Författare Ämne: Röd blink [inga expansionsmoduler hittas]  (läst 16091 gånger)
Anders.E
Medlem

Antal inlägg: 110



Visa profil
« skrivet: 2014-03-09 13:36 »

Nu har loggern lagt av alla temperaturer fungerar men mina  tre expansionsmoduler verkar döda alla moduler + logger blinkar rött
tips på lösning kablarna mellan moduler>logger 2020 är ihoplödda innan montage på plint så "glappkontakt" är uteslutet
12v spänningen på plint ligger på 11,7v och 5 volten ligger på 4,8 Va? Va?
Jag har inte testat att reseta loggern.
Loggat

Certifierad reglertekniker & Loggergalning
Rickard
Global Moderator
*****
Antal inlägg: 1753



Visa profil Hemsida
« Svara #1 skrivet: 2014-03-10 06:53 »

Har du möjlighet att byta nätdel så gör det.
Skall vara 12V med + på mittstiftet.

Blir det ingen skillnad om du bara startar om loggern (spänning till/från?)
Loggat

Anders.E
Medlem

Antal inlägg: 110



Visa profil
« Svara #2 skrivet: 2014-03-10 09:23 »

Har provat med ny nät del ingen skillnad
vid omstart av logger så blinkar loggern grönt i början medans alla 3 expansionsmoduler blinkar rött direkt
och loggern känner av att den har 3 st anslutna exp-moduler när den startar upp.
Efter en radering av loggern så blinkar loggern rött exp-modulerna blinkar enl. följande
A/DMIQ 1=Grön,Grön,Grön,Grön,Röd
HTMIQ=Grön,Grön,Grön,Röd
A/DMIQ 2=Grön,Grön,Grön,Grön,Röd
P3IQ  1=Grön,Röd
P3IQ  2=Grön,Röd
HTIQ=Grön,Grön;Röd
Mjukvara 120530
« Senast ändrad: 2014-03-10 11:08 av Anders.E » Loggat

Certifierad reglertekniker & Loggergalning
Rickard
Global Moderator
*****
Antal inlägg: 1753



Visa profil Hemsida
« Svara #3 skrivet: 2014-03-10 09:52 »

Det där kan nog Andreas ge bättre svar på.
Loggat

Anders.E
Medlem

Antal inlägg: 110



Visa profil
« Svara #4 skrivet: 2014-03-10 10:00 »

ok får vänta på det då
är lite trassligt när jag har solfångar styrning och detta hindrar ju cirkpumpen till solfångaren att gå
blir väldigt varmt i solfångaren.
men får lösa det nu med en liten "Bygel" Chockad Chockad
Loggat

Certifierad reglertekniker & Loggergalning
Andreas
Administrator
*****
Antal inlägg: 4061


Visa profil
« Svara #5 skrivet: 2014-03-10 11:21 »

I manualen för modulerna finns ett avsnitt "Statusdiodens blinkningar och felsökning" http://e-logger.se/wiki/index.php/Manual_expansioner Det du beskriver i svar "#2" är "Omväxlande gröna och röda blinkningar". Och problemet är alltså att logggern inte lyckas kommunicera mot modulerna.

Kom detta av sig självt helt plötsligt eller har du ändrat eller lagt till något i ditt givarnät på sistone?

Hur många moduler innhåller ditt nät totalt? Du skriver "mina tre expansionsmoduler verkar döda alla moduler " i första inlägget och sen i 2:a svaret beskriver du blinkningar för 6 moduler?  Va?
Loggat

Läs igenom manualen och sök efter svar i forumet innan du frågar. Ställ dina frågor i forumet, vi ger ej personlig support. Obs! Regel 2: dålig stämning = avstängning, i detta forum är vi hjälpsamma och trevliga!
Anders.E
Medlem

Antal inlägg: 110



Visa profil
« Svara #6 skrivet: 2014-03-10 11:30 »

Jag har 7 st moduler
jag kollade inte på de andra i mitt första inlägg
kollade bara på de som sitter i mitt automatikskåp i källaren som jag går förbi varje dag.
Problemet kom i torsdags har jobbat natt helg så har inte haft möjlighet att ta tag i problemet förrän nu
logger systemet bara dog har inte kopplat in något nytt
alla kablar som är anslutna till logger/exp-moduler är ihoplödda innan de är inlaggda på plint
så glapp ser jag som uteslutet
spänningsmatningen verkar ok 11,7v/4,89v mätt på resp. modul
kan loggern ha havererat tro efter som det verkar vara något med all komunikation mellan modulerna medans alla tempgivare fungerar ok Va?
Loggat

Certifierad reglertekniker & Loggergalning
Andreas
Administrator
*****
Antal inlägg: 4061


Visa profil
« Svara #7 skrivet: 2014-03-10 11:35 »

När exakt gjorde du senaste förändringen i givarnätet?

Hur är modulerna och temperaturgivarna fördelade mellan de två givaringångarna på loggern?
Loggat

Läs igenom manualen och sök efter svar i forumet innan du frågar. Ställ dina frågor i forumet, vi ger ej personlig support. Obs! Regel 2: dålig stämning = avstängning, i detta forum är vi hjälpsamma och trevliga!
Anders.E
Medlem

Antal inlägg: 110



Visa profil
« Svara #8 skrivet: 2014-03-10 12:06 »

Har inte förändrat något 2013/14
tempgivarna på ingång 1 två tråd
alla moduler+ en tempgivare på ingång 2
enl. bild i föregående inlägg
« Senast ändrad: 2014-03-10 12:18 av Anders.E » Loggat

Certifierad reglertekniker & Loggergalning
Andreas
Administrator
*****
Antal inlägg: 4061


Visa profil
« Svara #9 skrivet: 2014-03-10 12:24 »

OK och tempgivaren som går parallellt med modulerna på ingång 2 fungerar som den skall?
Loggat

Läs igenom manualen och sök efter svar i forumet innan du frågar. Ställ dina frågor i forumet, vi ger ej personlig support. Obs! Regel 2: dålig stämning = avstängning, i detta forum är vi hjälpsamma och trevliga!
Anders.E
Medlem

Antal inlägg: 110



Visa profil
« Svara #10 skrivet: 2014-03-10 12:38 »

ja absolut
Loggat

Certifierad reglertekniker & Loggergalning
Andreas
Administrator
*****
Antal inlägg: 4061


Visa profil
« Svara #11 skrivet: 2014-03-10 12:59 »

Matar du något mer än modulerna från +12V-utgången på sensoringång 2?

Det skulle kanske kunna vara så att +12V utgången inte riktigt orkar driva allt anslutet så att spänningen blir ojämn (syns endast med oscilloskop) så att kommunikationen mot modulerna inte fungerar. På utgången sitter ett överströmsskydd som bryter strömmen när det blir för varmt av för mkt. ström och återgår när det svalnar.

Du skulle kunna prova att tillfälligtvis flytta +12V från sensoringång två till +12V för elmätaringången och se om modulerna hittas då.
Loggat

Läs igenom manualen och sök efter svar i forumet innan du frågar. Ställ dina frågor i forumet, vi ger ej personlig support. Obs! Regel 2: dålig stämning = avstängning, i detta forum är vi hjälpsamma och trevliga!
Anders.E
Medlem

Antal inlägg: 110



Visa profil
« Svara #12 skrivet: 2014-03-11 08:11 »

Testade att skifta spänningsmatningen tyvärr samma resultat (rött)
På ingång 2 sitter
2st A/DMIQ
1st HTMIQ
3st PTIQ
1st HTIQ
1st Dallas 2 tråd
Loggat

Certifierad reglertekniker & Loggergalning
Andreas
Administrator
*****
Antal inlägg: 4061


Visa profil
« Svara #13 skrivet: 2014-03-11 10:23 »

Då är det hög tid att felsöka modulerna genom att koppla in dem en och en.
Loggat

Läs igenom manualen och sök efter svar i forumet innan du frågar. Ställ dina frågor i forumet, vi ger ej personlig support. Obs! Regel 2: dålig stämning = avstängning, i detta forum är vi hjälpsamma och trevliga!
Anders.E
Medlem

Antal inlägg: 110



Visa profil
« Svara #14 skrivet: 2014-03-11 10:29 »

Precis gjort det
och det verkar vara en av mina A/DMIQ som givit upp kopplar jag ur den så funkar det
det enda som var inkopplat på den var min solsensor via analog in.
är modulerna reparerbara eller är det bara och köpa ny Gråtande Gråtande
Loggat

Certifierad reglertekniker & Loggergalning