Hejsan!
Jag har 36 SDM630 på en logger 3030.
Alla 36 mätarna har hittats som modbusgivare, men när jag försöker hantera dessa och lägga till räkneverket som givare så får jag felmeddelande om att "FEL: Maximalt totalt antal mätparametrar för seriella enheter uppnått."
Pratade med Richard och han bad mig kolla med dig Andreas ifall detta är en "hård" gräns eller om det är något som skulle kunna justeras uppåt.
Mvh
David
Loggat
Andreas
Administrator
Antal inlägg: 4053
SV: Fler seriella givare på logger 3030
«
Svara #1 skrivet:
2023-02-28 08:11 »
Hej!
I standarden för rs485 som är det fysiska gränssnittet som Modbus RTU går över finns specificerat max 32 enheter inklusive mastern dvs loggern. Det hela bygger på att varje enhet på nätet utgör en last "unit load" som drivkretsarna skall orka driva i alla situationer. Går man utanför specen kan det resultera i driftstörningar som kanske inte märks direkt men under vissa förhållanden eller när elektroniken åldras. För att trassla till det så finns det visserligen Modbus-enheter som lastar slingan med mindre än en unit load, men i databladet för SDM630 så gäller just max 32 enheter, och det är nog det vanligaste. Därav taket på 30 enheter i loggrarna.
Visst kan vi göra en version med max 36 enheter för dig, men kan förstås inte garantera att det kommer att fungera väl i längden.
Loggat
Läs igenom
manualen
och sök efter svar i forumet innan du frågar. Ställ dina frågor i forumet, vi ger ej personlig support. Obs!
Regel 2
: dålig stämning = avstängning, i detta forum är vi hjälpsamma och trevliga!
Sidor: [
1
]
Skriv ut
« föregående
nästa »
Gå till:
Välj destination:
-----------------------------
Om supportforumet
-----------------------------
=> Om supportforumet
-----------------------------
E-logger®, Logger 2020, Logger 3030, Logger 1010 & LoggerSoft
-----------------------------
=> Nyheter
=> Hjälp
===> Visning av elpris och timprisstyrning
===> Temperatur
===> Elmätaravläsning
=====> Elproduktion
===> Energimätare
===> Flödes- / vattenmätare
===> Fastbränsle
===> Nätverksinställningar
=====> Loggermjukvara äldre än 111109
===> Uppdatering
===> SunLogger 2020
===> LoggerSoft
=> Buggrapporter
=> Önskemål
===> LoggerSoft
=> Övrigt
-----------------------------
Loggerkonsulter
-----------------------------
=> Loggerkonsulter
Laddar...