Jag kommer här efter att alltid skriva från Cenitek kontot. Ingalill är test konto för olika ideer som jag utför.
Åter till Tryckgivar montaget.
I följande beskrivning ingår följande komponenter:
Logger2020
A/DMIQ
P3301 tecsis
Beskrivning:
från givarens kablar kommer vi att endast använda 3.
Brun (UB) monteras plint 3 (A/DMIQ)
Blå (0V/S-) monteras plint 1 (A/DMIQ)
Svart (S+) monteras plint 4 (A/DMIQ)
Jag matar givaren med 12V men output är max 5V. Man får ju ett litet problem då ett voltvärde görs om till % mellan 0-100%.
I givaren så kan man sätta vilken volt som är 0% och vilken volt som är 100%. Detta gav oss lite huvud bry till en början då vår analoga tryckgivare visar Ca 1,2Bar. Jag mätar ett värde på 1,48 volt först vilket visas som ca 28,3 i givaren.
Men, jag testar nu att sätta 0% som 1.oo Volt i givaren och 5.00 volt för 100%. Vi fick ett ganska nära resultat i en enklare omvandling. 10 skulle då vara väldigt nära 1Bar. Jag satt nu också två stycken larm, ett för <7 och ett för <5 vilket då under alla omständigheter betyder att mitt system har alldeles för lite tryck även om det inte exakt representerar måttet Bar.
Vår Energi kille och röris påpekar att denna givare bör sättas på returen då man inte märker i tryck att termostater och pumpar jobbar.
Kostnaden för detta äventyr är inte så direkt billigt. Men vi fick slanta upp ca 1500:- för givare och anslutningskabel. För det är en special anslutning på denna. Vore otroligt glad om ni kunde hitta en 0-5Bar givare 3 tråd för 500 kanske. Ge gärna tips på detta.
Här kan ni läsa om givaren
http://www.tecsis.de/en/druck/pressure-sensors/sensors-for-oem-applications/p3301.htmlMVH
Rickard Österlind
rickard@cenitek.sewww.cenitek.se