Per2692
Medlem
Antal inlägg: 28
|
|
« skrivet: 2022-11-30 23:22 » |
|
Hej Jag försöker koppla upp min nya logger 1010 mot huvudelmätaren via H1 porten men får inga värden Har Version 221109 Huvudelmätaren är en Sagemcom T211 och den indikerar i displayen att kommunikation via P1 är aktiv Har ni några tips?
Mvh Per Sköld
|
|
|
Loggat
|
|
|
|
Rickard
|
|
« Svara #1 skrivet: 2022-12-01 07:16 » |
|
Har du sökt givaren via sökfunktionen? Svårt att ge tips när man inte vet vad du gjort innan.
|
|
|
Loggat
|
|
|
|
Andreas
|
|
« Svara #2 skrivet: 2022-12-01 11:08 » |
|
Har du gjort allt som står i avsnittet "Felsökning HAN/H1" i manualen?
Hur lång är kabeln mellan logger och elmätare totalt?
Hur ser det ut om-sidan logger 1010 / status för senast mottagen HAN/H1-data?
|
|
|
Loggat
|
Läs igenom manualen och sök efter svar i forumet innan du frågar. Ställ dina frågor i forumet, vi ger ej personlig support. Obs! Regel 2: dålig stämning = avstängning, i detta forum är vi hjälpsamma och trevliga!
|
|
|
Per2692
Medlem
Antal inlägg: 28
|
|
« Svara #3 skrivet: 2022-12-01 16:48 » |
|
Kabellängd 1m I loggern står det: H1 no data
Jag har kopplat in kabeln Testat båda polariteterna flera gånger Jag har Lagt till H1 enhet Lagt till givare Knutit dem till en kanal Sedan inget svar
Jag har även testat att radera h1 enheten och lägga till den igen utan förbättring
Elmätaren är från Ellevio
att söka givaren via sökfunktionen är det att uppdatera givarlista isåfall ja det har jag provat
|
|
« Senast ändrad: 2022-12-01 16:55 av Per2692 »
|
Loggat
|
|
|
|
Rickard
|
|
« Svara #4 skrivet: 2022-12-02 09:13 » |
|
Du lägger till givaren via "inställningar" / Givare Där scrollar du ned en bit på sidan tills du hittar "Seriella/TCP-enheter Modbus/M-bus/HAN/H1/LoraMesh" Där klickar du på "Lägg till HAN/H1-enhet" Sen är jag lite osäker på hur man gör, har ingen HAN-enhet på min egen logger.
|
|
|
Loggat
|
|
|
|
Andreas
|
|
« Svara #5 skrivet: 2022-12-02 09:32 » |
|
Man behöver inte göra nån sökning efter något utan man lägger till HAN/H1-enhet och sen definierar man minst en givare och sen skall det bara fungera. Jag tror inte det har med nån inställning att göra utifrån det jag hört hittils.
"H1 no data" på statusskärmen i Logger 1010 betyder att loggern inte får in någon data från mätaren. Tänkbara felkällor är att mätaren inte skickar data eller att kabeln mellan mätare och logger är felaktig.
1) Du skriver i första inlägget att elmätarens display indikerar "att kommunikation via P1 är aktiv" Om du kontaktar Ellevio, kan de bekräfta att porten är aktiverad, och kan de se om någon felaktighet detekterats av mätaren, typ överström? 2) Använder du kabeln som följde med loggern? 3) Har du en voltmeter? I så fall, visas någon spänning i AC respektive DC-läget om du kopplar loss H1-sladden från loggern och mäter på den? Bäst info får vi förstås om du har tillgång till ett oscilloskop.
|
|
|
Loggat
|
Läs igenom manualen och sök efter svar i forumet innan du frågar. Ställ dina frågor i forumet, vi ger ej personlig support. Obs! Regel 2: dålig stämning = avstängning, i detta forum är vi hjälpsamma och trevliga!
|
|
|
Per2692
Medlem
Antal inlägg: 28
|
|
« Svara #6 skrivet: 2022-12-02 14:25 » |
|
Jag ska kolla med ellevio
Ja medföljande kabeln
Ingen spänning varken ac eller dc på kabeln från elmätaren (oinkopplad i loggern)
Jag har oscilloskop så jag kan testa det också
|
|
|
Loggat
|
|
|
|
Andreas
|
|
« Svara #7 skrivet: 2022-12-02 14:51 » |
|
Om du mäter med oscilloskop bör det komma pulståg 0-5V ungefär var 10:e sekund. Men det är en sänkande utgång ser jag nu så kabeln bör vara ansluten till loggern när du mäter.
Testmät gärna RJ12-kabeln. Koppla loss från mätaren och loggern och mät resistans enligt följande: a) Mellan RJ12 1 vit och RJ12 2 svart ska det vara 0 ohm b) Mellan RJ12 1 vit och RJ12 5 gul skall det vara 1k2 ohm c) Mellan RJ12 1 vit och loggerkabel grön skall det vara 1k2 ohm d) Mellan RJ12 3 röd och loggerkabel brun skall det vara 0 ohm
|
|
|
Loggat
|
Läs igenom manualen och sök efter svar i forumet innan du frågar. Ställ dina frågor i forumet, vi ger ej personlig support. Obs! Regel 2: dålig stämning = avstängning, i detta forum är vi hjälpsamma och trevliga!
|
|
|
Per2692
Medlem
Antal inlägg: 28
|
|
« Svara #8 skrivet: 2022-12-03 13:39 » |
|
Ellevio svarar att porten är aktiv och inte ger några felkoder
Kabeln är korrekt Dock är dina färger något avvikande Rj12 1 är blå Loggerkabel grön är numera vit
Det kommer ett pulståg var 10e sekund Det verkar dock snarare vara på 50 volt än 5volt
Det är knepigt att skicka bilder på detta forum men vad vill vi veta från oscilloskopmätningen?
|
|
« Senast ändrad: 2022-12-03 17:52 av Per2692 »
|
Loggat
|
|
|
|
Per2692
Medlem
Antal inlägg: 28
|
|
« Svara #9 skrivet: 2022-12-04 14:07 » |
|
Jag testade att lasta ner h1 porten med motstånd Med ett 100ohms motstånd då fick jag ett pulståg i oscilloskopet på 6 volt Och då fick jag ett värde för spänning L1=25,5V i e-logger värdet kom bara en gång för att icke synas igen
Fortfarande no data i loggerns meny
|
|
|
Loggat
|
|
|
|
Andreas
|
|
« Svara #10 skrivet: 2022-12-05 07:57 » |
|
Hej,
Det måste vara något fel i din mätning, det är inte möjligt att spänningen du mäter på H1-anslutningen på loggern skall gå över 5V. Kan du råka ha oscilloskopproben i 10x-läge istället för 1x-läge? Ser du pulståg var tionde sekund så låter det som att mätaren är aktiv och fungerande. Vad du mer kan titta efter på oscilloskopet är om det är hyfsat snygg fyrkantsvåg eller om det ser risigt ut. (För att bifoga bilder i forumet behöver du spara som .jpg och dra upp kompressionen så de inte blir för skrymmnade.)
Vilken version av Logger 1010 har du, med eller utan reläutgångar?
|
|
|
Loggat
|
Läs igenom manualen och sök efter svar i forumet innan du frågar. Ställ dina frågor i forumet, vi ger ej personlig support. Obs! Regel 2: dålig stämning = avstängning, i detta forum är vi hjälpsamma och trevliga!
|
|
|
Per2692
Medlem
Antal inlägg: 28
|
|
« Svara #11 skrivet: 2022-12-05 09:36 » |
|
logger 1010 modbus h1 med reläutgångar
du har rätt mätproben var felinställd signalen är på 5 volt
men dålig fyrkantsvåg är det
|
|
|
Loggat
|
|
|
|
Andreas
|
|
« Svara #12 skrivet: 2022-12-05 12:24 » |
|
Hmm kanske är utgången på mätaren inte helt frisk och har betydligt högre läckageström än den borde. Vad du skulle kunna prova om du vill är att du lossar kabeln från mätaren och loggern, snittar försiktigt upp krympslangen mellan RJ12-kabeln och tvåledaren, sätter ett 1k-motstånd parallellt med 1k2-motståndet, och sen tillbaka med kabeln. Förhoppningsvis blir då toppen på kurvan tillräckligt fin för att loggern skall kunna tolka den.
|
|
|
Loggat
|
Läs igenom manualen och sök efter svar i forumet innan du frågar. Ställ dina frågor i forumet, vi ger ej personlig support. Obs! Regel 2: dålig stämning = avstängning, i detta forum är vi hjälpsamma och trevliga!
|
|
|
Per2692
Medlem
Antal inlägg: 28
|
|
« Svara #13 skrivet: 2022-12-05 17:37 » |
|
Har nu öppnat kabeln och lagt till ett motstånd
pulståget fick bättre fyrkantsvåg men kanske går att få ännu bättre
Jag fick nu in värde i loggern Spänning L1 7,5 Total effekt -1966010,00 W Efter ca 30 sekunder hängde sig loggern och gav felkod: 17.25 V221109 Error fwb 916100 138 2 2 2 0
Efter omstart av logger samma sak
|
|
« Senast ändrad: 2022-12-05 20:19 av Per2692 »
|
Loggat
|
|
|
|
Andreas
|
|
« Svara #14 skrivet: 2022-12-06 09:34 » |
|
Ajdå. Logger 1010 är provkörd långa perioder med skräpdata via HAN/H1, men verkar som det trots allt finns kombinationer/orimliga värden som den inte gillar. Om du nollställer den så är den på banan igen.
Hur som helst, det är helt klart något som inte är som det skall med elektroniken. Jag ska fundera på om vi kan göra något mer test. Kör inte mätaren mot loggern mer. Hur ser det ut om du mäter på från loggern lossad H1-kabel med oscilloskopet?
|
|
|
Loggat
|
Läs igenom manualen och sök efter svar i forumet innan du frågar. Ställ dina frågor i forumet, vi ger ej personlig support. Obs! Regel 2: dålig stämning = avstängning, i detta forum är vi hjälpsamma och trevliga!
|
|
|
|