Jag tappade dock 2 givare som sitter på sensor 2
5 och 6 Någon som vet vad det kan bero på?
Du har inte precis flyttat dessa givare till givaringång två från givaringång ett? Om givare flyttas från givaringång ett till givaringång två på loggern eller vice versa så måste minnet i loggern är raderas, annars minns loggern den gamla givaringången och anropar givaren på fel ingång.
Annars är den absolut vanligaste orsaken till givarproblem glappkontakt i plintar, skarvar eller lödningar. Det behöver nödvändigtvis inte vara just den eller de givare som indikerar problem som har dålig kontakt utan det kan vara dålig kontakt vid någon annan givare som orsakar felet. Den näst vanligaste orsaken till givarproblem är utformningen av givarnätet (dvs. kablaget med givare och ev. expansionsmoduler).
Några faktorer som påverkar givarnätets funktion:
¤ Antal givare/moduler, fler betyder känsligare nät
¤ Längden på kablaget, längre betyder känsligare nät
¤ Antalet skarvar, fler betyder känsligare nät, lödningar är bättre än skruvplintar, skruvplintar är bättre än kontakter
¤ Var förgreningarna sitter, undvik förgreningar som delar sig i flera exakt lika långa kablar
¤ Typ av kabel, lägre resistans och kapacitans är bättre, partvinnat (data & jord i samma par) är bättre än icke-partvinnat
¤ Impedansanpassning av kablaget, ett motstånd på 70-100 ohm mellan bussutgången på loggern och givarnätet kan ibland göra skillnaden