Författare Ämne: Inkoppling av relä för solpump via reläutgångar.  (läst 1898 gånger)
Hubert
Medlem

Antal inlägg: 32


Visa profil
« skrivet: 2022-11-13 10:56 »

Jag är i processen att beställa en logger 3300 Pro. Läste i instruktionen att reläerna måst ha ett motstånd större än 280 ohm.
Har några 12v relä hemma från Kjell & Co på 160 ohm. Kan jag använda dem? Om inte varför.

När jag försöker beställa reläer från annat håll står inte motståndet angivet. Har alla moderna reäer mer än 280 ohm?
Loggat
Rickard
Global Moderator
*****
Antal inlägg: 1753



Visa profil Hemsida
« Svara #1 skrivet: 2022-11-14 07:51 »

Det finns strömbegränsning på alla portar på loggern så att den inte skall gå sönder p.g.a. kortslutning, eller överbelastning av utgångskretsarna.
Vår relämodul fungerar tillsammans med loggern: https://www.energibutiken.se/sv/loggertillbehor/87-81-relamodul-12-v-dc-230-v-ac-8012823303451.html#/38-relamodul-utan_kapsling
Loggat

Andreas
Administrator
*****
Antal inlägg: 4057


Visa profil
« Svara #2 skrivet: 2022-11-14 09:18 »

Utvecklar lite:

Nej, alla moderna reläer har inte mer än 280 ohms spolresistans. Om du hittar reläer som inte har spolresistans angiven så bör de istället ha effekt angivet.

Ju högre resistansen är desto mindre ström går genom reläet och desto mindre effekt förbrukas. Reläer med högre resistans är helt enkelt effektsnålare reläer. Vill man köra riktigt effektsnålt väljer man halvledarreläer.

Om du fyller i dina ohmtals-siffror här
https://www.rapidtables.com/calc/electric/ohms-law-calculator.html

Så ser du att med 12V innebär ett mostånd på
¤ 280 ohm 43 mA och 0,51W
¤ 160 ohm 75 mA och 0,9W

Det här är effekt som loggerns relädrivare måste leverera. Och ju mer effekt relädrivaren måste hantera, desto varmare blir den, pga ofrånkomliga förluster i elektroniken. Mer värme betyder kortare livslängd och passerar man en viss gräns så går saker sönder. Som skydd finns strömbegräsning och överhettningsskydd, och då stänger den av. Dessutom lastar effekten även loggerns nätagg som skall leverera strömmen (ja den syns på elräkningen också!). Så 280 ohm är satt utifrån både datablad och worst case för nätagg.

Nu är 280 ohm på Logger 3030 utifrån att alla 8 reläutgångar skall användas, så används bara en eller två så visst går det köra lite mer effekthungriga reläer. Om du använder två reläutgångar, så använd gärna utgång 1 och 8 istället för 1 och 2 så sprider du värmen mer.
Loggat

Läs igenom manualen och sök efter svar i forumet innan du frågar. Ställ dina frågor i forumet, vi ger ej personlig support. Obs! Regel 2: dålig stämning = avstängning, i detta forum är vi hjälpsamma och trevliga!
Hubert
Medlem

Antal inlägg: 32


Visa profil
« Svara #3 skrivet: 2022-11-14 10:28 »

Tack för utömmande och snabba svar. Beställer loggern idag eller i morgon. Det kommer kanske fler frågor när sakerna inte funkar som jag vill. Leende (smiley)