Titel: Fel värde i rapporter [på beräknad kanal kWh]
Skrivet av: Anders72 skrivet 2024-01-30 18:15
Hej

Jag har kopplat in min 3030 pro (221214) till en luft vatten värmepump.
I grafer har jag fått in värmepump EL, Värmepump kWh och COP och dom graferna fungerar perfekt.
Grafen värmepump el följer rapporten elförbrukning Värmepump el perfekt.
Grafen  Värmepump kWh följer inte Rapporten energiproduktion Värmepump kWh.
exempel: kl 00-01 Producerade pumpen 3 kWh i medel och i Grafen men bara 1.1 kWh i rapporten.

Mvh Anders


Titel: SV: Fel värde i rapporter
Skrivet av: Anders72 skrivet 2024-01-31 09:10
Den 30/ 1 Visar rapporten Värmepump el 31,9kwh och värmepump energiproduktion 38,3 kWh
i Grafen visa Värmepump el 1,33 i medel. 1,33*24= 31,92.
Och i Värmepump produktion 3,53 i medel. 3,53*24=84,72.
Det har varit +grader ute så att värmepumpen har bara avfrostat 1gång på 24h.
Varför visar den 38,3 i rapporter och 84,72 i grafen?
84.72 är närmare sanningen vad huset förbrukar.

Mvh Anders


Titel: SV: Fel värde i rapporter
Skrivet av: Andreas skrivet 2024-02-12 08:51
Hej,

Visar det fortfarande fel om du kollar de senaste dagarna?


Titel: SV: Fel värde i rapporter
Skrivet av: Anders72 skrivet 2024-02-23 20:48
Hej

Jo


Titel: SV: Fel värde i rapporter
Skrivet av: Andreas skrivet 2024-02-27 07:37
Hej,

Ajdå, jag tittade på dina data här tidigare, men tydligen för lite och råkade välja tidpunkter när det stämde bra.

Har gått igenom mer utförligt nu och håller med om att det vanligtvis blir ett betydligt högre värde av dagsgrafsmedelvärde*24 än för staplarna i rapporten eller i ett stapeldiagram. Beräkningen i rapporten sker med lägre tidsupplösning pga kontinuerlig nedsampling, men har inte tidigare noterat så stor skillnad. Tyvärr inte tvärenkelt att göra om detta, men kanske måste till.

Frågan är om dina mätvärden är ovanligt stökiga/ogynnsama? Om man plottar dina temperaturer, flöde och effekter i en timsgraf, så sker ofta dippar i ineffekten under några minuter mitt i cykeln. Då sjunker framledningen 5 grader under returen samtidigt som cirkpumpen går. Vilket leder till en kraftig negativ dipp i beräknad uteffekt. Är ineffektdippen normal, vad sysslar värmepumpen med då?

Sitter tempgivarna optimalt placerade?


Titel: SV: Fel värde i rapporter
Skrivet av: Anders72 skrivet 2024-02-28 21:52
Hej

Har vattentäta dallasgivare som sitter instucken mitt i vattenflödet ca1m från pumpen.
Dippen ner är när den avfrostar. Hade problem med den automatiska avfrostningen inte avfrostar ordentligt så blev tvungen att sätta att den avfrostar på fast Kompressortid.



Titel: SV: Fel värde i rapporter
Skrivet av: Anders72 skrivet 2024-02-28 22:13
Men den visar även fel när den inte avfrostar.
Exempel
240228 06:00 - 240228 07:00
Grafen medel
Värmepump el 0,81 kWh
Värmepump produktion 2,00 kWh

Rapporter 240228 KL 6
Energiförbrukning Värmepump 0,8 kWh
Energiproduktion Värmepump 0,3 kWh


Titel: SV: Fel värde i rapporter
Skrivet av: Anders72 skrivet 2024-02-28 22:31
Vars värmepumpen har gått konstant i 1h i ett så visar den rätt


Titel: SV: Fel värde i rapporter
Skrivet av: Andreas skrivet 2024-03-01 07:59
Hej,

Tack så mycket för informationen. Inget som går att justera alltså. Det betyder att det helt enkelt inte fungerar för din pump att räkna fram momentaneffekten så som nu görs. Den bästa lösningen torde vara att flytta beräkningen till en beräknad givare istället så att den sker fortlöpande på så högupplöst data som möjligt och lagras som en vanlig kanal. Har noterat detta och återkommer med lösning.


Titel: SV: Fel värde i rapporter [på beräknad kanal kWh]
Skrivet av: Andreas skrivet 2024-04-05 16:51
Hej,

Nu finns en uppdatering som innehåller beräknad givare "Effekt från framlednings-, returtemperatur och flöde". Vill du prova så gå till E-logger->Inställningar->Konto och panelen "Det finns ny mjukvara till Logger 3030" och uppdatera till 240405.


Titel: SV: Fel värde i rapporter [på beräknad kanal kWh]
Skrivet av: Anders72 skrivet 2024-05-01 14:56
Hej
Har gjort en beräknad givare och det fungerar perfekt nu  :)
Men när jag raderade bort den gamla beräkningen så slutade COP att fungera och den kan inte beräkna på givare.
Går det att fixa eller ska jag ha kvar den gamla beräkningen bara för att få COP att fungera?


Titel: SV: Fel värde i rapporter [på beräknad kanal kWh]
Skrivet av: Andreas skrivet 2024-05-07 07:33
Hej!

Så bra att det fungerar!

Hänger inte riktigt med på hur du menar med COP, går det inte att skapa en kanal för den beräknade givaren och sen använda den kanalen i COP-beräkningen?


Titel: SV: Fel värde i rapporter [på beräknad kanal kWh]
Skrivet av: Anders72 skrivet 2024-05-07 23:22
När jag väljer "Kanal för uteffekt" i beräknade kanaler så hittar den inte den nya beräkningen baserad på givare bara den gamla beräkningen på kanal.


Titel: SV: Fel värde i rapporter [på beräknad kanal kWh]
Skrivet av: Andreas skrivet 2024-05-15 09:36
Ajdå, nu ser jag, ja kanalen för den beräknade givaren dyker inte upp som val i "Kanal för uteffekt" för COP, där visas bara beräknade kanaler. Tyvärr inget som går att lösa snabbt. Men behöver såklart lösas, finns nedtecknat.

En tänkbar workaround vore kanske om det går skapa en beräknad kanal "beräknad givare för effekt" + 0 som i sin tur kan användas för COP.