E-logger | Manualer | Forum
Loggerforum - supportforum
2024-05-15 17:55 *
Välkommen Gäst. Var snäll och logga in eller registrera dig som ny medlem.

Logga in med användarnamn, lösenord och önskad sessionslängd
 
   Forum   Hjälp Sök Logga in Registrera  
Sidor: [1]
  Skriv ut  
Författare Ämne: Problem med HTIQ  (läst 7684 gånger)
Anders.E
Medlem

Antal inlägg: 110



Visa profil
« skrivet: 2013-07-03 16:27 »

Har precis monterat en HTIQ i mitt växthus
men får ingen ordning på den fuktmätningen verkar funka men inte temperaturen som svajar mellan -150 till +250°c Va?
Använder dubbelskärmad cat6 kabel mellan loggen och växthuset den är ca 20m lång
är det någon som har någe tips på lösning
har även testat 100 ohms motstånd i serie med data ingången utan framgång
Loggat

Certifierad reglertekniker & Loggergalning
Anders.E
Medlem

Antal inlägg: 110



Visa profil
« Svara #1 skrivet: 2013-07-03 20:47 »

Undrar om tempsensorn eller fuktsensorn är känslig för starkt solljus
för min givare sitter i ett växthus och solen är stark där
för nu när solen gått ner så börjar båda givarna att fungera Va? Rullande ögon (ironi) Va?
Loggat

Certifierad reglertekniker & Loggergalning
Andreas
Administrator
*****
Antal inlägg: 4061


Visa profil
« Svara #2 skrivet: 2013-07-05 11:44 »

Undrar om tempsensorn eller fuktsensorn är känslig för starkt solljus
för min givare sitter i ett växthus och solen är stark där
för nu när solen gått ner så börjar båda givarna att fungera Va? Rullande ögon (ironi) Va?

Det var märkligt. Nej, ingen av sensorerna skall vara känsliga för starkt solljus så vitt jag vet. Och fuktsensorn visade ju för den delen rätt hela tiden om jag tolkar det du skriver och dina kurvor korrekt.

Vi får hoppas att det var något tillfälligt. Har du hunnit få starkt solljus på givaren nån fler gång än?
Loggat

Läs igenom manualen och sök efter svar i forumet innan du frågar. Ställ dina frågor i forumet, vi ger ej personlig support. Obs! Regel 2: dålig stämning = avstängning, i detta forum är vi hjälpsamma och trevliga!
Anders.E
Medlem

Antal inlägg: 110



Visa profil
« Svara #3 skrivet: 2013-07-05 13:08 »

Man får börja leka detektiv
har testat och klä in givaren i folie utan resultat Va? Rullande ögon (ironi)
Enligt trenden så kan man tro att solfångarpumpen har något med i spelet Cool
« Senast ändrad: 2013-07-05 16:30 av Anders.E » Loggat

Certifierad reglertekniker & Loggergalning
Andreas
Administrator
*****
Antal inlägg: 4061


Visa profil
« Svara #4 skrivet: 2013-07-08 17:08 »

Vad är det för slags styrning på pumpen? Om det är en switchad historia som är felaktigt konstruerad kan den säkert störa både det ena och det andra.
Loggat

Läs igenom manualen och sök efter svar i forumet innan du frågar. Ställ dina frågor i forumet, vi ger ej personlig support. Obs! Regel 2: dålig stämning = avstängning, i detta forum är vi hjälpsamma och trevliga!
Anders.E
Medlem

Antal inlägg: 110



Visa profil
« Svara #5 skrivet: 2013-07-09 10:27 »

Problemet är nog löst nu
på bifogad bild
Nr:1 HTIQ sitter i växthuset med 20 m kabel ca34°c (funkar inte)
Nr:2 HTIQ sitter i pannrumet med 40 mkabel ca30°c (funkar
Nr:3 HTIQ sitter i pannrumet med 40 mkabel ca30°c kortet uppvärmt till 35°c (funkar inte)
helt klart är att någon komponent på kortet inte klarat temperatur över 34°c
jag har pratat med Rickard han skickar ett nytt kort
återkommer när nya kortet är monterat senare idag
Loggat

Certifierad reglertekniker & Loggergalning
Anders.E
Medlem

Antal inlägg: 110



Visa profil
« Svara #6 skrivet: 2013-07-09 13:16 »

Så där ja
med ny givare så verkar det funka bättre
vill passa på att Tacka Rickard för kanon service och support Glad Glad Glad
Loggat

Certifierad reglertekniker & Loggergalning
Rickard
Global Moderator
*****
Antal inlägg: 1753



Visa profil Hemsida
« Svara #7 skrivet: 2013-07-10 07:39 »

Tack.

Denna typ av hårdvarufel är väldigt ovanliga, alla enheter testas både av tillverkaren och av mig, dock normalt bara vid rumstemperatur.
Detta medför att just fel som är temperaturberoende kan passera oupptäckta.
Loggat

Anders.E
Medlem

Antal inlägg: 110



Visa profil
« Svara #8 skrivet: 2013-07-10 11:02 »

Med sådan service och support som du tillhandahåller så är det ju inga problem Cheesy Cheesy
Gammla givaren skickad nu
Loggat

Certifierad reglertekniker & Loggergalning
Sidor: [1]
  Skriv ut  
 
Gå till:  

Drivs med MySQL Drivs med PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2011, Simple Machines Giltig XHTML 1.0! Giltig CSS!