Du hittar nog bättre information om just den typen av saker i
www.varmepumpsforum.com Men rent generellt kan man väl säga att ett bra schema att följa är detta:
1. Öppna alla termostater för fullt, en värmepump har högst verkningsgrad när den tillåts arbeta med så låga temperaturer som möjligt, strypande termostater och varierande flöden gör att värmepumpen inte får arbeta med perfekta och stabila förutsättningar.
2. Justera in grundflöden över radiatorerna/golvvärmen så att du har en temperaturdiff mellan vbf och vbr på ca 5-8 grader.
Vänta ett dygn.
3. Om det blir för varmt inne, sänk kurvan (om det är under ca 0°C ute) eller dra ned parallell-förskjutningen (om det är över 0°C ute).
4. Om det blir för kallt inne, öka kurvan eller öka parallell-förskjutningen.
Vänta ett dygn.
Justera igen om det fortfarande inte är bra.
När du har rätt tempdiff, och bra temperatur inomhus oavsett utetemp kan du ställa in några få termostater, t.ex. i rum som påverkas mycket av solinstrålning, för att undvika oönskad övertemp i dessa rum.
Du kan även titta på antalet kompressorstarter/dag, de behöver inte var fler än max 30 stycken/dag för att hålla en fullgod värmekomfort i huset.
Fler starter än så kan påverka livslängden på värmepumpen negativt, ligger du över 50 starter/dygn bör du definitivt göra något åt det hela.
Då du inte angett tillräcklig info om var du bor, husets energibehov, typ av värmepump och så vidare så är det svårt att hjälpa dig mer.
Men än en gång, kolla i värmepumpsforum, där har din typ av fråga ställts hundratals gånger, du bör få bra hjälp där bara genom att läsa gamla ämnen som liknar dina frågeställningar.