Loggerforum - supportforum

E-logger®, Logger 2020, Logger 3030, Logger 1010 & LoggerSoft => Energimätare => Ämnet startat av: Otto Stackelberg skrivet 2023-11-17 10:19



Titel: Ladda upp register till Eastron SDM630 LoRa?
Skrivet av: Otto Stackelberg skrivet 2023-11-17 10:19
Hej,

Finns det någon här som har erfarenhet av Eastron SDM630 LoRa-WAN mätare? Jag har lyckats koppla upp den till Gateway (RAK), registrerat själva mätaren över LoRa till TTN och får signal och den skickar default payload. Nu behöver jag ladda upp ett modifierat payload register till mätaren för att den ska skicka de mätvärdena jag vill gatewayn vilket jag inte förstår hur man gör. Varje gång jag skickar downlink meddelande via TTN ignoreras det och det finns ingen info på vare sig eastrons hemsida eller i manualer hur detta praktiskt sett går till, står bara att det går att göra.

Jag har testat enligt detta forum (https://support.wattsense.com/hc/en-150/articles/13419412812317-How-to-configure-my-Eastron-SDM230-SDM630mct-LoRaWAN-with-the-Wattsense-) men får det ändå inte att fungera (förvisso TTN istället för Wattsense men principen borde väl vara samma?). Device inställd som class C och meddelanden skickade enl nedan:

Steg 1.
010300180002440C:1
01100018000204447A0000C62C:1
0103000E0002A5C8:1
 
Steg 2. batch size to 8:
0110FE120001020008BB2B:1
 
Steg 3. Valda parametrar:
0110FE02000F1E2D2E2F0A13000102FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF2B7A:1

2D -> Import kWh (IMPORT_KWH)
2E -> Export kWh (EXPORT_KWH)
2F -> Total kWh (TOTAL_KWH)
0A -> Current (CURRENT)
13 -> Active power (ACTIVE_POWER)
00 -> L1 volt (VOLTAGE)
01 -> L2 volt (VOLTAGE_2)
02 -> L3 volt (VOLTAGE_3)

FF(25x) -> Empty


Tacksam all hjälp som går att få i frågan!

Med vänliga hälsningar,
Otto Stackelberg


Titel: SV: Ladda upp register till Eastron SDM630 LoRa?
Skrivet av: Otto Stackelberg skrivet 2023-11-17 16:28
Om någon läser denna och har samma problem så lyckades jag lösa det till slut med nedan downlink:

01 03 00 18 00 02 44 0C
01 10 00 18 00 02 04 44 7A 00 00 C6 2C
01 03 00 0E 00 02 A5 C8

Set batch size to 6:
01 10 FE 12 00 01 02 00 06 3A EF
 
Send register
0110FE02000F1E2D2E2F000102FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF115

2D -> Import kWh (IMPORT_KWH)
2E -> Export kWh (EXPORT_KWH)
2F -> Total kWh (TOTAL_KWH)
00 -> L1 volt (VOLTAGE)
01 -> L2 volt (VOLTAGE_2)
02 -> L3 volt (VOLTAGE_3)


Titel: SV: Ladda upp register till Eastron SDM630 LoRa?
Skrivet av: Andreas skrivet 2023-11-20 09:24
Hej,

Jo det är lite tjorvigt att göra de inställningarna. Nu vet jag inte vad som är förvalt på de mätarna du har, men tanken är att Import kWh/Export kWh/Total kWh skall vara förvalt från fabrik på de mätare som säljs i Energibutiken framöver. Så mycket annat är inte meningsfullt med LoraWan pga den låga avläsningshastigheten.

Blir nyfiken på vad du tänker använda spänningarna L1-L3 till? Räkneverk ger en rättvis bild oavsett hur glest man läser av - man missar inga värden, men spänningar blir ju snarast slumpmässiga med de glesa stickprov som erhålles från LoraWan.