Loggerforum - supportforum

E-logger®, Logger 2020, Logger 3030, Logger 1010 & LoggerSoft => Temperatur => Ämnet startat av: frin skrivet 2011-06-26 20:52



Titel: Spikar och störningar på givare
Skrivet av: frin skrivet 2011-06-26 20:52
Har haft problem med spikar och hack i grafer framförallt på givare med högre temp. I förrgår brakade hela systemet och efter ett antal timmar fick jag igång det igen. Jag kör ett ganska stort system med 24 givare + el och kör Dallas 3 trådsgivare, trodde att man behövde 5 V på sensors 1 ingång eftersom min givare längst bort sitter ca 70 meter från loggern. Iom att jag kört 5V så har jag fått dessa spikar och hack men efter att ha kopplat ihop GND och 5V så har de försvunnit helt.
Altså Sensors 1: GND+5V och data (ingen 5V används) ingång 1 och 2
        Sensors 2: GND+5V och data  ingång 5 och 6

       


Titel: SV: Spikar och störningar på givare
Skrivet av: Andreas skrivet 2011-06-27 10:25
Utan 5V borde det inte fungera något vidare på givaringång ett eftersom den saknar aktiv drivning på dataplinten, sämre ju fler givare man har där. Hur många av dina 24 givare ligger på ingång ett?


Titel: SV: Spikar och störningar på givare
Skrivet av: frin skrivet 2011-06-27 10:32
Vi krockade i inläggen. Jag skrev att det funkade endast ett par immar sedan ballade det ur totalt Innetemp på 127 gr!! Nu har jag nollat loggern igen och försökt att lägga alla på plint 5 och 6 detta för att få bort spikarna funkar nu, få se hur länge. 1,2,3 hittar nämligen inga givare alls medans 5,6 gör det alla 24, konstigt. Har nollat ett antal gånger gjort Loggern strömlös utan internet osv.


Titel: SV: Spikar och störningar på givare
Skrivet av: frin skrivet 2011-06-27 11:38
Funkade inte va inte 5V ska flytta en givare som jag tror kanska kan va problemet, den ligger lite nära en elledning till vattenpumpen. Får alltid dessa spikar och hack när vattenpumpen startar hmmmm. Ska prova återkommer om några timmar....


Titel: SV: Spikar och störningar på givare
Skrivet av: frin skrivet 2011-06-27 13:09
Efter lite tankar så tror jag inte att det va innegivaren? utan en KV givare som satt ca 50 cm från vattenpumpen på ett inkommande kopparrör, har flyttat den till ett prisolrör lagt den utanpå och ca 3 m från pumpen, får se nu har pumpen startat ett antal ggr och ingen spik.Nästa åtgärd om det inte funkar blir innegivaren.


Titel: SV: Spikar och störningar på givare
Skrivet av: frin skrivet 2011-06-27 18:20
Fortfarande lite kvar men mycket bättre, nästa flytt blir inomhusgivare nu ca 20-30 cm från proppskåpet, passar på att isolera givare i vvb samtidigt så ska vi se ( kontakt med metall)


Titel: SV: Spikar och störningar på givare
Skrivet av: frin skrivet 2011-06-28 21:58
Ja nu har jag flyttat dom också men fortfarande hack och ibland spikar? Det konstigaste är att innan jag kopplade ihop alla givare på plint 5 och 6 så hade jag panncentralens givare på plint 1,2,3 och då blev det störningar där, konstigt att det nu har flyttat sig till husets givare? Och det är samtliga givare i huset inga störningar alls på panncentralens givare inte heller el. Har nu uteslutit att det skulle vara pumpen störningarna kommer bara helt plötsligt, och ibland rejäla och ibland mindre.
Detta blir lite av ett detektivarbete och jag stör mig på problemet, men ska nog släppa fokus på detta för ett tag.

Några tips?Har läst i tidigare trådar att man skulle kunna sätta ett motstånd på 100 ohm men det gällde väl el?


Titel: SV: Spikar och störningar på givare
Skrivet av: Andreas skrivet 2011-06-29 16:42
Störningar utifrån (från elmotorer, pumpar, närliggande kablar) kan jag inte minnas att jag varit med om när det gäller temperaturgivare, det problemet gäller bara de interna pulsingångarna på Logger 2020.

Har du läst "Vid givarproblem" i manualen?
http://e-logger.se/wiki/index.php/Manual_Logger_2020#Vid_givarproblem


Titel: SV: Spikar och störningar på givare
Skrivet av: frin skrivet 2011-06-29 17:27
Vad är bussutgången, var sitter den? Tack för tipset ska testa.


Titel: SV: Spikar och störningar på givare
Skrivet av: frin skrivet 2011-06-29 22:28
Tack för tipset Andreas! Nu har jag uteslutit elledningar och pumpar och sånt. Eftersom jag har ett antal förgreningar i mitt system och bara en sammankoppling till två tråd plint 5 och 6 så gjorde jag ytterligare en sammankoppling på det störande givarna, och efter detta så har jag inte haft någon störning. Ska i morgon även koppla ihop på ett annat ställe där det fortfarande är delat 3 tråd.
Helt otroligt att det kan funka utan 5V, trodde att detta var ett måste med långa ledningar!


Titel: SV: Spikar och störningar på givare
Skrivet av: Andreas skrivet 2011-07-01 12:33
Det är bara om givarna utsätts för riktigt höga temperaturer man kan få bättre resultat med 5V.

Vad är bussutgången, var sitter den? Tack för tipset ska testa.

Det som avsågs var dataledaren på sensoringången. Det var inget bra ord, nog många som inte förstår det, har ändrat och förtydligat i manualen. Tack för att du tog upp detta.


Titel: SV: Spikar och störningar på givare
Skrivet av: frin skrivet 2011-07-03 18:53
Håller fortfarande på med detektivarbetet, efter ihopkoplling på två ställen i källare och i huset så blev det mer störningar i de givarna=inte bra har nu ändrat till tre tråd. Har sett att ibland blir det ner på en givare och upp på de andra på samma tråd, tänkte att det kan va VVB tog bort den från ursprunglig plats och ska nu avvakta o sedan sätta den på ett annat ställe. På det stället den satt sitter samtidigt en Correx titananod ansluten, då ligger altså VVB givaren precis vid Correxen, ska se om detta kan va problemet. Fråga: kan ett av problemen va att VVB givaren nästan alltid ligger 30 grader högre än de andra på samma tråd?Altså spelar det någon roll om det är stora diffar på givarnas värde på samma tråd?


Titel: SV: Spikar och störningar på givare
Skrivet av: frin skrivet 2011-07-04 08:17
Som sagt hängde ut givare VVB ca 4 tim satte sedan tillbaka den på ett annat ställe ca 30 cm från Correxen ingen störning än jämna o fina grafer.


Titel: SV: Spikar och störningar på givare
Skrivet av: Andreas skrivet 2011-07-04 11:42
I stort sett alla fel givarfel beror på glappkontakt någonstans, antingen mellan givare och kabel, eller mellan skarvar eller i loggerns plingar. Är givarna lödda till kabeln? Vad har du för slags skarvar/förgreningar på dina kablar? Hur mycket har du dragit i polskruvarna på loggern? Drar man för löst glappar det lätt och drar man för hårt upprepade gånger kan polskruven släppa från kretskortet.

Fråga: kan ett av problemen va att VVB givaren nästan alltid ligger 30 grader högre än de andra på samma tråd?Altså spelar det någon roll om det är stora diffar på givarnas värde på samma tråd?

Nej det spelar ingen roll.


Titel: SV: Spikar och störningar på givare
Skrivet av: frin skrivet 2011-07-04 13:07
Lödda givare, inte dragit skruvar speciellt hårt på loggern, märkligt i går kväll inga störningar, sen satte jag dit givare på ett annat ställe på VVB och det funkade hela natten till nu halv 12 då började det igen. Nästa steg blir att ta bort givaren från VVB igen och inte sätta dit den igen förrän minst 24 tim, men samtidigt ha den kvar i nätet. Steg 2 om inte det funkar blir att ta bort den helt eller nåt.


Titel: SV: Spikar och störningar på givare
Skrivet av: Andreas skrivet 2011-07-04 13:19
Och förgreningarna, är de också lödda eller är det något slags plintar? Hur många förgreningar har du?

Hur ser störningarna ut, är de ihållande? Försvinner de om du trycker reset eller drar ur nätkontakten till loggern och sätter i den igen?


Titel: SV: Spikar och störningar på givare
Skrivet av: frin skrivet 2011-07-08 12:59
Efter ett antal olika ändringar så har jag fortfarande inte fått ordning på hacken och spikarna MEN efter att ha tittat på logger i vilken ordning som givarna kommer så visar den att sadelkammare kommer före kallvatten vilket betyder att från ena sidan av nätet längst ut till andra sidan av nätet längst ut. Direkt efter sadelkammare så kommer Kallvatten och där kommer hacket så min slutsats va att det måste vara sadelkammare anslutning, kollade kabeln och verkade vara dålig kontakt i lödningen en sk Fullödning gjorde om och nu ska vi se vad som händer. Detta betyder i sf att störningen kan uppkomma var som helst men ligger oftast efter en dålig koppling, man måste titta på loggern. Får se om detta kan va nåt.


Titel: SV: Spikar och störningar på givare
Skrivet av: frin skrivet 2011-07-08 13:06
Neeej nu började det igen det märkliga är att efter att ha kopplat på ena sidan av nätet så visar exakt de givarna som har störningar -29-35 ungefär konstigt. Att ändra på ena sidan så påverkar det negativt på andra, det måste ha nåt med givarordningen i loggern att göra att göra iaf.