E-logger®, Logger 2020, Logger 3030, Logger 1010 & LoggerSoft => Buggrapporter => Ämnet startat av: Kjell skrivet 2017-04-30 05:30



Titel: L3030 hänger sig [mätvärdet från Modbus-enhet fastnar periodvis]
Skrivet av: Kjell skrivet 2017-04-30 05:30
Vad händer här? SDM630


Titel: SV: L3030 hänger sig
Skrivet av: Andreas skrivet 2017-04-30 15:41
Förstår jag rätt, med rubriken "L3030 hänger sig" så menar du inte att hela loggern hänger sig utan att den uppmätta elförbrukningen från elmätaren SMD630 fastnar på samma värde längre perioder?

Vad är det för förbrukare? Du är helt säker på att det inte är förbrukaren som beter sig som i grafen?

Annars kan det vara kommunikationsproblem mellan logger och elmätare. Hur är elmätaren inkopplad? Har du någon gång sett något givarfelslarm i loggerdisplayen?


Titel: SV: L3030 hänger sig
Skrivet av: Kjell skrivet 2017-04-30 15:47
Fel beskrivning: Ja bara effektkanalen för elradiatorerna låser sig.
Det är elradiatorer och inkoppling indikeras med en diod, så jag är säker på att det inte är de som hänger sig. Displayen för smd630 går tillbaka till noll.
Inga fel indikeras av L3030 den visar bara värdet tills den av någon anledning börjar visa normal förbrukning
Hur den är inkopplad! L1/L2/L3 utan Nolla


Titel: SV: L3030 hänger sig
Skrivet av: Andreas skrivet 2017-05-01 14:45
Är det enbart när förbrukningen är noll och SDM630 visar noll i displayen som elförbrukningen i Logger 3030 fastnar på samma värde?

Hur är SDM630 hopkopplad med Logger 3030?
a) Modbus
b) Pulsutgång direkt till intern pulsingång Logger 3030 (PD1-6)
c) Pulsutgång till pulsmodul p3iq till sensoringång Logger 3030 (sensors1-3)


Titel: SV: L3030 hänger sig
Skrivet av: Kjell skrivet 2017-05-01 15:26
Nu förstod jag inte vad du menade.
Det är tre olika grupper av element därav de olika höjderna på grafen, så svaret blir att den låser sig när gruppen är "på". Displayen på smd630 fortsätter att visa till/-frånslag korrekt.
Mätaren är kopplad via modbus.


Titel: SV: L3030 hänger sig
Skrivet av: Andreas skrivet 2017-05-01 16:40
Aha, då förstår jag, trodde först att du menade att felet inträffade när SDM630 visade noll. Men det värde som Logger 3030 läser ut från SDM630 via Modbus kan alltså frysa när som helst om jag förstår rätt.

Märkligt att du inte får givarfelslarm då, vilken mjukvaruversion har du i Logger 3030?

Vilken baudrate kör du på, har du provat köra på lägsta hastighet?


Titel: SV: L3030 hänger sig
Skrivet av: Kjell skrivet 2017-05-01 18:52
Version 170407 och 9,6 baud


Titel: SV: L3030 hänger sig
Skrivet av: Andreas skrivet 2017-05-02 11:35
Ok. Det kan vara kommunikationsproblem mellan Logger 3030 och elmätaren som kan avhjälpas genom att du sänker från 9600 till lägsta möjliga hastighet 2400 baud.
1) Sudda givaren och den seriella enheten i E-logger.
2) Gå in i inställningsmenyn på SDM630 och ändra hastighet till 2400 (står hur man gör i bruksanvisningen som medföljer elmätaren).
3) Sök på nytt reda på den seriella enheten i E-logger, lägg till givaren, koppla ihop givaren med befintlig kanal.


Titel: SV: L3030 hänger sig
Skrivet av: Kjell skrivet 2017-05-02 18:37
Nu har det fungerat ett tag, sänka farten skall provas om problemet återkommer


Titel: SV: L3030 hänger sig
Skrivet av: Andreas skrivet 2017-05-16 14:03
Nu har det gått två veckor! Fungerar det fortfarande, och om ja, vad tror du orsaken till problemet var?


Titel: SV: L3030 hänger sig
Skrivet av: Heddan skrivet 2017-05-18 06:42
Jag har samma problem som TS, effektavläsningen låser sig i timmar och flera ggr varje dygn, ska prova att sänka baudraten, men borde inte en korrekt terminering vara den rätta vägen att gå?
Är Loggern terminerad i sin ända eller behöver jag terminera båda ändar på bussen(kabeln)?


Titel: SV: L3030 hänger sig
Skrivet av: Heddan skrivet 2017-05-18 07:26
Har nu terminerat bägge ändar av modbus-bussen med 120ohm motstånd, får se ikväll om det verkar stabilare. Jag har 15meter mellan Logger och SDM630 och använder en partvinnad 2-pars telefonkabel typ EKKX. Vet inte om 120ohm är rätt terminering för den kabeln men har förstått att man ska använda samma resistans på termineringen som impedansen på kabeln.


Titel: SV: L3030 hänger sig
Skrivet av: Andreas skrivet 2017-05-18 09:21
Hoppas det fungerar!

Nej, det sitter ingen terminiering på loggerändan. Terminering i onödan skall undvikas eftersom det drar ström.

Vid de hastigheter vi kör skall terminering teoretiskt inte behövas om inte kabeln är flera hundra meter.


Titel: SV: L3030 hänger sig
Skrivet av: Andreas skrivet 2017-05-18 15:33
Tittat lite på koden och eventuellt kan det vara så att efter sökning av nya seriella enheter (E-logger->Inställningar->Givare->Seriella enheter->Sök enheter) kan det då och då bli pauser på upp till några timmar i loggningen Modbus/M-bus. Om det är det problemet skall det försvinna efter loggeromstart. Alltså: när loggern är omstartad finns inte problemet, men vid sökning av seriella enheter kommer problemet, och om loggern startas om igen försvinner problemet.


Titel: SV: L3030 hänger sig
Skrivet av: Heddan skrivet 2017-05-19 05:39
Tyvärr så hjälper inte låg baudrate heller, jag har även startat om Loggern efter sökning. I natt är två värme och VV körningar borta.


Titel: SV: L3030 hänger sig
Skrivet av: Andreas skrivet 2017-05-19 10:18
Hur många seriella enheter har du inkopplade? Det kan vara så att en timer under vissa förutsättningar kan löpa amok om bara en enda seriell enhet är inkopplad. I så fall skall felet försvinna vid definition av en till seriell enhet. Det behövs ingen fysisk enhet, bara en till definition enligt följande: Låt befintlig enhet ligga kvar i E-logger på den adress den har (viktigt att den även har kvar minst en definierad givare så att enheten läses av). Byt sen adress på SDM630, sök reda på den på den nya adressen. Definiera en ny givare på den nya adressen. Koppla ihop befintlig kanal med givare från nya enheten. Starta om loggern. Nu skall det alltså under "Seriella enheter Modbus/M-bus" i E-logger visas 2 st SMD630 med minst var sin givare. Och då kanske det fungerar bättre.


Titel: SV: L3030 hänger sig
Skrivet av: Heddan skrivet 2017-05-19 10:42
Just nu bara en, men visst skulle det också hjälpa om jag anslöt en M-bus enhet till?
Isf kan jag ansluta Kamstrup värmemätaren som du hjälpte mig att få stöd för i Loggern. Ja har inte monterat den i värmesystemet än men kan ju ändå ansluta den "elektriska sidan" så är den förberedd...


Titel: SV: L3030 hänger sig
Skrivet av: Andreas skrivet 2017-05-19 10:57
Ja, om den här timern nu är problemet så hjälper det att ansluta vilken typ av ytterligare seriell Modbus/M-bus-enhet till som helst.


Titel: SV: L3030 hänger sig
Skrivet av: Heddan skrivet 2017-05-20 08:27
Koppla in värmemätaren över M-bus och allt fungerade bra, inga avläsningsbortfall på hela 12 timmar. Men efter c:a 12 timmar fick jag BSOD med felmeddelandet: Error MDDF 00
Efter omstart fungerar loggern igen.


Titel: SV: L3030 hänger sig
Skrivet av: Andreas skrivet 2017-05-20 16:08
Tittat på BSOD-koden och det är inget större problem, det är din Kamstrup Multical 602 som returnerar ett "no data"-värde som det saknas stöd för. Kan vara så att Multical i sällsynta fall är upptagen vid utläsning och då returnerar den "no data". Lägger in stöd för det i nästa uppdatering.


Titel: SV: L3030 hänger sig [mätvärdet från Modbus-enhet fastnar periodvis]
Skrivet av: Andreas skrivet 2017-05-23 19:54
Nu finns uppdatering som adresserar dessa problem.