Författare Ämne: Actaris värmemätare  (läst 2346 gånger)
Lars52
Medlem

Antal inlägg: 194



Visa profil
« skrivet: 2023-09-07 18:21 »

Någon som vad som är fel när jag får 0000 på både flöde och effekt. Temperaturer visas ok.
Loggat

Värmer huset med pellets. Loggar för att ha koll och för att optimera energiförbrukning.
Andreas
Administrator
*****
Antal inlägg: 4053


Visa profil
« Svara #1 skrivet: 2023-09-08 07:32 »

Hej,

Är det en Cf echo II M-bus du kör?

Har denna mätare visat rätt förut, eller är den precis installerad?
Loggat

Läs igenom manualen och sök efter svar i forumet innan du frågar. Ställ dina frågor i forumet, vi ger ej personlig support. Obs! Regel 2: dålig stämning = avstängning, i detta forum är vi hjälpsamma och trevliga!
Lars52
Medlem

Antal inlägg: 194



Visa profil
« Svara #2 skrivet: 2023-09-08 11:29 »

Den har funkat i flera år, batteriet bytt till 220V. Inte uppkopplad mot logger 3030. På väg med bus-com.
Loggat

Värmer huset med pellets. Loggar för att ha koll och för att optimera energiförbrukning.
Andreas
Administrator
*****
Antal inlägg: 4053


Visa profil
« Svara #3 skrivet: 2023-09-08 14:58 »

Hänger tyvärr inte med.

Mätaren har fungerat i flera år, menar du att den slutade fungera när du bytte batteriet mot 230V-anslutning?

Värmemätaren är inte uppkopplad mot Logger 3030, menar du att den tidigare varit uppkopplad mot annan logger med pulsutgång, men nu skall den kopplas in mot Logger 3030 med M-bus?

Antar du menar någonting med M-bus med "På väg med bus-com"?
Loggat

Läs igenom manualen och sök efter svar i forumet innan du frågar. Ställ dina frågor i forumet, vi ger ej personlig support. Obs! Regel 2: dålig stämning = avstängning, i detta forum är vi hjälpsamma och trevliga!
Lars52
Medlem

Antal inlägg: 194



Visa profil
« Svara #4 skrivet: 2023-09-09 00:51 »

Beklagar om otydlig.
Mätaren har fungerat sen länge med 220v matning. Nu när systemet kopplats på inför vintern så funkade allt normalt. För att de senastedagarna slutat visa flöde och effekt.
Ser en symbol som säger service (servicegubbe) på displayen. Vad innebär service? För detta instrument?
Loggat

Värmer huset med pellets. Loggar för att ha koll och för att optimera energiförbrukning.
Andreas
Administrator
*****
Antal inlägg: 4053


Visa profil
« Svara #5 skrivet: 2023-09-11 07:44 »

Gubben betyder fellarm, du behöver gå till visningsnivå två för att visa "operation shut down code" som är A0 eller A1 samt en förklarande siffra.
Se s. 14 i manualen
https://www.itron.com/-/media/feature/products/documents/user-guides-and-manuals/13916-cf-echo-ii-e-ts0917_kl.pdf

A0 = trouble with temperature recording
1 = supply temperature probe is not connected, pipe is interrupted or broken
2 = return temperature probe is not connected, pipe is interrupted or broken
3 = negative temperature difference; temperature probes were exchanged (except in
 case of combined heating/cooling metering)
4 = Analog to digital converter is broken (instrument must be replaced)
b = low battery voltage (replace battery)*

A1 = trouble with flow measurement
1 = backflow in meter or in pipe system
2 = air in the pipe system, broken ultrasound probes or very strong deposits on the
 probes (cleaning or inspection required)
3 = exceeding the maximum admissible flow
 * this message is a warning and does not cause measurement shut down.
4 = connection cable with flow transponder or connection to the ultrasound probes
 has been disconnected.
5 = no flow for > 24 hours, but ΔT > 15 K
6 = no data communication between integrator and flow meter
7 = problem with the option board
Loggat

Läs igenom manualen och sök efter svar i forumet innan du frågar. Ställ dina frågor i forumet, vi ger ej personlig support. Obs! Regel 2: dålig stämning = avstängning, i detta forum är vi hjälpsamma och trevliga!
Lars52
Medlem

Antal inlägg: 194



Visa profil
« Svara #6 skrivet: 2023-09-15 20:38 »

Många tack för hjälpen, är inte helt säker på felorsaken då mätaren plötsligt fungerade normalt ingen. Men tack igen.
Loggat

Värmer huset med pellets. Loggar för att ha koll och för att optimera energiförbrukning.
Lars52
Medlem

Antal inlägg: 194



Visa profil
« Svara #7 skrivet: 2023-11-14 21:25 »

Hej, liten uppdatering:

Funderat lite igen kring detta och det kan ha varit följande fel:

A03 Negativ tempdiff. (Under uppstart)
A12 Möjligt luft eller smuts i ledningen. (Ny panna installerad)

Felet hängde dock i ett bra tag. Men som sagt fungerar nu utan problem. Bra grejor denna mätare.

MVH Lars
Loggat