falsklarm [p3iq felaktig avläsning blinkande diod]
«
skrivet:
2014-10-07 19:22 »
Hej!
Har en Pulsmodul - P3IQ som med dioden läser av ELMÄTARE 1-FAS DIN (köpt av energibutiken). Har en pump inkopplad som elmätaren ska logga om den går igång. Pumpen har aldrig gått igång men jag får ändå loggning på att det dras el och jag har ett larm på när det drar mer än 50 W. Jag får larmen 1 gång i veckan med jämn frekvens. Läste mig till att ett 470 Ohm motstånd kunde hjälpa men får fortfarande larm
Larmloggen:
140816 11:30:20 1 20 pump 11767>50
140810 02:15:10 1 20 pump 14363>50
140803 16:59:44 1 20 pump 1455>50
140731 17:01:25 1 20 pump 1452>50
140730 20:12:15 1 20 pump 2988>50
140724 10:55:36 1 20 pump 4145>50
140718 01:39:49 1 20 pump 3376>50
Varför säger elmätaren att el förbrukas?
Loggat
Andreas
Administrator
Antal inlägg: 4055
SV: falsklarm [p3iq felaktig avläsning blinkande diod]
«
Svara #1 skrivet:
2014-10-07 22:13 »
Detta handlar mest troligt om någon form av störning.
Det här med motstånd för att avhjälpa störningar (genom att minska känsligheten) gäller kabelbundna störningar som kan uppstå vid avläsning av pulsutgången S0, inte vid av avläsning av blinkande lysdiod som i ditt fall.
Den typen av störning som kan förekomma vid avläsning av lysdiod är omgivande ljus. Har du skärmat av modul/mätare ordentligt från ev. lampor, dagsljus osv?
Har du byglat polskruv 3 och 4 på pulsmodulen P3IQ? Har du ställt in rätt pulstal för pulsingången?
Vad händer förresten om du slår igång pumpen, visar mätningen rätt då?
Loggat
Läs igenom
manualen
och sök efter svar i forumet innan du frågar. Ställ dina frågor i forumet, vi ger ej personlig support. Obs!
Regel 2
: dålig stämning = avstängning, i detta forum är vi hjälpsamma och trevliga!
askeew
Medlem
Antal inlägg: 16
SV: falsklarm [p3iq felaktig avläsning blinkande diod]
«
Svara #2 skrivet:
2014-10-08 20:34 »
Hej!
Det är nog inget skärmproblem då man ser loggningstiderna så är det över hela dygnet. Det är nere i en källare så det är oftast mörkt där.
Jag har byglat och kopplat enligt bifogad bild.
Jag prövade ficklampstestet och sensorn reagerar.
Jag satte på en 120 W lampa på el-uttaget och får loggning på 120 W i logger2020.
Har skrivit in pulstal 1000.
Loggat
Rickard
Global Moderator
Antal inlägg: 1753
SV: falsklarm [p3iq felaktig avläsning blinkande diod]
«
Svara #3 skrivet:
2014-10-09 06:00 »
Glappkontakt?
Det är inte helt ovanligt (har hänt även mig) att man lyckas få kabeln "utanför" själva plinten på modulen om man stoppar in kabeln utan att först ha öppnat plinten helt.
Det kan funka som det skall större delen av tiden, men då och då orsaka störningar på mätningen.
Kolla det.
Annars borde det väl finnas en pulsutgång på den där elmätaren?
I så fall kan du koppla från plint 3 på modulen till + på pulsutgången, och från - på pulsutgången till plint 4 på loggern, då räknar den pulser istället för blinkningar, det ger en stabilare funktion och du kan gömma modulen.
Det är ju dessutom inte helt uteslutet att elmätarens diod faktiskt blinkar av någon anledning, även om det låter otroligt.
Det skulle också kunna finnas något i rummet, typ en drossel från en lysrörsarmatur, som ger störningar som påverkar själva modulen (inte kablaget) och då hjälper inga dämpmotstånd.
En avskärmning med t.ex. aluminiumfolie runt själva modulen skulle kunna hjälpa.
Loggat
www.energibutiken.se
www.varmepumpsforum.com
www.poolforum.se
www.atvforum.se
www.energioffert.se
Sidor: [
1
]
Skriv ut
« föregående
nästa »
Gå till:
Välj destination:
-----------------------------
Om supportforumet
-----------------------------
=> Om supportforumet
-----------------------------
E-logger®, Logger 2020, Logger 3030, Logger 1010 & LoggerSoft
-----------------------------
=> Nyheter
=> Hjälp
===> Visning av elpris och timprisstyrning
===> Temperatur
===> Elmätaravläsning
=====> Elproduktion
===> Energimätare
===> Flödes- / vattenmätare
===> Fastbränsle
===> Nätverksinställningar
=====> Loggermjukvara äldre än 111109
===> Uppdatering
===> SunLogger 2020
===> LoggerSoft
=> Buggrapporter
=> Önskemål
===> LoggerSoft
=> Övrigt
-----------------------------
Loggerkonsulter
-----------------------------
=> Loggerkonsulter
Laddar...