Loggerforum - supportforum

E-logger®, Logger 2020, Logger 3030, Logger 1010 & LoggerSoft => Energimätare => Ämnet startat av: Jan sundström skrivet 2022-08-25 10:38



Titel: anrop i HTTP
Skrivet av: Jan sundström skrivet 2022-08-25 10:38
Har installerat en Shelly 1PM till poolvärmepumpen och försöker nu få in data i lagger3030. Är osäker hur parametrarna ska se ut
prövat url=192.168.1.22/meter/0
parameter=power
får detta  31 ________ 220825 10:37:00 178 177 404 Not Fo
Tacksam för tips


Titel: SV: anrop i HTTP
Skrivet av: Jan sundström skrivet 2022-08-26 17:30
Löst
adress 192.168.1.xxx/status
parameter power
Nu är den synlig i logger3030