Författare Ämne: Givarproblem  (läst 5542 gånger)
matshj
Medlem

Antal inlägg: 25



Visa profil
« skrivet: 2013-07-26 15:23 »

Hej!

Min logger har betett sig lite konstigt den senaste tiden utan att jag rört något eller installerat fler givare.
Det började för några månader sedan då den larmade att det var fel på elsensor 2 vid omstart. Sedan började jag få krafitiga spika på elförbrukning för någon vecka sedan, för några dagar sedan så var det någon givare som spikade upp då och då. Nu efter att ha varit bortrest några dagar så flera av givarna helt slutat att leverera data, några ger sporadiskt data och elgivaren står på noll.

Efter att ha försökt starta om, byta kabel till el givaren(utan att ha några skarvar) och ingen förbättring så gjorde jag en total reset av loggern.
Testade med bara en tempgivare och det gick bra, den fungerar som den ska.
Testade ansluta elgivaren och det gick lite så där. Den levererar konstant 65,24 kWh(normalt är det 0,6kwh) oavsett vad vi gör i hushållet, om jag plockar bort den från dioden i elcentralen så levererar den även då 65,24kwh .

Har läst lite i andra trådar och i manualen och det som jag kan tänka mig är fel är antingen strömförsörjningen eller/och att el-sensorn är paj(men det förklarar inte varför tempgivarna ur totalt)
Strömförsörjningen har en lysdiod som lyser rött, har ingen aning om det alltid har varit så eller om det är ett nytt beteende.
Har ni några andra ideer innan jag drar iväg till jula och köper en ny strömförsörjning?
Loggat
Rickard
Global Moderator
*****
Antal inlägg: 1753



Visa profil Hemsida
« Svara #1 skrivet: 2013-07-26 16:52 »

Jag tror på strömförsörjningen, har du tid att vänta till på tisdag så kan jag skicka en ny nätdel till dig.
E-posta mig ditt namn och adress så skickar jag en ny på måndag.
rickard(snabela)webiq.se
Loggat

matshj
Medlem

Antal inlägg: 25



Visa profil
« Svara #2 skrivet: 2013-07-31 18:52 »

Nu har jag fått den nya nätdelen och så här långt verkar 6 st tempgivare fungera som de ska utan konstiga värden (Jippie), 3st är helt är helt döda och verkar vara trasiga.Dock så fungerar inte elsensorn fortfarande inte, enda förändringen är att den levererar 0kw ist för som tidigare 65kw. Testade att köra den på El ingång 2 för att kolla i fall det var något fel på ingång 1 i loggern. Men ingen skillnad.
Loggat
Rickard
Global Moderator
*****
Antal inlägg: 1753



Visa profil Hemsida
« Svara #3 skrivet: 2013-07-31 19:24 »

Och du kan inte ha kopplat in den fel väg vid dina laborationer?
Kort ben skall kopplas till + på loggern.

De tre trasiga givarna, har du kört dem en och en?
Om du flyttar givare mellan ingång 1 och 2m eller tvärt om, så måste du radera minnet på loggern efter omstart, annars larmar det.

Jag har aldrig tidigare hört talas om givare som gått sönder p.g.a. defekt nätdel.

Det enda som jag hört orsakat fel på givare är Åska, fukt, eller felkoppling (kastat om GND och +5V).

Om du inte provat koppla in dem en och en, prova det först.

Om elsensorn sitter väldigt ljust till så kan det inträffa att den räknar 0.
Har du testat att ha sensorn mörkt till och sedan blinka med en lampa framför sensorn?
Loggat