Författare Ämne: Efterström avbrott , G3 E0  (läst 9441 gånger)
DPersson
Medlem

Antal inlägg: 66


Visa profil
« skrivet: 2014-06-29 15:57 »

Hej!

Efter ett strömavbrott så börjar det i displayen visa G3 E0

Senaste mätvärden
Kanal   Värde      Min      Max      Medel   Kommentar
Temp Pannrum   22.31                     140626 22:18
Temp Ute   0.00                     140626 22:18
Temp Vind   29.00   (15:52)   16.50   (06:01)   29.06   (15:31)   20.46
Uterum   -8.03                     140627 17:57

Står det i översikten

Något verkar ju ha hänt efter strömavbrottet , ?
Loggat
Rickard
Global Moderator
*****
Antal inlägg: 1753



Visa profil Hemsida
« Svara #1 skrivet: 2014-06-30 07:15 »

Loggern har inte detekterat givarna, prova göra den strömlös igen. om det inte fungerar så måste du kanske radera minnet.
http://e-logger.se/wiki/index.php/Manual_Logger_2020#Nollst.C3.A4ll_logger_.E2.80.93_radera_alla_inst.C3.A4llningar
Loggat

DPersson
Medlem

Antal inlägg: 66


Visa profil
« Svara #2 skrivet: 2014-07-08 10:21 »

Hej

Det blir samma fel igen , fast det kan variera ifrån G2 E0 till G3 E0

Alla dom givarna sitter på samma kabel , har trippelkollat o mätt men hittar inget fel , Någon givare som kan "slå" ut dom andra ?

Tips ?
Loggat
Rickard
Global Moderator
*****
Antal inlägg: 1753



Visa profil Hemsida
« Svara #3 skrivet: 2014-07-08 10:34 »

Ja, om en givare t.ex. har läckt in vatten så kan den belasta givarnätet så att loggern får svårt att detektera alla givarna.
Loggat

DPersson
Medlem

Antal inlägg: 66


Visa profil
« Svara #4 skrivet: 2014-07-08 11:38 »

Hej

I översikt så är det följande:

Senaste mätvärden
Kanal   Värde      Min      Max      Medel   Kommentar
Temp Pannrum   22.31                     140626 22:18
Temp Ute   0.00                     140626 22:18

Är just dessa 2 utav 3  som "slutat" att funka , varför visas det 22.31 samt 0 grader ?

Eller det är "gamla" värde ?
Kommentar är det det sista mätvärdet som kom in ?

Förmodar att det lättaste är att ta ner alla givarna o koppla in dom direkt i loggern o se om det blir några siffror ?
Loggat
Andreas
Administrator
*****
Antal inlägg: 4053


Visa profil
« Svara #5 skrivet: 2014-07-08 13:34 »

Ja "140626 22:18" innebär att det var då sista mätvärdet kom in från loggern för dessa kanaler.

Ja bästa sättet att felsöka är att koppla in och köra givarna en och en. Notera dock att loggern kommer att larma för givarfel när inte alla givare är anslutna så du behöver nollställa loggern mellan.

Läs gärna avsnittet "Vid givarproblem" i Manualen för Logger 2020 om du inte redan gjort det.
http://e-logger.se/wiki/index.php/Manual_Logger_2020
Loggat

Läs igenom manualen och sök efter svar i forumet innan du frågar. Ställ dina frågor i forumet, vi ger ej personlig support. Obs! Regel 2: dålig stämning = avstängning, i detta forum är vi hjälpsamma och trevliga!
DPersson
Medlem

Antal inlägg: 66


Visa profil
« Svara #6 skrivet: 2014-07-21 17:32 »

ERROR

Hej

Har tillbringat denna dagen med att felsöka , men jag hittar inget fel på anslutningarna

Kopplar jag in givarna så hittas dom , kopplar jag sedan in allt som det var ifrån början då hittas inte 3 st givare

Kan inte vara så att det är trafon som fått sig en smäll så den inte orkar leverera ut strömmen ?

Eller jag som är börjar greppa efter halmstrå ?

Eller kan jag mäta upp detta ?
Som jag ser det så är det givarna på sensor 1 som spökar
plint 1 2 3

När jag uppdatera givarna via e-logger så händer det att 1 st givare dyker upp , sedan så försvinner den vid nästa uppdatering i givar bilden.
Likaså i displayen i eloggern så står det T0 28,4

Denna hittar jag inte bland "givarlistan"



Givare   Typ   ID   Pulser / Offset   Värde   Namn   Visa logger   Ändra
1   Energi   320008014E9B00DF   1000   1.57   HusEl   Ja   Ändra
2   Energi   FB0008014E9B01DF   500   0.00   El värme   Ja   Ändra
4   Flöde   00000026CDE600E0   54   0.00   Vatten   Ja   Ändra
7   Temp   000000266F9C00E1      39.81   Tempvind   Ja   Ändra
8   Luftfukt   000000266F9C00E2      31.30   Vindfukt   Ja   Ändra
Ej hittad   Temp   64000002D63D6928      -30000.00   T09      Radera


Men varför visas T0 i displayen på eloggern , men inget i listan ovan ?
Loggat
Rickard
Global Moderator
*****
Antal inlägg: 1753



Visa profil Hemsida
« Svara #7 skrivet: 2014-07-21 17:38 »

Mmm, nätdelen är nog det jag skulle satsa på i nästa steg, de har visat sig vara lite känsliga både för åska och värme.
Mäter man med en multimeter kan spänningen se helt OK ut, men det kan ändå finnas snabba störningar på matningen som stör givaravläsningen.
Ofta har man någon annan nätdel som ligger oanvänd med 12 V på mittstiftet.
Är du fixartypen skulle du även kunna testa koppla loggern till ett bilbatteri tillfälligt för att se om det ordnar sig.
Annars finns nätdel som reservdel i webbshopen för 95 kr. http://www.energibutiken.se/sv/loggertillbehor/90-nataggregat-till-logger-2020.html
Loggat

DPersson
Medlem

Antal inlägg: 66


Visa profil
« Svara #8 skrivet: 2014-07-21 17:58 »

Hej

Orkar inte mecka mera , det får bli en ny nätdel

Legat på vinden där det är 40 grader plus o meckat för länge Leende (smiley)

Orkar inte ens skruva ut bilbatteriet för att prova Leende (smiley)
Loggat
DPersson
Medlem

Antal inlägg: 66


Visa profil
« Svara #9 skrivet: 2014-07-21 19:01 »

Hej

Hittade en annan nätdel här o testade , nu hittas allt som det skall

Men man har ju lärt sig något nytt iaf =)
Loggat
DPersson
Medlem

Antal inlägg: 66


Visa profil
« Svara #10 skrivet: 2014-07-21 19:17 »

Inga problem att köra med en trafo som ger 12v 1.5A ut ?
Loggat
Rickard
Global Moderator
*****
Antal inlägg: 1753



Visa profil Hemsida
« Svara #11 skrivet: 2014-07-22 07:02 »

Nej, det är helt OK, loggern tar inte mer än den behöver.