LoggerSoft
>
Lagring av data misslyckades! Sensor (123)
Sidor: [
1
]
« föregående
nästa »
Skriv ut
Författare
Ämne: Lagring av data misslyckades! Sensor (123) (läst 4991 gånger)
Torsten A
Medlem
Antal inlägg: 62
Lagring av data misslyckades! Sensor (123)
«
skrivet:
2023-04-16 16:41 »
Hej har bytt namn på mina sensorer och nu vill loggerSoft inte längre lagra datan.
Får meddelande Lagring av data misslyckades! Sensor (123)
Se även bild
LoggerSoft V1.0.0.10
Windows server 2019
Hur löser jag detta?
MVH Torsten
«
Senast ändrad: 2023-04-16 16:43 av Torsten A
»
Loggat
Andreas
Administrator
Antal inlägg: 4059
SV: Lagring av data misslyckades! Sensor (123)
«
Svara #1 skrivet:
2023-04-17 10:39 »
Hej,
Har du startat om LoggerSoft?
Kan det vara ett rättighetsproblem, har du valt "kör som adminstratör"?
Loggat
Läs igenom
manualen
och sök efter svar i forumet innan du frågar. Ställ dina frågor i forumet, vi ger ej personlig support. Obs!
Regel 2
: dålig stämning = avstängning, i detta forum är vi hjälpsamma och trevliga!
Torsten A
Medlem
Antal inlägg: 62
SV: Lagring av data misslyckades! Sensor (123)
«
Svara #2 skrivet:
2023-04-17 11:18 »
Citat från: Andreas skrivet 2023-04-17 10:39
Hej,
Har du startat om LoggerSoft?
Kan det vara ett rättighetsproblem, har du valt "kör som adminstratör"?
Jepp har startat om allt. och kör det som administratör. Men fortfarande samma problem
Loggat
Torsten A
Medlem
Antal inlägg: 62
SV: Lagring av data misslyckades! Sensor (123)
«
Svara #3 skrivet:
2023-04-17 18:45 »
Citat från: Andreas skrivet 2023-04-17 10:39
Hej,
Har du startat om LoggerSoft?
Kan det vara ett rättighetsproblem, har du valt "kör som adminstratör"?
Problem med att programet kraschar med efter att jag bytte namn på sensorerna
Loggat
Torsten A
Medlem
Antal inlägg: 62
SV: Lagring av data misslyckades! Sensor (123)
«
Svara #4 skrivet:
2023-04-17 22:16 »
Kan tilllägga att det är bara modbus givarna den inte kan spara. temp å puls fungerar
Loggat
Torsten A
Medlem
Antal inlägg: 62
SV: Lagring av data misslyckades! Sensor (123)
«
Svara #5 skrivet:
2023-04-18 19:26 »
Hittade felet.
Den gillade inte tecknet |
Tog jag bort | så fungerar det igen.
Loggat
Andreas
Administrator
Antal inlägg: 4059
SV: Lagring av data misslyckades! Sensor (123)
«
Svara #6 skrivet:
2023-04-19 08:52 »
När du skriver gillade inte tecknet | så menar du alltså i givarnamen?
Loggat
Läs igenom
manualen
och sök efter svar i forumet innan du frågar. Ställ dina frågor i forumet, vi ger ej personlig support. Obs!
Regel 2
: dålig stämning = avstängning, i detta forum är vi hjälpsamma och trevliga!
Torsten A
Medlem
Antal inlägg: 62
SV: Lagring av data misslyckades! Sensor (123)
«
Svara #7 skrivet:
2023-04-28 08:18 »
Citat från: Andreas skrivet 2023-04-19 08:52
När du skriver gillade inte tecknet | så menar du alltså i givarnamen?
Precis. Det fungerade inte alls då
Loggat
Sidor: [
1
]
Skriv ut
« föregående
nästa »
Gå till:
Välj destination:
-----------------------------
Om supportforumet
-----------------------------
=> Om supportforumet
-----------------------------
E-logger®, Logger 2020, Logger 3030, Logger 1010 & LoggerSoft
-----------------------------
=> Nyheter
=> Hjälp
===> Visning av elpris och timprisstyrning
===> Temperatur
===> Elmätaravläsning
=====> Elproduktion
===> Energimätare
===> Flödes- / vattenmätare
===> Fastbränsle
===> Nätverksinställningar
=====> Loggermjukvara äldre än 111109
===> Uppdatering
===> SunLogger 2020
===> LoggerSoft
=> Buggrapporter
=> Önskemål
===> LoggerSoft
=> Övrigt
-----------------------------
Loggerkonsulter
-----------------------------
=> Loggerkonsulter
Laddar...