Loggerforum - supportforum

E-logger®, Logger 2020, Logger 3030, Logger 1010 & LoggerSoft => Elmätaravläsning => Ämnet startat av: Claes skrivet 2010-11-29 18:48



Titel: LoggerSoft - går ej ändra pulsinställning pulsmodul
Skrivet av: Claes skrivet 2010-11-29 18:48
Hej
Jag har en dator ansluten till loggern och en P3IQ ansluten. Jag har matat in 500pulser/kWh för den mätaren men vill ändra det, men det går inte via datorn. Måste jag ändra det på loggern?
Hälsn claes


Titel: SV: LoggerSoft - går ej ändra pulsinställning pulsmodul
Skrivet av: Rickard skrivet 2010-11-30 07:13
Hur menar du att det inte går?
Går ändringen inte över till Loggern, eller behåller inte LoggerSoft det värde du angett i rutan för antalet pulser?

Prova följande:

Stoppa LoggerSoft
Gör Loggern spänningslös
Koppla in matningen till Loggern igen
När den startat, starta LoggerSoft
Prova ändra pulstalet på P3IQ igen.

(Kolla även så att du verkligen ändrar på just den, och inte på en av loggerns inbyggda ingångar...)

Funkar inte det, prova radera minnet på Loggern.
(Stäng av LoggerSoft innan du raderar minnet på loggern, när loggern är igång igen, starta LoggerSoft och ändra installningarna för modulen)

/Rickard


Titel: SV: LoggerSoft - går ej ändra pulsinställning pulsmodul
Skrivet av: Claes skrivet 2010-12-01 09:57
Hej
tack för hjälpen, det funkar nu
Hälsn claes


Titel: SV: LoggerSoft - går ej ändra pulsinställning pulsmodul
Skrivet av: Rickard skrivet 2010-12-01 10:37
Bra att det löste sig.  :)