Loggerforum - supportforum

E-logger®, Logger 2020, Logger 3030, Logger 1010 & LoggerSoft => Temperatur => Ämnet startat av: Claes S skrivet 2015-11-30 19:12



Titel: Hur många HTMIQ
Skrivet av: Claes S skrivet 2015-11-30 19:12
kan man koppla in mer än en HTMIQ modul? har en idag skulle behöva en till eftersom man bara kan koppla tre tempgivare och jag behöver koppla på en tempgivare till.


Titel: SV: Hur många HTMIQ
Skrivet av: Andreas skrivet 2015-12-01 16:19
Jodå, det går att koppla in flera högtempmoduler. Med viss reservation. Sitter kablage/givare från de olika modulerna monterade en bit ifrån varandra och utan kontakt med nån metall är det inget problem. Dock kan det uppstå problem om givarna från de olika modulerna har metallhöljen/skärmstrumpor som inte är jordade och höljena/strumporna tar ihop. Det som då händer är att modulerna stör ut varandra. Lösningen är att jorda höljen/strumpor i någon av loggerns jordplintar. Jordningen från respektive givare måste ske via en kondensator på 10nF om givarna har galvanisk kontakt med maskin med annan jordpotential.