E-logger®, Logger 2020, Logger 3030, Logger 1010 & LoggerSoft => Temperatur => Ämnet startat av: wgren skrivet 2013-09-02 12:46



Titel: Låst värde tempgivare
Skrivet av: wgren skrivet 2013-09-02 12:46
Jag har tre tre-trådsgivare på min acktank. Toppen - Mitten - Botten.
Topp och bottengivarna reagerar helt normalt på temperaturändringar medan mittengivaren har ett fast (och felaktigt?) värde tills man gör en omstart av Logger2020. Efter omstart hamnar värdet för mittengivaren på ett förmodat korrekt värde, för att sedan ligga kvar på detta nya värde tills nästa omstart sker....
Var kan felet sitta månne?
/Wille


Titel: SV: Låst värde tempgivare
Skrivet av: Andreas skrivet 2013-09-02 13:06
Det rör sig nästan alltid glapp när givare strular.

Har du läst avsnittet "vid givarproblem" i Logger 2020-manualen? http://e-logger.se/wiki/index.php/Manual_Logger_2020#Vid_givarproblem