Loggerforum - supportforum

E-logger®, Logger 2020, Logger 3030, Logger 1010 & LoggerSoft => Fastbränsle => Ämnet startat av: Pelle Z skrivet 2012-11-12 09:35



Titel: Logga pelletsskruv
Skrivet av: Pelle Z skrivet 2012-11-12 09:35
Hej forumet! Mitt första inlägg här

Jag har läst några trådar av folk som lyckats logga pelletsförbrukningen via 1-wire nät. Men vad är bästa lösningen? En lysdiod som tänds när skruven går och avläses med en sån där elmätarloggare. Eller ett relä som dras när skruven går. Snurrskiva med magneter vill jag helst inte bygga.

Skruven går c:a 30sek när pannan startar, och matar sedan c:a 2sek med 10sek intervall. Brännaren hår mellan 60-80° hysteres. Kan jag använda någon ingång på 2020:n eller måste jag köpa en expansionsmodul?


Titel: SV: Logga pelletsskruv
Skrivet av: Andreas skrivet 2012-11-12 10:55
Hej Pelle!

Snurrande skivor är rackligt så det avråder jag ifrån.

Använd ett relä. Koppla in det parallellt med motorn som driver brännarskruven så det drar då skruven går. Låt utgången av reläet sluta en av loggerns interna pulsingångar mot +12V. (Du behöver alltså ingen expansionsmodul).

I E-logger aktiverar du sen "Tid till puls-läget" så att loggern ger själv 10 pulser per sekund så länge pulsingången är sluten. I Pulser per enhet skriver du sen in antal pulser per kilo. Exempel: skruven körs 5 minuter med tidtagarur och på den tiden matas 1319 gram. 5 minuter är 5*60=300 sekunder och på 300 sekunder går det 300*10=3000 pulser. Pulser per enhet blir då 3000/1,319=2274.


Titel: SV: Logga pelletsskruv
Skrivet av: Pelle Z skrivet 2012-11-12 14:21
Okej, det låter mycket bra! Reläet ska alltså dra då skruven går, typ som att bygla mellan plintarna på loggern. (är inte så  hemma på el).
Då borde jag kunna dra den "slutarsignalen" i samma cat5 som till mina tempgivare (som går på gnd, data och 5v) utan att det blir störningar? Finns en massa lediga trådar i kabeln. Redan borrat 2 hål i väggen nämligen.

Loggning är otroligt beroendeframkallande  ;D


Titel: SV: Logga pelletsskruv
Skrivet av: Andreas skrivet 2012-11-12 16:27
Reläet ska alltså dra då skruven går, typ som att bygla mellan plintarna på loggern. (är inte så  hemma på el).

Ja precis. Men om du inte är hemma på el så se till att ta hjälp med att montera reläet, antar att motorn går på 230V .

Då borde jag kunna dra den "slutarsignalen" i samma cat5 som till mina tempgivare (som går på gnd, data och 5v) utan att det blir störningar? Finns en massa lediga trådar i kabeln. Redan borrat 2 hål i väggen nämligen.

Pulsingångarna på loggern som reläet skall anslutas till är störkänsliga, så det är osäkert om det går dra utgången från reläet i samma kabel som tempgivarna. Kanske att det går om du dämpar känsligheten på den pulsingång du använder genom att lägga ett 470-520 ohms motstånd mellan pulsingång (polskruv 8 eller 9) och jord (polskruv 7). Det skadar inte att försöka.


Titel: SV: Logga pelletsskruv
Skrivet av: Pelle Z skrivet 2012-11-12 21:49
Ja 230V är inte min starka sida, tar hjälp av en kompis med den biten  :)

Tack för svaren, och en grym produkt! Det är sällan jag köper nya teknikprylar utan att behöva svära och mixtra innan jag fått allt att fungera.


Titel: SV: Logga pelletsskruv
Skrivet av: Pelle Z skrivet 2012-11-25 20:41
Tror att jag fått till det nu!  :)
Tog en batterielliminator och ett vanligt 12V relä från macken, byggt in tillsammans med en lysdiod i en apparatlåda från Jula. Drog signalen i samma nätverkskabel som tempgivarna.
Tvångskörde skruven under 12minuter vilket gav 4,022 kilo.

Tack vare loggningsdiagrammen har jag upptäckt att något är fel med rördragningen i värmesystemet. Tempen ut till radiatorerna dippar ner till 25'C innan brännaren startar :( Enligt förståsigpåare ska det sitta en "oshuntad" slinga till elementet i garaget, med grova rör. Gissar att det blir rundgång på vattnet. Returen till shunten verkar alltid hålla 25-30'C. Ska montera en rörgivare där framöver.

Edit: Har googlat lite om relän och sett varningar för strömspikar (uppåt 1kV) från spolen i 12V relän. Är detta något som kan skada min logger? Minns sedan bilstereotiden att Dr Backe skissat på en krets för tt lösa såna problem.


Titel: SV: Logga pelletsskruv
Skrivet av: Andreas skrivet 2012-11-27 08:28
Spolen är kopplad till batterielliminatorn, så det är den som i så fall blir skadad av strömspikar, inte loggern som ju är kopplad på reläets utgång som är galvaniskt frånskild spolen. Vissa dc-reläer har inbyggd skyddsdiod, men har det inte det så lägg gärna en diod parallellt.


Titel: SV: Logga pelletsskruv
Skrivet av: Patrik skrivet 2013-12-25 13:35
Nu har jag äntligen fått igång min pelletsloggning! Funkar lysande.

Dock saknar jag en funktion för att kunna se beräknad mängd som är kvar i förrådet. Funktionen får gärna uppskatta ett datum när de är dags att fylla. Ett larm när det börjar bli tomt vore briljant!

Självklart behövs då även någon sorts inmatning när man fyllt på. Är detta något man kan vänta sig att se i framtiden?


Titel: SV: Logga pelletsskruv
Skrivet av: Andreas skrivet 2013-12-30 10:29
Roligt höra att det fungerar bra.

Vet inte, i dagsläget är ni inte så många som loggar pellets/fastbränsle, men blir ni fler så kanske. Eller om det går att komma på fler tillämpningar för samma typ av grundfunktionalitet (påfyllningsbar nerräknare). Det är som med alla andra önskemål, det krävs att det är något relativt många vill ha för att det skalll gå att motivera att lägga ner den tid som krävs att ta fram en ny funktion.


Titel: SV: Logga pelletsskruv
Skrivet av: Lars52 skrivet 2014-01-02 19:01
Hej, intressant ide att logga skruven. Jag tror vi är flera som har intresse för detta och Laddomatstyrning,  :)

MVH Lars


Titel: SV: Logga pelletsskruv
Skrivet av: Andreas skrivet 2014-01-03 09:09
Bara för att förtydliga, att logga pelletsförbrukning+ev. elpatron går jättebra redan idag, man ser sin förbrukning både i kilo och kWh i rapportfunktionen. Det som inte finns är nedräknare från "påfylld nivå" och larm vid "pelletsnivå låg". Men det är precis som jag precis skrev i annan tråd, ordna fram tillräckligt många intresserade så går det mesta att lösa.


Titel: SV: Logga pelletsskruv
Skrivet av: Anders.E skrivet 2014-01-07 16:54
jag har en http://www.ifm.com/products/s/ds/O1D103.htm
i mitt förråd men då måste du komplitera men en omvandlare från 4-20 mA>0-5v som loggern klarar av
funkar perfekt så får man larm när det är dax och fylla/skotta i förrådet


Titel: SV: Logga pelletsskruv
Skrivet av: Patrik skrivet 2014-01-07 17:11
Ser ju ut att funka galant!

Dock verkar det som att avståndsmätaren ligger en bra bit högre prismässigt än jag är beredd att lägga ner på funktionen :)


Titel: SV: Logga pelletsskruv
Skrivet av: Lars52 skrivet 2014-01-07 20:48
Bara för att förtydliga, att logga pelletsförbrukning+ev. elpatron går jättebra redan idag, man ser sin förbrukning både i kilo och kWh i rapportfunktionen. Det som inte finns är nedräknare från "påfylld nivå" och larm vid "pelletsnivå låg". Men det är precis som jag precis skrev i annan tråd, ordna fram tillräckligt många intresserade så går det mesta att lösa.

Kanske en dum fråga men går det inte med en beräknande kanal som subtraherar från ett givet fast värde. Går det inte att fejka en kanal som sätts som "Fullt"? Låter som en enkel fix. :-)

Lars


Titel: SV: Logga pelletsskruv
Skrivet av: Andreas skrivet 2014-01-10 14:03
Det finns inga dumma frågor! Men det finns tyvärr ingen räkneverksfunktion för beräknade kanaler, och inte heller stöder beräknade kanaler larm.