna är skärmade. Jag kan testa och växla dom i morgon om ni tror att det är någon mening med det. Äh, jag gick ner och växlade direkt, orkar inte vänta tills imorgon.
|
|
« Senast ändrad: 2012-01-14 17:13 av ulfmod »
|
Loggat
|
/Uffe
|
|
|
ulfmod
Medlem
Antal inlägg: 138
|
|
« Svara #13 skrivet: 2012-01-14 22:28 » |
|
Det hjälpte inte, samma fel återkom fast på givare ett nu i stället för givare två, beror ju på att jag växlat plats på dom.
120114 21:18:41 1 1 El värme Givarfel
|
|
|
Loggat
|
/Uffe
|
|
|
Rickard
|
|
« Svara #14 skrivet: 2012-01-14 23:44 » |
|
OK, en bra ledtråd, då verkar det ju vara någon form av störning som genererar ett larm, och hänger inte ihop med ett "fel" på en av ingångarna. Detta verkar vara något för Andreas att titta närmare på. Hoppas du kan ha is i magen och vänta tills vi får försöka hitta orsaken till larmen.
|
|
|
Loggat
|
|
|
|
|