"För låg" är ganska diffust, kan du ge en konkret siffra på hur mycket för lågt värdet är?
jag blir konfunderad över att det i manualen för P3IQ anges att pulsantalet skall vara 500 eller högre trots att min huvudelmätare anger 100 imp/KWh
Om elmätaren verkligen ger 100 imp/KWh så blir det problem, diodavläsningen på pulsmodulen klarar inte lägre än 500 pulser. Men det är ovanligt med en huvudelmätare som ger så få pulser per kWh, säker att 100 imp/kWh gäller dioden och inte pulsutgången S0? Ofta är det ett betydligt högre värde för dioden.
Vad exakt är det för typbeteckning på elmätaren i fråga?