Hej,
15-20 ggr är alldeles för många försök, får du felmeddelande 3 ggr i rad när du gör samma sak så ge upp och ställ en fråga i supportforumet.
Felet vid ominitieringen beror på att du hade skapat en märklig beräknad givare på givarna "timpris" och "timmarna med lägst elpris". Har suddat den givaren i din lista och spärrat möjligheten att skapa beräknade givare på elprisgivare, det finns ju ingen anledning att göra det.
Om du nu raderar loggern en gång till och ominiterar den så borde det fungera.
Ang. detektering av CO2-givaren i miljömodulen så är det möjligt det finns något problem där. Om jag förstår dig rätt uppstår det problemet bara vid nollställning av loggern?
Ang. ip-adressen som visas i konto respektive router så är väl det ena loggerns adress i ditt interna nätverk, och det andra din externa ip-adress utanför routern? Det är i så fall helt i sin ordning.