Ställde då in 8 pulser per enhet.
Ajdå så lite som 8 pulser per kilo, det blir dålig noggrannhet med så få. Tänk på att varje kilo pellets motsvarar ca. 5 kWh och att du från en elmätare oftast har minst 1000 pulser per kWh.
Dock blir grafen för pulsräknaren på mellan 55-60 vid varje kort matning...
...
Pulserna i displayen visar på blandat runt 1700 för "Pellets".
Graf och display visar normalt momentaneffekt i kW respektive watt. I ditt fall borde det bli momentaneffekt i kilo respektive gram. Men visningen blir konstig då en transportskruv till skillnad från en elförbrukare inte går kontinuerligt. Och förrådsskruven går dessutom ännu mindre kontinuerligt än brännarskruven.
En variant som kanske skulle kunna ge bättre uppfattning om momentaneffekten vore att mäta varvtalet på brännarfläkten. Sen borde du förstås montera flödesmätare och tempgivare på radiatorkrets respektive tappvarmvatten och räkna ut utgående effekt samt pannverkningsgrad.
Men nu i första hand är du väl ute efter att se hur mycket pellets du gör av med, då får bortse från kanalgrafen och displayvärdet och istället hålla dig till räkneverket på kanalsidan och i systembilden.
Står sen "Error 86 -1" samt blir fast röd lampa lite då och då på Logger2020:an...
Det har nog inte något med din pelletsmätning att göra, "Error 86" är något som ibland uppstår om man slår av och på loggern, brukar försvinna av sig själv efter en tid eller vid minnesradering.