Loggerforum - supportforum

E-logger®, Logger 2020, Logger 3030, Logger 1010 & LoggerSoft => Hjälp => Ämnet startat av: Jan sundström skrivet 2021-10-30 23:08



Titel: Tidsstyra Nexa brytare
Skrivet av: Jan sundström skrivet 2021-10-30 23:08
Har ett antal Nexa brytare som jag vill tidsstyra på olika tider, dom ligger på kanal A1 till A3,
men trots det så sker ingen separering av till och frånslag. Manuell omställning via Inställningar fungerar och påverkar endast den valda strömbrytaren.


Titel: SV: Tidsstyra Nexa brytare
Skrivet av: Jan sundström skrivet 2021-10-31 12:13
 Bifogar bild på inställningar
 


Titel: SV: Tidsstyra Nexa brytare
Skrivet av: Andreas skrivet 2021-11-01 07:25
Hej! Hur ser det ut om du tittar i utgångsloggen?


Titel: SV: Tidsstyra Nexa brytare
Skrivet av: Jan sundström skrivet 2021-11-01 12:01
Här är utgångsloggen, ser lite konstig ut. N16 tror jag är NEXA ringklocka (Jag tittar på att använda loggern som belastningsvakt alternativt varna när förbrukningen blir stor om vi får elavgifter som är effektbaserade)

211101 08:00:00 AUT  N15 OFF
211101 06:01:00 AUT  N16 OFF
211031 22:15:00 AUT  N14 OFF
211031 22:00:00 AUT  N15 OFF
211031 17:00:00 AUT  N16  ON
211031 17:00:00 AUT  N14  ON
211031 16:30:00 AUT  N15  ON
211031 06:01:00 AUT  N16 OFF
211031 06:00:00 AUT  N15  ON
211030 22:15:00 AUT  N14 OFF
211030 22:00:00 AUT  N15 OFF
211030 17:00:00 AUT  N16  ON
211030 17:00:00 AUT  N14  ON
211030 16:30:00 AUT  N15  ON
211030 13:40:58 MAN  N16 OFF
211030 13:40:44 MAN  N16  ON
211030 13:40:39 MAN  N16 OFF



Titel: SV: Tidsstyra Nexa brytare
Skrivet av: Jan sundström skrivet 2021-11-01 18:22
Har prövat med att starta om loggern för att få bort N16 som är en ringklocka som jag testade att använda som larm. Efter testet tog jag bort den i menyerna men den verkar ligga kvar i koden trots det.


Titel: SV: Tidsstyra Nexa brytare
Skrivet av: Andreas skrivet 2021-11-02 08:08
Tittar närmare på detta lite senare och återkommer. Men på vilket sätt tänker du att utgångsloggen ser konstig ut, kan du utveckla?


Titel: SV: Tidsstyra Nexa brytare
Skrivet av: Jan sundström skrivet 2021-11-02 14:46
Bifogar ny log, det som är gulmarkerat sker vid fel tid och det rödmarkerade (N16) är en utgång som jag raderat men som ändå är med


Titel: SV: Tidsstyra Nexa brytare
Skrivet av: Jan sundström skrivet 2021-11-27 13:58
Har inte fått Nexa brytarna att styra enligt schemat.
Misstänker att gamla inställningar ligger kvar. Tex utgång nr 16 i menyerna heter N17 i loggen.

Sen verkar det som att en avstängning på en kanal stänger av samtliga kanaler.