226  E-logger®, Logger 2020, Logger 3030, Logger 1010 & LoggerSoft / Temperatur / Vad är skillnaden mellan dessa temperaturgivare skrivet: 2011-12-21 16:15
Tänkte beställa ett antal tempgivare men blev lite fundersam vilken av dessa jag bör välja för att ansluta
i en ackumulatortanks dykrör:
Den med krympslang:

eller den som är kapslad i rostfritt:
[url]http://www.energibutiken.se/sv/temperaturgivare/9-1-wire-temperaturgivare-kapslad-6mm.html]http://www.energibutiken.se/sv/temperaturgivare/8-1-wire-temperaturgivare-3-trad-standard.html[url]
eller den som är kapslad i rostfritt:
[url]http://www.energibutiken.se/sv/temperaturgivare/9-1-wire-temperaturgivare-kapslad-6mm.html


Samma fråga gäller också vilken som rekommenderas för att utvändigt fästas på ett vattenrör för att mäta
tempen.

Hälsn.
Lars
227  E-logger®, Logger 2020, Logger 3030, Logger 1010 & LoggerSoft / Nätverksinställningar / SV: Error#1 och #2 skrivet: 2011-12-21 10:00
Ok, tack för svaret.
3G kör jag inte utan det är "telefontrådsburen" anslutning via Telias bredband.
När felet fanns och inte loggade till webservern så såg displayen på loggern helt ok ut.
Där snurrade värdena från alla givarna precis som vanligt och led'en blinkade grönt också som vanligt.
Mitt bredband funkade ok också då TV'n var påslagen som också går via routern (digital TV) likadant telefonen
som också numera går via routern (IP-telefoni). Så själva bredbandet till Telia funkade helt ok.

Jag får hålla uppsikt på symptomet och återkomma i så fall.

PS.
Finns det nån funktion att kunna pinga nån adress via serieporten på loggern för att se ev. anslutningar eller anslutningsproblem via LoggerSoft eller dylikt? DS.
228  E-logger®, Logger 2020, Logger 3030, Logger 1010 & LoggerSoft / Nätverksinställningar / Error#1 och #2 skrivet: 2011-12-20 21:35
Jag noterade nu i kväll att loggern inte loggade nåt till websidan. Efter en närmare koll på websidan så hade den slutat loggat vid 11-tiden idag. Kollade sen på loggern och gröna led'en blinkade som vanligt och på displayen "bläddrade" alla temperaturerna korrekt fram liksom elmätaren.
Konstigt tyckte jag, kollade LAN uttagen i routern (en Thomson från Telia) och de blinkade grönt som vanligt för att visa trafik.
Jag gjorde power off/on av Loggern som stoppade under uppbootningen med röd blinkande LED.
Displayen visade Error #1, check LAN cable. Vad nu då?
Upprepade power off/on med att rycka ut power kabeln i loggern men stannade på samma symptom.
Stoppade i en annan LAN kabel och då stoppar härligheten med Error #2, check WAN cable ?
WAN kabeln är ok (telefonledningen in i routern ?) då ett av LAN uttagen driver TV'n via Telias digitalTV och fungerar perfekt. TV'n är påslagen och fungerar.
Gör en ny power off/on av loggern och då fungerar det igen och loggar data på websidan?

Frågan är vad som hade hänt mitt på dagen då den slutade logga till websidan ?
Hade routern fått en plötslig ny IP adress som fick hela härligheten att få krupp och sluta logga genom att inte hitta vägen via nån DYNDNS funktion till servern på WebIQ som krävde en omstart av både routern och loggern?

Märklig händelse i alla fall tycker jag.

Hälsn. Lars

229  E-logger®, Logger 2020, Logger 3030, Logger 1010 & LoggerSoft / Hjälp / SV: Rätt tänkt vid inkoppling ? skrivet: 2011-12-11 01:38
Hej alla

Har ett par frågor innan jag lägger en beställning på logger 2020
Kommer då att köpa värmepumpskitet
Har börjat att tänka lite smått på b la kabeldragningen . Så här har jag tänkt , synpunkter mottages gärna

Logger 2020 placeras i "pannrum"

3 ledare ifrån 2020 till pannrummets kopplingsdosa 1 , sen går den vidare till till vindens kopplingsdosa 2



Logger 2020 Pannrummet
Kopplingsdosa 1
Tempgivare Pannrum
Värmepump givare?
Vattengivare/Flödesmätare för att övervaka vattenförbrukningen

Kopplingsdosa 1 Kontakt Mellan Pannrum o vinden

Vinden Utegivare på gavel av huset
Vinden Tempgivare
Vinden Fuktgivare


Eller man är helt ute o cyklar nu ?

Alltså det går att koppla på detta sättet ?

Låter ok vad jag kan uttyda.
Tänk på utegivaren bara så den helst kommer en bit ut från husgaveln om du ska ha en bra precision på mätningen.
Ett hus strålar ut värme på utsidan som märks när det är bli kallare. Isoleringen blir aldrig 100%.
Försök få utegivaren en bit från själva husväggen. Ska det bli en helt korrekt mätning ska givaren finnas 2 meter över marken vilket är standard för temperaturmätning utomhus, vilket bl.a. SMHI gör vid sina mätningar. Själv har jag monterat min på balkongens utsida, ung 2,5 meter över marken, bakom en golvregel så den alltid ligger i skugga. Balkongens hörn ligger i norrläge. Verkar funka helt ok.
230  E-logger®, Logger 2020, Logger 3030, Logger 1010 & LoggerSoft / Hjälp / SV: Ostabilt nät? skrivet: 2011-12-08 15:08
Nej, det behöver du normalt inte om du inte bygger ut nätet med en massa fler givare eller längre kablar, då kan det finnas behov av att dela upp belastningen på två ingångar.

Just nu står den i ett "svalt" förråd som strax ska få ackumulatortankar installerade så förhoppningvis kommer temperaturen att då stiga till mer komfortabla värden än vad som är nu. Men vid nu +8 grader funkar den helt galant !
231  E-logger®, Logger 2020, Logger 3030, Logger 1010 & LoggerSoft / Hjälp / SV: Finns det några rekommendationsvärden för omgivande temperatur på Logger 2020 ? skrivet: 2011-12-07 11:43
Vi har inte gjort några mer noggranna tester över vad Loggern klarar av med bibehållna prestanda, men eftersom det finns ett par komponenter som blir varma i den så avråder vi från att ha den helt övertäckt/isolerad.
Vad som händer om det blir riktigt kallt och den sitter ute är inte testat och dokumenterat.
Troligen är displayen det första som kan börja krångla om det blir för kallt.
Mätvärden och funktion bör rimligen inte påverkas nämnvärt av kyla.

Ok, jag har inte sett några problem med displayen nu då jag inte har kört den lägre än +7 -7,5 grader.
Om displayen börjar "dimma" är nog ett mindre problem men tänkte mest på lägre kyla typ antal minusgraderi A/D omvandlare och andra komponenter som börjar räkna /konvertera fel osv.

Men då har jag fått ett klart svar ! Tack Rickard.
232  E-logger®, Logger 2020, Logger 3030, Logger 1010 & LoggerSoft / Hjälp / Finns det några rekommendationsvärden för omgivande temperatur på Logger 2020 ? skrivet: 2011-12-07 00:18
Jag har min Logger installerad i ett s.k. mindre serverskåp i ett förråd nära garaget där omgivningstemperaturen nu ligger på +8 grader. Funderade sen om det finns någon rekommenderad omgivningstemperatur för Logger 2020? Typ max och min temp?
233  E-logger®, Logger 2020, Logger 3030, Logger 1010 & LoggerSoft / Önskemål / E-logger - fetstil i systembild skrivet: 2011-12-07 00:10
Nej fetstil finns för närvarande inte. Är det alltså själva mätvärdena du vill ha i fetstil? Handlar det om något slags rubrik/förklarande text går den få fet genom att fälla in den i bakgrundsbilden.

Ja det är själva mätvärdet jag är ute efter.
234  E-logger®, Logger 2020, Logger 3030, Logger 1010 & LoggerSoft / Önskemål / E-logger - fetstil i systembild skrivet: 2011-12-05 23:38
Lägg in en rad "fontsize=textstorlek" för att ändra textstorlek på alla efterföljande rader. 10 är förvalt värde.

Exempel:
t=%td;15;15
fontsize=15
c=El total;Tot %s;94;270
fontsize=10
c=El värme;Bergv %s;94;285

Kan man även göra "Bold" text och i så fall hur ?
235  E-logger®, Logger 2020, Logger 3030, Logger 1010 & LoggerSoft / Hjälp / SV: Varför visare X-axeln 30-100 vid tempmätning? skrivet: 2011-12-04 15:10
Ok, såg det själv sedan. Tack för svaret !
/Lars
236  E-logger®, Logger 2020, Logger 3030, Logger 1010 & LoggerSoft / Hjälp / Varför visare X-axeln 30-100 vid tempmätning? skrivet: 2011-12-03 23:30
Grafen som visas publikt på nätet från min Logger har en X-axel mellan 30 till 100.
Frågan är varför ? Det ser lite ologiskt ut.
Den ena givaren visar nu drygt +3 grader och den andra +5 grader
Jag lägger in en skärmkopia så ser man hur jag menar;

237  E-logger®, Logger 2020, Logger 3030, Logger 1010 & LoggerSoft / Hjälp / SV: Vad är kanaler ? skrivet: 2011-11-29 16:37
Ok! Tackar för svaret. Jag antar att det klarnar när jag får meka lite själv med det.
238  E-logger®, Logger 2020, Logger 3030, Logger 1010 & LoggerSoft / Hjälp / Vad är kanaler ? skrivet: 2011-11-29 11:17
Jag är en helt ny på detta område och har beställt en logger som är på G hem till posten för avhämtning så jag har inte "klämt" på den än.
Jag har försökt läst hela manualen några ggr samt följt mycket diskussioner på forumet men förstår inte riktigt kopplingen med kanaler och givarna.
Själva abonemanget man får ger 5 kanaler utan extra avgift så då gäller det ju att konfigurera upp det hela utan att konsumera flera.
Den konkreta frågan vidare blir då, går det åt en kanal för varje givare ?
 