Elmätaravläsning
>
Svag diodljus?
Sidor: [
1
]
« föregående
nästa »
Skriv ut
Författare
Ämne: Svag diodljus? (läst 8862 gånger)
wanis
Medlem
Antal inlägg: 4
Svag diodljus?
«
skrivet:
2009-04-13 22:16 »
Hej har monterat in enfasmätare Enermet Y120is och kopplat in den mot Logger 2020 utan problem,har även en Landis Gyr GFS (1000imp/kwh)trefasmätare som jag läser av elpatron men får ej tillräckligt stark signal från dioden i densamma.Har testat lägga an sensorn mot dioden och skärmat av men icke.(kollat sensorn mot logger2020,kommunik ok!)
Finns det någon utgång som man kan mäta på med någon annan givartyp eller finns det någon annan lösning på detta?
Loggat
Rickard
Global Moderator
Antal inlägg: 1753
SV: Svag diodljus?
«
Svara #1 skrivet:
2009-04-14 05:56 »
Sitter det ingen pulsutgång på din GFS?
Loggat
www.energibutiken.se
www.varmepumpsforum.com
www.poolforum.se
www.atvforum.se
www.energioffert.se
wanis
Medlem
Antal inlägg: 4
SV: Svag diodljus?
«
Svara #2 skrivet:
2009-04-14 19:35 »
Hej, tog en bild på kopplingschemat,det här kan jag ingenting om,om sensoringång finns,vad krävs att koppla in mot log2002?
häsn aw
«
Senast ändrad: 2009-04-14 19:44 av wanis
»
Loggat
Rickard
Global Moderator
Antal inlägg: 1753
SV: Svag diodljus?
«
Svara #3 skrivet:
2009-04-14 20:00 »
Koppla kabel från plint 10 på loggern till plint 20 på elmätaren, och från plint 8 (eller 9) på loggern till plint 21 på elmätaren.
Loggat
www.energibutiken.se
www.varmepumpsforum.com
www.poolforum.se
www.atvforum.se
www.energioffert.se
wanis
Medlem
Antal inlägg: 4
SV: Svag diodljus?
«
Svara #4 skrivet:
2009-04-14 20:36 »
Hej på dig R,jag säger bara tack,aw
Loggat
Sidor: [
1
]
Skriv ut
« föregående
nästa »
Gå till:
Välj destination:
-----------------------------
Om supportforumet
-----------------------------
=> Om supportforumet
-----------------------------
E-logger®, Logger 2020, Logger 3030, Logger 1010 & LoggerSoft
-----------------------------
=> Nyheter
=> Hjälp
===> Visning av elpris och timprisstyrning
===> Temperatur
===> Elmätaravläsning
=====> Elproduktion
===> Energimätare
===> Flödes- / vattenmätare
===> Fastbränsle
===> Nätverksinställningar
=====> Loggermjukvara äldre än 111109
===> Uppdatering
===> SunLogger 2020
===> LoggerSoft
=> Buggrapporter
=> Önskemål
===> LoggerSoft
=> Övrigt
-----------------------------
Loggerkonsulter
-----------------------------
=> Loggerkonsulter
Laddar...