SV: L3030 hänger sig
«
Svara #15 skrivet:
2017-05-19 10:18 »
Hur många seriella enheter har du inkopplade? Det kan vara så att en timer under vissa förutsättningar kan löpa amok om bara en enda seriell enhet är inkopplad. I så fall skall felet försvinna vid definition av en till seriell enhet. Det behövs ingen fysisk enhet, bara en till definition enligt följande: Låt befintlig enhet ligga kvar i E-logger på den adress den har (viktigt att den även har kvar minst en definierad givare så att enheten läses av). Byt sen adress på SDM630, sök reda på den på den nya adressen. Definiera en ny givare på den nya adressen. Koppla ihop befintlig kanal med givare från nya enheten. Starta om loggern. Nu skall det alltså under "Seriella enheter Modbus/M-bus" i E-logger visas 2 st SMD630 med minst var sin givare. Och då kanske det fungerar bättre.
Loggat
Läs igenom
manualen
och sök efter svar i forumet innan du frågar. Ställ dina frågor i forumet, vi ger ej personlig support. Obs!
Regel 2
: dålig stämning = avstängning, i detta forum är vi hjälpsamma och trevliga!
Heddan
Medlem
Antal inlägg: 50
SV: L3030 hänger sig
«
Svara #16 skrivet:
2017-05-19 10:42 »
Just nu bara en, men visst skulle det också hjälpa om jag anslöt en M-bus enhet till?
Isf kan jag ansluta Kamstrup värmemätaren som du hjälpte mig att få stöd för i Loggern. Ja har inte monterat den i värmesystemet än men kan ju ändå ansluta den "elektriska sidan" så är den förberedd...
Loggat
Andreas
Administrator
Antal inlägg: 4053
SV: L3030 hänger sig
«
Svara #17 skrivet:
2017-05-19 10:57 »
Ja, om den här timern nu är problemet så hjälper det att ansluta vilken typ av ytterligare seriell Modbus/M-bus-enhet till som helst.
Loggat
Läs igenom
manualen
och sök efter svar i forumet innan du frågar. Ställ dina frågor i forumet, vi ger ej personlig support. Obs!
Regel 2
: dålig stämning = avstängning, i detta forum är vi hjälpsamma och trevliga!
Heddan
Medlem
Antal inlägg: 50
SV: L3030 hänger sig
«
Svara #18 skrivet:
2017-05-20 08:27 »
Koppla in värmemätaren över M-bus och allt fungerade bra, inga avläsningsbortfall på hela 12 timmar. Men efter c:a 12 timmar fick jag BSOD med felmeddelandet: Error MDDF 00
Efter omstart fungerar loggern igen.
Loggat
Andreas
Administrator
Antal inlägg: 4053
SV: L3030 hänger sig
«
Svara #19 skrivet:
2017-05-20 16:08 »
Tittat på BSOD-koden och det är inget större problem, det är din Kamstrup Multical 602 som returnerar ett "no data"-värde som det saknas stöd för. Kan vara så att Multical i sällsynta fall är upptagen vid utläsning och då returnerar den "no data". Lägger in stöd för det i nästa uppdatering.
Loggat
Läs igenom
manualen
och sök efter svar i forumet innan du frågar. Ställ dina frågor i forumet, vi ger ej personlig support. Obs!
Regel 2
: dålig stämning = avstängning, i detta forum är vi hjälpsamma och trevliga!
Andreas
Administrator
Antal inlägg: 4053
SV: L3030 hänger sig [mätvärdet från Modbus-enhet fastnar periodvis]
«
Svara #20 skrivet:
2017-05-23 19:54 »
Nu finns uppdatering som adresserar dessa problem.
Loggat
Läs igenom
manualen
och sök efter svar i forumet innan du frågar. Ställ dina frågor i forumet, vi ger ej personlig support. Obs!
Regel 2
: dålig stämning = avstängning, i detta forum är vi hjälpsamma och trevliga!
Sidor:
1
[
2
]
Skriv ut
« föregående
nästa »
Gå till:
Välj destination:
-----------------------------
Om supportforumet
-----------------------------
=> Om supportforumet
-----------------------------
E-logger®, Logger 2020, Logger 3030, Logger 1010 & LoggerSoft
-----------------------------
=> Nyheter
=> Hjälp
===> Visning av elpris och timprisstyrning
===> Temperatur
===> Elmätaravläsning
=====> Elproduktion
===> Energimätare
===> Flödes- / vattenmätare
===> Fastbränsle
===> Nätverksinställningar
=====> Loggermjukvara äldre än 111109
===> Uppdatering
===> SunLogger 2020
===> LoggerSoft
=> Buggrapporter
=> Önskemål
===> LoggerSoft
=> Övrigt
-----------------------------
Loggerkonsulter
-----------------------------
=> Loggerkonsulter
Laddar...