E-logger | Manualer | Forum
Loggerforum - supportforum
2024-05-11 22:28 *
Välkommen Gäst. Var snäll och logga in eller registrera dig som ny medlem.

Logga in med användarnamn, lösenord och önskad sessionslängd
 
   Forum   Hjälp Sök Logga in Registrera  
Sidor: [1]
  Skriv ut  
Författare Ämne: Sens.err från A/DMIQ  (läst 7017 gånger)
Lennart49e
Medlem

Antal inlägg: 10


Visa profil
« skrivet: 2012-12-16 16:49 »

Hej
Har kört min A/DMIQ i snart en vecka och hade börjat koppla in några signaler på DI och en AI. Hade inte gjort några förändringar på c:a 2 dagar när jag upptäckte att både Logger och A/DMIQ modul blinkade rött någon gång ibland. Såg också i Loggern att värden från A/DMIQ ibland kortvarigt fick värde  ”-”.Försökte isolera problemet men utan att lyckas. Ibland gick det skapligt utan röd blink och med stabila värden. Ibland blinkade den rött lite då och då. Efter ett tag fick jag på Loggern då och då ”sens.err” för samtliga DI och AI-ingångar.
Det verkade som problemet gradvis blev värre och värre. Status några timmar senare var att om A/DMIQ tas bort helt fungerar alla temp-givare, både de på 3-tråds-slingan och de på 2-tråds slingan, inkl. de 2 inbyggda pulsmätarna.
Om A/DMIQ:n däremot ansluts till Loggern utan att ha anslutit något till någon DI eller AI-ingång samt alla övriga givare bortkopplade (tempgivare och pulsgivare) får jag följande. Loggern visar ”Sens.err” för alla DI och AI. På A/DMIQ tre snabba gröna blink följt av ett rött, vilket upprepas hela tiden.
Loggat
Andreas
Administrator
*****
Antal inlägg: 4056


Visa profil
« Svara #1 skrivet: 2012-12-17 12:04 »

I manualen för modulerna finns ett avsnitt "Statusdiodens blinkningar och felsökning". www.e-logger.se/wiki/index.php/Manual_expansioner Jag tolkar det du beskriver som "Omväxlande gröna och röda blinkningar", vilket då indikerar att det är problem i kommunikationen mellan modul och logger.

Det kan bero på felkoppling/kabelfel. Kan också vara att något i modulen gått sönder så den inte längre kan kommunicera. Dubbelkolla kablaget och att du verkligen kopplat in modulen rätt till polskruv 4, 5, och 6. Har du tillgång till en voltmeter (kan införskaffas på ex. Jula för under 100:-) så kan du även prova mäta upp spänningen mellan polskruv 4 och 5 så att den ligger på strax över 11 volt.
Loggat

Läs igenom manualen och sök efter svar i forumet innan du frågar. Ställ dina frågor i forumet, vi ger ej personlig support. Obs! Regel 2: dålig stämning = avstängning, i detta forum är vi hjälpsamma och trevliga!
Lennart49e
Medlem

Antal inlägg: 10


Visa profil
« Svara #2 skrivet: 2012-12-19 07:56 »

Spänningen är något över 11 volt mellan polskruv 3 och 1 på A/DMIQ:n och nära 5 volt mellan 9 och 1. Har provat med att byta kablage till A/DMIQ:n som sitter i anslutning till Loggern. Resultat oförändrat. Efter nollställning av Loggern visas dessutom på Loggern innan Sens.err samtliga adresser för AI och DI ingångarna.
Loggat
Andreas
Administrator
*****
Antal inlägg: 4056


Visa profil
« Svara #3 skrivet: 2012-12-19 12:10 »

Spänningarna verkar OK, och när du kopplar in vanliga temperaturgivare till loggern på samma dataingång så fungerar det. Ja då låter det som om datautgången på modulen gett upp, kan du möjligen ha råkat kasta om +12V och data alt. kortslutit +12V och data vid installationen? Hur som helst förmodligen inget göra förutom att byta ut den, du får höra vad Rickard säger.
Loggat

Läs igenom manualen och sök efter svar i forumet innan du frågar. Ställ dina frågor i forumet, vi ger ej personlig support. Obs! Regel 2: dålig stämning = avstängning, i detta forum är vi hjälpsamma och trevliga!
Rickard
Global Moderator
*****
Antal inlägg: 1753



Visa profil Hemsida
« Svara #4 skrivet: 2012-12-19 13:20 »

Förmodligen kan den gå sönder även om man koppar för hög analog insignal till någon av de analoga ingångarna också.
Max 5 V är ett krav på de analoga ingångarna.
Loggat

Andreas
Administrator
*****
Antal inlägg: 4056


Visa profil
« Svara #5 skrivet: 2012-12-19 13:42 »

Att kommunikationen skulle gå sönder av överspänning på de analoga ingångarna är inte speciellt sannolikt. Man får sällan punktering på höger bakdäck av att köra på en spik med vänster framdäck.

Men utan tvivel kan för hög spänning på data ta död på kommunikationen - och det kan komma med eftersläpning, skadad elektronik dör inte alltid direkt.
Loggat

Läs igenom manualen och sök efter svar i forumet innan du frågar. Ställ dina frågor i forumet, vi ger ej personlig support. Obs! Regel 2: dålig stämning = avstängning, i detta forum är vi hjälpsamma och trevliga!
Rickard
Global Moderator
*****
Antal inlägg: 1753



Visa profil Hemsida
« Svara #6 skrivet: 2012-12-26 21:05 »

Felet berodde på en kall-lödning på GND, plint 1.
Det är nu åtgärdat, och modulen skickas tillbaks imorgon.
Loggat

Lennart49e
Medlem

Antal inlägg: 10


Visa profil
« Svara #7 skrivet: 2013-01-18 09:15 »

Efter en del komplikationer är nu Loggern och ADMIQ:n uppe och fungerande igen. Tack Rickard för all hjälp.
Mvh Lennart
Loggat
Sidor: [1]
  Skriv ut  
 
Gå till:  

Drivs med MySQL Drivs med PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2011, Simple Machines Giltig XHTML 1.0! Giltig CSS!