Det är alls inga dumma frågor.
Det värdet du får ut i logger/e-logger för analoga inångar är alltid i procent.
Så för 0-20mA är exempelvis 0mA 0%, 10mA 50% och 20mA 100%.
Det gick tidigare inte att sätta 0/100%-nivåerna för analoga via Modbus, men från och med idag i och med version 200325 går det. Det görs i procent.
Så om man vill använda en 4-20mA givare på en 0-20mA-ingång och få 4mA som 0% så kan man ställa 0%-nivån på (4/20)*100 dvs 20%.
Men för pyranometern Apogee SP214 gäller alltså dra ifrån 4 och sen multiplicera med 125.
Då blir det fel att ställa 0%-nivån.
Använd istället bara skalfaktor och offset.
4mA motsvarar alltså enligt ovan 20%. Så ställ offset till -20.
Sen var det då *125. Men eftersom 20mA motsvarar 100% så har vi redan en faktor 5.
Så då blir alltså skalfaktor 125/5=25.
Småtrassligt, hoppas jag tänkte någorlunda rätt nu.