Titel: Hur många pulsmätare Skrivet av: Per sv skrivet 2013-03-11 09:25 Hej!
Hur många pulsmätare kan jag koppla in och sedan läsa av pulserna i E-logger Jag har abonnemanget privat plus Jag menar så här. 5 st pulsmätare energi typ elmätare 1st energimätare typ Actaris CF ECHO II 1st flödesmätare och givare för att mäta energi i solpaneler. 2 st vattenmätare Typ Flödesmätare med Pulsmodul vill även kunna räkna energi på varmvatten Vill även kunna mäta av kg flis som skruvas in i pannan.enklaste sättet är nog att räkna tid när skruven går. sedan väga hur många kg/min den matar. Att sedan sätta detta i relation mot hur många Kwh pannan leverera (energimätare mellan panna och acctank) /Per Titel: SV: Hur många pulsmätare Skrivet av: Andreas skrivet 2013-03-11 11:53 Skall du logga en flisskruv så måste den anslutas till en av loggerns 2 interna pulsingångar. Se tråd Logga pelletsskruv (http://e-logger.se/forum/index.php?topic=910.0). Om du redan använder bägge de interna pulsingångarna till elmätare så måste en av dem flytas till en pulsmodul, se #3 tråden i P3IQ Pellets (http://e-logger.se/forum/index.php?topic=1003.0).
Det går att ansluta max 10 expansionsmoduler till Logger 2020. Om inga andra typer av moduler används går det alltså att ansluta 10 pulsmoduler, vilket då ger 10 pulsingångar utöver de 2 interna i Logger 2020. Teoretiskt max är alltså totalt 12 anslutna el/flödes/vatten/energimätare osv. Alla anslutna enheter går att se i graffunktionen i E-logger. I rapportfunktionen visas el total, el värme och upp till ytterligare tre elförbrukare. Dessutom finns en separat vy i rapportfunktionen för fastbränsle (flis/pellets). |