Loggerforum - supportforum

E-logger®, Logger 2020, Logger 3030, Logger 1010 & LoggerSoft => Temperatur => Ämnet startat av: Thomas72 skrivet 2013-02-18 20:55



Titel: Slutade logga tempgivarna inatt
Skrivet av: Thomas72 skrivet 2013-02-18 20:55
I morse när jag vaknade så blinkade loggern rött. Strax innan midnatt så slutade den att logga mina tempgivare på plint 1, 2 och 3. Bara sporadiska värden med stora hack fanns på några givare efter midnatt. Mina HTIQ fungerade dock, liksom min P3IQ.
När jag kom hem nu ikväll så började jag felsöka och koppla bort tempgivarna, men det verkade inte hjälpa. Endast spoardiska värden typ varannan minut kom på några av givarna och nu började även mina HTIQ logga med stora hack!
Nu efter att jag har testat att starta om loggern så hittar den inga givare alls (varken tempgivare på plint 1, 2 och 3 eller mina HTIQ på plint 4, 5 och 6). Loggern hittar bara min P3IQ samt mina andra två elmätare som är kopplade till plint 8, 9 och 10!

Jag är pappaledig imorgon så då får jag gräva i detta mera. Känns konstigt att den slutade logga plötsligt utan att man rört något!


Titel: SV: Slutade logga tempgivarna inatt
Skrivet av: Rickard skrivet 2013-02-18 22:07
Kan vara nätdelen som gett upp, mät spänningarna (12 och 5V) på loggens plintar med alla givare inkopplade.


Titel: SV: Slutade logga tempgivarna inatt
Skrivet av: Thomas72 skrivet 2013-02-18 22:09
Hur gör man det?


Titel: SV: Slutade logga tempgivarna inatt
Skrivet av: Rickard skrivet 2013-02-18 22:13
Du behöver en multimeter, inställd på att mäta Likspänning, mät mellan gnd och 5 V plint, och mellan gnd och 12 V plint.
Spänningen skal vara Max 0.5 V lägre än angivet.


Titel: SV: Slutade logga tempgivarna inatt
Skrivet av: Thomas72 skrivet 2013-02-19 10:05
Jag mäter med en spänningsmätare. Är det samma sak? En lampa som lyser rött när jag testar indikerar att det finns 12V läser jag i manualen. Övriga lampor på spänningsmätaren är släckta.

Nu verkar jag ha fått igång temp och luftfuktighet på mina 3 HTIQ, men inga tempgivare på plint 1, 2 och 3 fungerar då. Förut så testade jag att bara koppla in en Dallas Rumsgivare 1-wire och då fungerade den. När jag däremot bara testar med mina två 1-wire temperaturgivare (3-tråd) så får jag som bäst bara sporadiska värden från dem. Jag ska testa lite mer...

Jag ska senare nog köpa lite lödtenn och löda på ändarna på kontakterna tror jag. Det blir ju rätt jobbigt att hålla på och koppla annars...

Sen är det också ganska jobbigt att behöva ändra pulserna på mina tre elmätare från 1000 till 100 och sen tillbaka till 1000 igen för att de ska visa rätt varje gång jag startar om loggern.


Titel: SV: Slutade logga tempgivarna inatt
Skrivet av: Andreas skrivet 2013-02-19 11:06
Har du läst igenom avsnittet "Vid givarproblem" i manualen för Logger 2020?


Titel: SV: Slutade logga tempgivarna inatt
Skrivet av: Andreas skrivet 2013-02-19 11:08
Du behöver en multimeter, inställd på att mäta Likspänning, mät mellan gnd och 5 V plint, och mellan gnd och 12 V plint.
Spänningen skal vara Max 0.5 V lägre än angivet.

Som jag precis skrivit i annan tråd och även lagt till i manualen under "Vid givarproblem" så är det inte säkert att nätagget är helt även om ett mätinstrument visar att den ger +12V ut, en trasig nätdel kan ge till synes rätt spänning, men spänningen kan vara brusig och brus kan störa givarnas kommunikation.  Enda sättet att säkert se om en nätdel är hel är att koppla upp den mot ett oscilloskop där det går att se om spänningen brusar eller ej.


Titel: SV: Slutade logga tempgivarna inatt
Skrivet av: Rickard skrivet 2013-02-19 13:05
När köpte du din logger Thomas?
Vilken nätdel har du 330 mA eller 500 mA-varianten?


Titel: SV: Slutade logga tempgivarna inatt
Skrivet av: Thomas72 skrivet 2013-02-19 13:18
Jag köpte den till jul 2011 så den är alltså 14 månader.

Nätdelen är 330 mA.

Jag var tvungen att dra ut strömkontakten för att kolla och nu när loggern startade om så tappade den en givare (HTIQ) som fungerade förut.

Är det troligt att det bara är glapp i kontakterna någonstans? Det verkar ju konstigt eftersom den slutade logga tempgivarna helt plötsligt vid midnatt i förrgår när alla låg och sov.


Titel: SV: Slutade logga tempgivarna inatt
Skrivet av: Rickard skrivet 2013-02-19 13:21
Maila mig din adress så skickar jag en ny nätdel.

Felsök inte mer innan du provat en ny nätdel, risken är bara att du har sönder nåt i onödan, dra ur nätdelen och vänta på nya nätdelen.


Titel: SV: Slutade logga tempgivarna inatt
Skrivet av: Thomas72 skrivet 2013-02-19 13:28
Jättesnällt, Rickard.

Det är väl ok om mina 3 elmätare är kvar (en genom P3IQ på plint 4, 5 och 6 och två genom plint 8, 9 och 10? Jag vill gärna inte missa några data av min elförbrukning!


Titel: SV: Slutade logga tempgivarna inatt
Skrivet av: Rickard skrivet 2013-02-19 13:30
Ja, så vitt jag vet har en dålig nätdel aldrig knäckt en logger, så det borde vara OK.

/Rickard


Titel: SV: Slutade logga tempgivarna inatt
Skrivet av: Thomas72 skrivet 2013-02-21 17:37
Det verkar fungera med nya nätdelen.  :D

Jag har kopplat in alla givare utom en och nu hittar loggern alla givare. De loggar också bra utan hack i kurvorna.

Stort tack för hjälpen!


Titel: SV: Slutade logga tempgivarna inatt
Skrivet av: mikbry skrivet 2013-02-23 12:22
Hej!

Jag har också drabbats av givarfel som verkar bero på nätdel.
Ett tips till andra är att kopplar ur nätdelen från vägguttaget och låta den svalna, testa sedan igen.
Min logger startade då korrekt, nu har jag bytat mot en Biltema 38115 som verkar fungera bra ;D

Med vänlig hälsning,
Mikael


Titel: SV: Slutade logga tempgivarna inatt
Skrivet av: Andreas skrivet 2013-02-25 10:46
Tack för att du berättade/tipsade Mikael!


Titel: SV: Slutade logga tempgivarna inatt
Skrivet av: XL-Studios skrivet 2013-03-02 19:28
Har drabbats av att givare "försvinner" och har felsökt överallt. Det märkliga är att det är ganska slumpmässigt vissa som försvinner. Kan det vara närdelen?


Titel: SV: Slutade logga tempgivarna inatt
Skrivet av: Andreas skrivet 2013-03-04 08:33
Jag skulle tro att om det är problem med nätdelen så försvinner alla temperaturgivare på en gång. Åtminstone alla kopplade till en och samma givaringång på Logger 2020. Givarna kan nog komma och gå och alltså ibland registreras i kortare perioder så att kurvan i en graf med alla givare blir "hackig". Däremot tror jag inte att signalerna från elmätare kopplade direkt till Logger 2020 påverkas, de kurvorna syns alltså hela tiden.

Prova gärna byta nätdel så ser du ju.


Titel: SV: Slutade logga tempgivarna inatt
Skrivet av: XL-Studios skrivet 2013-03-06 12:00
Byte av nätaggregat gjorde (nästan) susen. Nu känner loggern igen alla givarna MEN de kommer inte upp korrekt i översikten eller systembilden. De syns under givarlistan. Vad bör jag göra?


Titel: SV: Slutade logga tempgivarna inatt
Skrivet av: Andreas skrivet 2013-03-07 09:39
Har ominitierat din logger. Problemet var förmodligen att loggern nollställts när inte alla givare fungerade, när loggern kopplas upp mot webbtjänsten efter nollställning skapas bara kanaldefinitioner för givare som fungerarar.


Titel: SV: Slutade logga tempgivarna inatt
Skrivet av: robert skrivet 2013-06-10 19:43
Även mina tempgivare har betett sig underligt de senaste dagarna. Sporadiska mätvärden lite här och där. När jag startade om den nu så försvann alla givare, endast elpulsmätaren fungerar.

Fel på nätdelen? Hur byter jag den isåfall?


Titel: SV: Slutade logga tempgivarna inatt
Skrivet av: Rickard skrivet 2013-06-10 20:11
Mmm, nätdel eller fel i någon del av givarnätverket, glapp, kortslutning, eller fukt som trängt in i någon givare.

Det är ju inte helt ovanligt att man har en annan 12 V nätdel liggande i någon byrålåda, och i så fall kan man ju prova byta den innan man börjar felsöka på nätverket.


Titel: SV: Slutade logga tempgivarna inatt
Skrivet av: robert skrivet 2013-06-10 21:03
Skulle fukt i en givare kunna göra att man tappar alla givare? Jag har ju faktiskt en som ligger i poolvattnet. Inkapslad, men den kan ju ha börjat läcka.....


Titel: SV: Slutade logga tempgivarna inatt
Skrivet av: Rickard skrivet 2013-06-10 23:48
Ja, om det blir fukt som resulterar i oxid eller alger kan överledningen av ström bli så pass stor att hela nätet går ned.
Har du en 300 eller en 500 mA nätdel?
På de tidigare 300 mA nätdelarna har det varit en del trassel, men de nyare 500 mA nätdelarna har fungerar bra.


Titel: SV: Slutade logga tempgivarna inatt
Skrivet av: robert skrivet 2013-06-11 19:22
Nehe, det var inte poolgivaren. Nu har jag kopplat bort ett gäng givare och då hoppade det igång igen. Lutar åt att det är en av de vanliga innegivarna som strular. Får bli lite strukturerad felsökning....


Titel: SV: Slutade logga tempgivarna inatt
Skrivet av: Jocke skrivet 2013-07-14 06:24
Mina givare har nu också försvunnit, endast elmätningen fungerar. Jag hittar inget fel, men däremot hittade jag ett par andra nätdelar. Den ena var 12V 1A och den andra 12V 595mA.

Det är väl inget som kan gå sönder om jag testar med någon av dessa?


Titel: SV: Slutade logga tempgivarna inatt
Skrivet av: Jocke skrivet 2013-07-14 11:18
Jag tittade på Biltemalänken, den var 12v 800MmA, så jag satte i den klenare av de jag hade. Nu fungerar allt igen.
Men nog måste jag kunna använda även den på 1A?, den andra använder jag i garaget för att testa grejor med iom. att den är ställbar på alla möjliga sätt.


Titel: SV: Slutade logga tempgivarna inatt
Skrivet av: Anders.E skrivet 2013-07-14 12:26
Du kan använda 1A man kan alltid gå upp i strömstyrka huvud saken är att matningsdonet är av god kvalitet loggern verkar superkänslig mot störningar.
Själv använder jag ett Siemens matningsdon 12V 5A ;D ;D


Titel: SV: Slutade logga tempgivarna inatt
Skrivet av: Jocke skrivet 2013-07-14 12:32
ok, tack för svaret.
Jag var lite rädd att om man hängde på många givare och med långa sträckor emellan dem så skulle den samlade lasten bli så hög att själva loggern skulle lida. Men det låter bra det du skriver :)


Titel: SV: Slutade logga tempgivarna inatt
Skrivet av: Rickard skrivet 2013-07-15 09:36
Det går bra att sätta in en större eliminator.
Loggern är inte alls superkänslig mot störningar, däremot så kan de nätdelar som vi levererat med loggern (switchade aggregat) plötsligt gå sönder på ett sätt som gör att spänningen ser ut att vara OK, men i praktiken så finns där störningar som gör att det under väldigt korta tider blir 0V (kan inte ses på en vanlig multimeter, bara med oscilloskop).
Just det faktum att spänningen ser OK ut när man mäter med multimeter gör att det är svårt att säkert veta vad som orsakar felet, att byta nätdel OM man får denna typ av problem är ofta ett enkelt sätt att utesluta just detta fel.


Titel: SV: Slutade logga tempgivarna inatt
Skrivet av: Mikaelc skrivet 2013-07-27 14:18
Fick ett problem häromdagen som känns som det skulle kunna länkas till nätdelen?
Hörde något som pep ungefär 1 gång/sekund och upptäckte att det var loggern som lät som den stod och "startade om" varje sekund.
Håller jag in Enter för att göra en reset så kommer frågan "Erase memory" upp och man kan reseta och får upp nytt ID etc, men så fort den startar om så börjar problemet igen.


Titel: SV: Slutade logga tempgivarna inatt
Skrivet av: Andreas skrivet 2013-07-29 14:44
Ja, det skulle kunna bero på nätagget.


Titel: SV: Slutade logga tempgivarna inatt
Skrivet av: Mikaelc skrivet 2013-07-29 15:07
Glömde även att displayen lyser väldigt svagt jämfört med vanligt så det är svårt att se vad som står.


Titel: SV: Slutade logga tempgivarna inatt
Skrivet av: Andreas skrivet 2013-07-30 18:45
Ja, även det skulle kunna bero på nätdelen.


Titel: SV: Slutade logga tempgivarna inatt
Skrivet av: Mikaelc skrivet 2013-08-05 16:15
Hur får man lättast tag på en ny?


Titel: SV: Slutade logga tempgivarna inatt
Skrivet av: Anders.E skrivet 2013-08-05 18:28
Clas Ohlson
12v 1,7A
Art:36-4219  179:-
funkar perfekt ;D ;D


Titel: SV: Slutade logga tempgivarna inatt
Skrivet av: Rickard skrivet 2013-08-06 07:51
Garantitiden är ett år på nätdelen, och då gäller garantin, om det inte är Åskan som slagit ut den.
Ofta har man någon liten 12 V nätdel liggande från gamla routrar eller liknande, och då kan man prova en sån.
+ 12 V skall ligga på mittstiftet i kontakten.

Biltema har också billiga nätdelar, t.ex.: art nr 38205 för 69,90 kr.

Annars finns det nya (bättre) nätdelar i webbshopen om man har långt till biltema eller clas olsson: http://www.energibutiken.se/sv/loggertillbehor/90-nataggregat-till-logger-2020.html (95 kr)